    Планирую построить небольшой крытый бетонный бассейн кубов на 8 (пристройка к будущей бане). Сразу возникли вопросы, на которые не могу найти ответ: как правильно установить закладные на этапе заливки бетоном?
    1) Скажем для организации донного слива нужно чтобы из бетона, после заливки, торчала ПНД, к которой после отделки крепить сам слив, или бетон льют при подключенном к трубе сливе?
    2) Монтаж форсунки я понимаю так: на этапе заливки монтирую стеновой проход, к которому в дальнейшем подключаю форсунку. Тут сразу подвопрос: стеновые проходы универсальные или потом толщину стены придется делать под проход; форсунку соответствующую подбирать?
    3) Как монтировать скиммер пока совсем не представляю.
    4) По одному перечисленному отверстию мне будет достаточно для организации полноценной фильтрации и подогрева 8 кубов?
    5) Нужно ли как-то дополнительно герметизировать проходы?
     
  2. Fanat72
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    5

    Fanat72

    Новичок

    Fanat72

    Новичок

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Тюмень
    Добрый день! Для установки закладных деталей, проще оставить отверстия в теле чаши бассейна, залить чашу, а затем установить и залить анкерным раствором закладные. Но есть нюансы, если отделка планируется пленкой ПВХ, то закладные можно залить обычным бетоном, герметизировать дополнительно не нужно. Пленка ПВХ прожимается фланцем к закладной и является гидроизоляцией и отделкой. Для организации правильной фильтрации необходимо:
    1. Объем воды в бассейне разделить на 6-8 ч. получите производительность насоса,
    2. Затем посчитать площадь фильтрации и скорость фильтрации
    3. Для забора воды примерно 50% объема забирается с донного слива, а 50 % с поверхности через скиммер.
    4. Для возврата воды нужно 2 форсунки.
     
  3. Dmitry901
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    160

    Dmitry901

    Живу здесь

    Dmitry901

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Тула
    Трубу лучше использовать ПВХ под клей. В местах где будут закладные оставляете ниши, размер зависит от выбранных закладных. Где донный слив, заранее в дне между слоями арматуры закладываете трубу. Монтировать закладные одновременно с бетоном крайне не желательно, они в итоге скорее всего криво встанут. Закладные устанавливаются на уже оштукатуренную чашу бассейна. Скиммер, донник, форсунка методика утановки совершенно одинаковая. Берете фанеру, и прикручиваете закладные лицевой частью к ней. А после фанеру к бетону, сверху делаете заливную горловину и заливаете через нее.
     
  4. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.998

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.998
    Адрес:
    Тюмень
    самое правильное решение. чувствуется "горький" опыт.
    чашу, как ни укрепляйте, отольёте кривую. после выведения размеров - закладные могут быть "утоплены" в тело бетона на 1-2 см. лицевая панель уже не встанет. поэтому закладные - после выравнивания чаши, по черновой отделке, перед финишной гидроизоляцией.
     
  5. Lakki
    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    74

    Lakki

    Живу здесь

    Lakki

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    74
    Спасибо за ответ, думаю многим помогли. Но у меня еще один небольшой вопрос, две стенки бассейна будут рядом со стеной фундамента помещения для бассейна. т. е после заливки бассейна доступа туда не будет, будет буквально не более 15-20 см заполненные пенопластом. Вдоль длинной стены к которой не будет доступа решил никаких отверстий не делать, а вот в другой надо поставить противоток.
    1. Как лучше это сделать, каков порядок дейстивй? заложить трубу, вывести концы с обоих сторон и вокруг трубы короб из досок сделать и обернуть пленкой, или пенопласт к примеру вокруг трубы заложить? Сам противоток в глаза не видел и в руках еще не держал к нему наверно еще какие то шланги подвести надо, там же есть какая то пневмокнопка для включения.
    2. Как и чем потом подрезать торчащую трубу в маленьком отверстиии чтоб форсунка нормально села, болгаркой или какой то ножовкой не подлезть будет, сразу наверно тоже с длиной не угадать.
     
  6. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.998

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.998
    Адрес:
    Тюмень
    1. посмотрите навесные противотоки. коммуникации ограничиваются подводом кабеля. в точку установки.
    2. закладные детали есть. с внутренней резьбой 2 ил 1,5 дюйма..перед бетонированием - упирается в опалубку. после снятия опалубки - деталь немного утоплена. после оштукатуривания в неё вкручивается на нужную длину форсунка с внешней резьбой.
    основное - закрыть отверстия, лучше пробкой с резьбой, перед бетонированием. иначе, как аккуратно не лей, уханькают резьбу, потом не почистить. с противоположной стороны в деталь вклеивается труба, выводится сразу за опалубку.
     
