    К сваям приварена лежа двутавровая балка 30 по периметру, сваи забиты на глубину 5м,диаметр свай 219мм (труба),расстояние между сваями 2,5м. Можно ли в этот двутавр укладывать керамзитоблоки и возводить стены? Выдержит ли этот двутавр одноэтажный дом 10 на 10 с мансардным этажом? или же необходимо заливать бетонный ростверк? основание.png основание.png
     
  2. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.306
    Благодарности:
    30.178
    Адрес:
    Екатеринбург
    Навскидку нет ответа, тем более не указан шаг.
    Это вопрос конструкторского расчета, пробуйте на Биржа
     
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
     

    Вложения:

  4. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.545
    Благодарности:
    4.453

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.545
    Благодарности:
    4.453
    Адрес:
    Тверь
    Армировать кладку будешь- выдержит. Он там держит пирамидку 2,5 м в ширину, 1,25 в высоту (пока раствор твердеет) потом просто так, сваи связывает чтоб не разошлись. Пока не встал раствор в кладке, посредине проема швеллер палочкой подприрай, потом вынешь. Просто представь что это оконный проем 2,5 м шириной. Свая на что оперта внизу? Если без расчета-может провалиться.
     
    Последнее редактирование: 05.06.15
  5. valeron 1983
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    34

    valeron 1983

    Участник

    valeron 1983

    Участник

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Россия
    шаг 2,5 метра между сваями
     
  6. valeron 1983
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    34

    valeron 1983

    Участник

    valeron 1983

    Участник

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Россия
    Свая прошла глубину промерзания и прочно уперлась в твердый слой
     
  7. Appolo10
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    471

    Appolo10

    Живу здесь

    Appolo10

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    471
    Выдержит.
    Но двутавр прекрасный мостик холода, даже "мостище"...
    Если пол дома не будет контактировать с двутавром - всё будет нормально.
    Если планируется контакт, то лучше залит армопояс и на него опирать пол.
    Но только если речь идет о буронабивных сваях...
    Если там нет бетона или армокаркаса, то тогда это не сваи... и данное решение не приемлимо...
     
  8. valeron 1983
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    34

    valeron 1983

    Участник

    valeron 1983

    Участник

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Россия
     
  9. valeron 1983
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    34

    valeron 1983

    Участник

    valeron 1983

    Участник

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Россия
  10. BAVkazan
    Регистрация:
    30.01.19
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    3

    BAVkazan

    Живу здесь

    BAVkazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.19
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    3
    А какой всё же прочнее ростверг из двутавра или ЖБ, понимаю что не совсем корректно поставил вопрос. Я только планирую строительство - Очень крутой скальный склон. Собираюсь не заглублять а висячий фундамент типа ТИСЕ диаметром 400мм, шаг 2-3 метра. Дело в том у меня уже есть несколько больших двутавров, и толи их пустить на крышу гаража что бы типа тельфера там организовать (так как там планирую мастирить) Толи в качестве ростверга. Дом ступенчатый монолитный (плоская крыша, одновременно терасса выше идущего этажа, здание достаточно длинное 16-20м но узкое 4-5м, в количестве 3 ярусов) Перекрытие СМП часто-ребристое, Стены 3 глухие из Арбалита, и фасад стекло в пол. Какой лучше ростверг сделать жб или двутавор - какой прочнее будет?
     
  11. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.754
    Благодарности:
    10.568

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.754
    Благодарности:
    10.568
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Тут не совсем грамотно отвечали ТС: одна "рельсина" это негодный вариант (кроме вариантов расчетных).

    Если самостройщику греет душу металл, то скорее это должна быть пространственная фермная конструкция - и конечно желательно расчетная.
    Соответственно должен быть продуман переход от металла к непосредственно конструкции дома (мостики холода, способы крепления и пр.).