    Помогите со схемой, надо срочно все собрать
    Дачный дом, пристроили к нему еще помещения - кухня, ванная + 2 этаж 2 комнаты.
    Проводка вся новая, ВВГнг 3х2,5 розетки и 3х1,5 свет. Заземление буду делать свое, но позже.
    Щиток будет новый в новой части дома, там же будет ввод в дом.
    Вчера позвонили что в воскресенье приедут переподключать на новые столбы. А щитка то еще нет...
    Вход СИП 2х16, входной автомат 16А, с мощностями туго.
    Форум почитал что осилил, но есть вопросы.
    1. Сейчас после счетчика стоит автомат 16А, который отключаем и дом обесточен. Оставить так же или есть смысл поставить выключатель?
    2. Что ставить на новую часть дома и с какими параметрами - УЗО или Диф. автомат?
    3. Для щитка не очень много места, по ширине ограничение 380 мм, хочу вот такой поставить - ЩУРн-3/12зо-1. Нормальный?
    Схему примерно нарисовал в экселе, там же потребители расписаны.
    Что из бытовых не сильно дорогих автоматов и УЗО брать? Hager подойдут?
     

    Вложения:

  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У Вас одна духовка выбирает всю мощность 16А автомата (3.5кВт).
    Как это всё будет работать?
     
  3. Builder2k
    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    20

    Builder2k

    Живу здесь

    Builder2k

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не, духовка там будет максимум 2 КВт и то крайне редко на даче ей пользуемся. Ну и включать все это одновременно конечно не буду.
    Ну и сейчас то работает как то :)
     
  4. Builder2k
    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    20

    Builder2k

    Живу здесь

    Builder2k

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поговорил со знакомым электриком - он предлагает после счетчика поставить диф автомат на 16А и от него разводку по автоматам. Им же отключать весь дом.
    Такая схема возможна?
    Автомат такой подойдет - Автомат дифференциальный Legrand 1P+N 30mA/16А 2М (AC) ?
     
    Последнее редактирование: 10.06.15
  5. paranoiac4me
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    34

    paranoiac4me

    Живу здесь

    paranoiac4me

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    34
    С типом заземления желательно определиться сразу.
    Есть смысл поставить АВ до электросчётчика, и вводное УЗО – после.
    На розетки ставить 13А автоматы; для кухни и ванной предпочтительно двухполюсные; освещение – 6А.

    Отдельные АВ + УЗО кратно надёжнее АВДТ.
    Значит, щиток должен быть выше, чем шире.
    В дом - лучше пластиковый.

    Давайте посчитаем:
    - вводной АВ (2 мод.)
    - вводное УЗО S100мА (2 мод.)
    - ограничитель мощности (2 мод.)
    - реле напряжения (2 мод.)
    - кухня АВ + АВ + АВ + УЗО 30мА (8 мод.)
    - ванная АВ + УЗО 30мА (4 мод.)
    - бойлер АВ + УЗО 10мА (4 мод.)
    - комнаты (1 мод.)
    - освещение (3 мод.)
    Итого: 28 модулей.
    Если ставить однополюсные АВ – можно ужать количество модулей до 23.
    - Hager
    - Legrand TX3
    АВ – счётчик – УЗО и дальше по списку

    При вероятности увеличения разрешённой нагрузки вводное и нижестоящие УЗО необходимо выбрать с запасом по току, чтобы "лишних" деталей потом не осталось.