  7. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.998

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.998
    Адрес:
    Тюмень
    Трубы в термофлекс. промежутки пенопластом утепление наружных стен.JPG утепление стен и труб.JPG
     
  8. Lakki
    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    74

    Lakki

    Живу здесь

    Lakki

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    74
    спасибо за пояснения и за фото, я вроде такой способ монтжа, видел на заккладные hayward.
    Получается вы за то чтобы и трубы и закладные сразу бетоном заливать, я тоже так вначале думал, но встречал много советов делать по другому, оставлять сквозные дырки а уже потом туда вмуровывать что хочется.
    А что на ваш взгляд надежнее в плане протечек и проще в плане монтажа?
    Трубы как я понимаю ПВХ. которые идут специально для бассейнов? Как у них с надежностью клеевого соединения? А что если использовать ПНД трубы в некоторых местах там где будет свободный доступ к ним, адгезия бетона к пластикам вообще вроде не очень, но если у вас залитые в бетон ПВХ трубы не текут то наверно сгодится?
    И последний вопрос тоже по трубам, из какого материала лучше изготовить примерно такую конструкцию из труб как у вас на фото если к ним потом не будет доступа. Нужно быть уверенным что очень очень долго там ничего не потечет по швам и соединениям, может полипропилен спаять?
    А противоток все же обычный надо поставить навесной очень ненравится с эстетической точки зрения и место занимает.
     
  9. Dmitry901
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    160

    Dmitry901

    Живу здесь

    Dmitry901

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Тула
    @Lakki, Какую модель противотока планируете? За стеной где противоток также будет 20 см свободного пространства? Используйте трубы пвх под клей, с ними проблем не возникает, пользуйтесь обязательно специальным растворителем. Трубы в бетон обязательно укладывать в теплоизоляции. И перед заливкой желательно сделать опрессовку.
     
  10. Lakki
    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    74

    Lakki

    Живу здесь

    Lakki

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    74
    За стеной где противоток так же планируется впритык, можно сделать столько сколько потребуется для его установки но особо много отступать нехотелось бы. А насчет модели я даже не смотрел, ту которую устанавливают в стену бетонного бассейна
     
  11. Dmitry901
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    160

    Dmitry901

    Живу здесь

    Dmitry901

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Тула
    @Lakki,Отступить немного придется, чтобы сзади трубы склеить и вывести их в бок. где свободно и будет стоять мотор. Но не забывайте что двигатель сильно далеко относить тоже не очень хорошо. Примерно прикинул размеры отверстия для противотока в скиммерном бассейне, с уровнем воды 15 см от борта. Есть два варианта, сделать нишу немного больше, но и анкеровать придется больше, но зато устанавливать удобней. Или как на правом рисунке. К закладной привернуть весь фиттинг, и вклеить углы. Установить закладную, и уже потом попадать трубой во вклееные углы.
     

    Вложения:

    • Новый точечный рисунок.jpg
  12. Lakki
    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    74

    Lakki

    Живу здесь

    Lakki

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    74
    Большое спасибо, даже рисунок привели. Наверно буду делать по правому рисунку. Высота от верха борта до фитинга небольшая можно попасть. А еще и бассейн переливной планирую, что бы не нарушать целостность водоприемного лотка, лучше сделать по правой схеме и перед заливкой потренироваться как буду потом трубой попадать.
    А еще не подскажете делают ли полупереливные бассейны, к примеру у стенки которая к фундаменту примыкает сделать бортики повыше и цельной, а там Где будет доступ с двух других сторон сделать перелив?
     
    Последнее редактирование: 10.06.15
  13. Dmitry901
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    160

    Dmitry901

    Живу здесь

    Dmitry901

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Тула
    @Lakki, бассейны с двумя сторонами перелива делают, вполне успешно. Но противоток в таком случае надо выше поднять, и получится как на левом рисунке. Низко его тоже плохо опускать. А то что лоток не цельный будет ничего страшного.
     
  14. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.998

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.998
    Адрес:
    Тюмень
    На фото: закладная противотока в переливном бассе.
    лоток прямоугольный.
    в районе противотока - лоток прерывается
    установка закладной до бетонирования было ошибкой.
    на фото нет, но перед бетонированием закладная обертывается гидрофильным шнуром

    на предыдущих фото - трубы вклеены в закладные.

    на других объектах были просто трубы в бетоне. основное - снаружи труба должна позволять хождение при просадке грунта, то есть термофлекс обязательно. в бетоне - без термофлекса, ходить не надо. тепловое удлинение небольшое.
     

    Вложения:

    • 07042007378.jpg
    • 07042007379.jpg
    • 07042007386.jpg
    • формирование лотка.JPG
    • подача и слив.jpg
  15. greegorash
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    15

    greegorash

    Живу здесь

    greegorash

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    15
    Добрый день. На работе залили бетонную чашу 16*6,оставили ниши под скимера и обрезки сотой каналки под установку трубок форсунок. Чем залить закладные ? Говорили про безусадочный водостойкий цемент но у нас в Самаре такого не нашел.