1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопросы по УЗО - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Makar12, 21.03.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. vetalt
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.896

    vetalt

    Живу здесь

    vetalt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.896
    Адрес:
    Челябинск
    А что там на столбе у меня.?..Обычный СИП идёт 4 линии..3 фазы, один ноль...ноль на столбе заземлён (заставляла СО под столб вбивать штырь и металл проволокой 6мм поднимать наверх)
    От столба ко мне идёт СИП 4Х16...
    Ох неохота мне ТТ ? Контур в змлю закапывать и всё такое...
    Думаю может обойдусь TN-C-S?
    Вот кабы какая собака из электриков делающих всё это, подсказала мне, что от столба до меня протянуть не четыре жилы, а пять, то я так понимаю, у меня уже была бы система заземления TN-C-S...
    Или я ошибаюсь?
     
  2. sokoll
    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    309

    sokoll

    Живу здесь

    sokoll

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Ступино
    до узо, после узо ну ни как нельзя, а у дома сделать повторное заземление
     
  3. Schwarz
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    1.184

    Schwarz

    Живу здесь

    Schwarz

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    1.184
    Адрес:
    Воронеж
    А чем серия F лучше, чем FH? Или просто не подделывают?
    К примеру если сравнить F362 и FH202?
     
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Всем
    F362 давно не выпускают, это старая серия, которая была перед F202
     
  5. Schwarz
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    1.184

    Schwarz

    Живу здесь

    Schwarz

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    1.184
    Адрес:
    Воронеж
    Но это НОРМАЛЬНАЯ серия?
    Просто нашёл некоторое к-во новых, в коробках, F362 на 25-40А по 500 рублей.
    Можно брать, не опасаясь?
    По внешнему виду похожи на настоящие.
     
  6. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Честно, не подскажу, даже в руках не держал. Написал АББ-шникам, как ответят, отпишусь.
     
  7. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    253

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Северный Кавказ
    F-проф. серия, а FH для дома. По мне последней для дома вполне достаточно.

    Берите бренд ABB, Legrand или Hager ампер на 40 или больше. Если есть возможность выбраться в Лерой например, возьмите там, 100% подделки не будет.
     
    Последнее редактирование модератором: 29.09.19
  8. mikezzz
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    mikezzz

    Участник

    mikezzz

    Участник

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Московская область
    Добрый день!

    Срочно нужна помощь!

    Проектирую щиток в новостройку – две комнаты

    1. Ванная

    10А освещение

    16А Розетка

    16А водогрей литров на 25

    2. Кухня

    10А освещение + Вытяжка (под вопросом)

    16А розетки над разделочным столом (2шт. х2)

    16А розетка для холодильника

    16А розетка для посудомоечной машины

    16А розетка для стиралки

    16А розетка для кондея

    16А розетка для микроволновки

    16А розетка для духовки

    32 А питание электорплиты

    3. 1-я комната

    10А освещение

    16А розетки

    4. 2-я комната

    10А освещение

    16А розетки

    5. Кладовая

    16А освещение и 1 розетка +дверной звонок + питание роутера

    6. Лоджия

    16А освещение и 1 розетка

    Вроде бы всё посчитал.

    По входу двойной автомат на 50А

    Далее УЗМ51М (стоит ли?)

    А вот далее нужна ВАША помощь.

    Собрать и смонтировать смогу хоть самолёт

    Но сильно отстал в теории (HI_HI)

    Какие и куда поставить УЗО

    Да, это будет стоять в квартире,

    Всё остальное стоит в коридоре на этаже (63А автомат + 50А УЗО)
     
  9. indephouse
    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    23

    indephouse

    Живу здесь

    indephouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.15
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Химки
    63 автомат и 50а узо? Странно, обычно наоборот у узо номинал больше, чем у ав. Узм я бы не ставил. Редко в квартирах перенапряжение. А дальше стандартная схема с двойной дифзащитой.
     
  10. up-system-msk
    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    110

    up-system-msk

    Живу здесь

    up-system-msk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Москва
    В основном, УЗО ставятся с целью обезопасить человека от поражения током, на те группы электроприборов, для которых существует возможность "пробоя" фазы на металлический корпус электроприбора. Например, для "металлической" стиральной машины УЗО нужен, а для "пластикового" телевизора - нет.
    Исходя из этого принципа и размещайте УЗО в щитке. По току выбирайте в два раза больше чем автомат соответствующей группы, ток срабатывания 30ma.
     
  11. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319
    Узо ванная и стиралка+посудомойка все
     
  12. mikezzz
    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    mikezzz

    Участник

    mikezzz

    Участник

    Регистрация:
    14.10.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Московская область
    Это я знаю.
    Мне проблема всё это объеденить в группы конкретно по каждому УЗО.
    Не ставить же УЗО на каждый "проблемный" электро прибор.
    Я вот поставил в деревне УЗО в щит на водогрей, а когда купил нагреватель у него в комплекте прямо на шнуре своё УЗО висит. Если можно то по конкретней пожалуйста распишите.
     
  13. vadimsax
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    228

    vadimsax

    Живу здесь

    vadimsax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Москва
    На моей памяти у трех знакомых выгорела часть бытовых приборов из-за ошибок жэковских электриков.
     
  14. mr_max
    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6

    mr_max

    Живу здесь

    mr_max

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Нужен узо для проточника на 10мА срабатывания?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.629

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.629
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я рискнул. Работает. Проточник 5кВт.

    04.jpg

    Это третья ступень дифзащиты получилась.
     
Статус темы: