1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Сложная ситуация с вводом электричества в дом. Помогите

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FreeR, 01.06.15.

  1. FreeR
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    8.486

    FreeR

    Живу здесь

    FreeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    8.486
    Адрес:
    Саратов
    Сложная ситуация с вводом электричества в дом. Помогите
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Второй год не без помощи форума строю практически один дом. Оформил все бумаги, получил разрешение на строительство. Электричество тоже проводил по программе за 550 рублей не без помощи форума.

    Сейчас ситуация такая. Дом построен. Мне провели столбы. Но с другой стороны участка. От крайнего столба до дома 25 метров. Поскольку все было не быстро, то с момента заключения договора прошло 1,5 года. По договору мне надо выполнить ТУ не позднее, чем за два.

    Заказал проект ввода в дом (это было условие сетевиков). Проект оплатил. Согласно ему ввод идет в дом воздушкой от столба. Сейчас оплатил 27 т. р. по проекту за оборудование (шкаф, счетчики и т. д.). Скоро будут включать. Без света уже устал, хоть бы от шкафа свою розетку получить.

    Но теперь меня мучают сомнения и я не знаю как быть. У меня дом в чистом поле, у нас постоянные ветра. Боюсь порвет кабель или вырвет кусок фронтона - все-таки 25 метров.

    Денег на установку жб столба нет. Да и в проекте столба нет. Может и наскреб бы денег, но боюсь, если сделаю чего не по проекту - не подключат. Меня запитали от трансформатора местного блатного поселка (150 метров от меня, за госсчет устанавливали 7 столбов). Их хозяйственник ходит вечно недовольный, поэтому я все делаю по бумажкам, чтобы не было причины для отказа.

    Были мысли подключиться, а как только меня включат вкопать посередине над проводом столб (из железной трубы) чтобы он хоть немного его поддерживал. Если вкопаю до того как сетевики приедут подключать - они могут отказать? Как быть? Переделывать проект нет ни сил, ни денег. Посоветуйте порядок действий. С домом разобрался, а вот со светом вообще ничего не понимаю, плюс постоянный прессинг от "соседей".

    Прилагаю схему. ГПЗУ
    Очень жду совета. Заранее спасибо.
     

    Вложения:

    • Чертёж часть1.jpg
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Vitichek
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    32

    Vitichek

    Живу здесь

    Vitichek

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    По новым ТУ граница балансовой принадлежности должна быть в доступе для сотрудников сбыта. Вам нужно установить на опоре шкаф со счетчиком и автоматикой, а далее как рука ляжет - хоть воздушкой, хоть кабелем в земле в дом. Проект редко кто смотрит, потому что там их просто копируют и меняют титульники с адресом объекта (3 года в сетях отработал по контролю выполнения ТУ).
     
  3. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Сделайте подземный ввод, чтобы не беспокоиться.
    Это проблемы сетевиков, откуда вас подключать. Если есть ближайшая опора (столб) в пределах 500 метров, то стоит это 550 руб.
    Проект вообще, не нужен, это хотелка от сетевиков, его можно просто выбросить и сделать, как вам удобно.
    Что им надо?
     
  4. FreeR
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    8.486

    FreeR

    Живу здесь

    FreeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    8.486
    Адрес:
    Саратов
    Про соседей. У них там закрытый элитный поселок на 6 коттеджей со своей охраной и так далее. Банкиры.
    Первым делом, когда провели столбы, ко мне прибежал их хозяйственник и начал возмущаться, что трансформатор их личный (хотя такого быть не может) и они разрешение на подключение не дают (хотя оно и не нужно). Я сказал, что ничего не знаю, столбы тянуло государство, вот с государства и спрашивай. Он успокоился ровно до тех пор, пока меня не подключат. Как только запитают - тут же прибежит. Он, конечно не прав, но у нас для денежных мешков закон не писан. Тем более, что регион.

    По поводу шкафа на опоре. Они мне нарисовали в договоре, что шкаф на моей территории. И записали обязательную установку счетчика аж за 8к. рублей - с которого они каким-то лазером могут показания снимать прямо с моей территории.

    В итоге по проекту - шкаф висит на внешней стене дома.

    По поводу делать не по проекту - боюсь, что мои банкиры подкинут деньжат сетевикам и те не будут подключать, ссылаясь, что я не выполнил техусловия.

    Я уже просил сетевиков вывести мне все в шкаф на столб, они только улыбнулись и сказали - делай все по проекту. Не очень они желают меня включать, но и отказать по закону не могут. Судя по всему, с хозяйственником соседским они уже поговорили.

    Я и хотел сначала по проекту подключиться, а потом либо столб вкопать, либо переделать.

    Можно ли вкапывать поддерживающий столб? И вообще насколько это эффективно, имеет ли смысл? Из чего его сделать? Можно ли из обычной трубы? Можно ли его устанавливать самому, не вызывая сетевиков?
    Мне и брат и отец говорят - раз такое дело с соседями, делай все по проекту, чтобы не могли отказать. Тесть брата - электрик высшего разряда. Приехал посмотрел и сказал - все порвет. Вот я теперь как в западне: с одной стороны надо по проекту, с другой стороны профессионал сказал, что будут проблемы.
     
  5. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Сомневаюсь, что если бы был трансформатор коттеджного поселка, т овас бы к нему подключили, скорее всего вы правы и трансформатор и линия принадлежат СО МРСК (государству).
    Выложите проект посмотреть.
    У вас получается, что ЩУ на доме, и провод от столба (опоры) до стены вашего дома? А на столбе ЩУ они не разрешают повесить?
    Расстояния между опорами по ПУЭ-6 было как раз не более 25м. По ПУЭ-7:
    Посмотрите, какое расстояние между опорами линии, которую проложила СО
     
  6. FreeR
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    8.486

    FreeR

    Живу здесь

    FreeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    8.486
    Адрес:
    Саратов
    Спасибо, что помогаете. Скидываю листы проекта. Если еще какие листы нужны - пишите. Просто все цифровать долго.
     

    Вложения:

    • 1СИП4.jpg
    • 1Чертёж электрика .плана.jpg
    • ВРУ.jpg
  7. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    @FreeR,
    С проектом понятно.
    А подземный ввод сделать - не рассматривали такой вариант? СО должно быть все равно, как по вашему участку пойдет линия.
     
  8. FreeR
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    8.486

    FreeR

    Живу здесь

    FreeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    8.486
    Адрес:
    Саратов
    Ну вот у меня тот редкий вариант когда со не все равно. Говорят, что все должно быть по проекту. Я может и рад сделать подземкой, но это не по проекту и они меня не подключат
     
  9. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Понятно, побороться с ними можно и порой нужно. И скорее всего вы выиграете, просто времени на это уйдет наверно много.
    Можно перенести вашу тему в юридический раздел, там грамотные специалисты, они вам помогут.
    Или сначала подключиться на их условиях, а потом переделать как вам лучше.
     
  10. Vitichek
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    32

    Vitichek

    Живу здесь

    Vitichek

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Вопрос, дом из какого материала? Почему от СИПа 4х16 должно вырвать крепление на фасаде. Натягивал много раз СИП на три фазы для подключения котеджей на тот крюк (с последнего листа), ничего не вырвало ни разу, пролеты были до 35 м. В стену из кирпича - 4 анкерных болта 10х150, если дерево то такого же размера глухари. ВЛ 0,4/6/10 кВ старые до сих пор висят на крюках диаметром от 12-18 мм.
     
  11. FreeR
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    8.486

    FreeR

    Живу здесь

    FreeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    8.486
    Адрес:
    Саратов
    Дом одноэтажный. Высота этажа - 3 метра. Стена - 250 мм полнотелый силикатный кирпич под последующее утепление ПСБ-25. Крыша двускатная, каркасная. Фронтоны из OSB. Судя по проекту, крепить они будут не в кирпичную стену, а в каркасный фронтон, потому что ящик по проекту подвешивается на высоту 3,8 метра.
     

    Вложения:

    • h4e0452M61I.jpg
  12. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    А вы у них спросите, уверены ли они, что фронтон выдержит СИП. И готова ли СО взять на себя последствия от такого проекта? Глядишь и дадут добро на подземный ввод.
     
  13. Vitichek
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    32

    Vitichek

    Живу здесь

    Vitichek

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Ящик должен быть не выше уровня глаз.
    Если внимательно посмотреть на клиновые зажимы СИПа, то смело можно крепить к каркасу фронтона. Только потом провод по фасаду спускают вниз к щиту со счетчиком.
    Ну крепить лучше выше, чтобы габарит до земли был больше - это про крюк для СИПа.
     
  14. FreeR
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    8.486

    FreeR

    Живу здесь

    FreeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    8.486
    Адрес:
    Саратов
    Спасибо.
     
  15. FreeR
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    8.486

    FreeR

    Живу здесь

    FreeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    8.486
    Адрес:
    Саратов
    Готово. Установку приняли в РЭС.
    Делали все сами своими руками с братом. Крепление к фронтону - самодельны фаркопф от Нивы. Пригодился) Надеюсь кому-то мой опыт поможет.
     

    Вложения:

    • IMGP3144.JPG
    • IMGP3146.JPG
    • IMGP3308.JPG
    • IMGP3309.JPG
    • IMGP3310.JPG
    • IMGP3311.JPG