Повторное заземление прокалывающим зажимом

Тема в разделе "Корзина", создана пользователем paranoiac4me, 01.06.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. paranoiac4me
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    34

    paranoiac4me

    Живу здесь

    paranoiac4me

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    34
    Повторное заземление прокалывающим зажимом
    Нескучных настроений.

    Подскажите, возможно ли выполнить повторное заземление PEN ВЛИ внутри стального ШУ на опоре посредством герметичного ответвительного зажима с раздельной затяжкой болтов?

    Niled P74 – до 4 независимых ответвлений, максимальная нагрузка 145А.

    Картинка прилагается.
     

    Вложения:

    • заземление зажимом.jpg
  2. dkrasnoborov
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    50

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    50
    В описании к зажиму сказано, что он применяется для проводов из алюминия и меди. В качестве заземляющих проводников нельзя использовать алюминиевые, нужно медь или сталь.
    А так Niled P74 может использоваться для повторного заземления
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Реакция СО на подобное непредсказуема...
     
  4. paranoiac4me
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    34

    paranoiac4me

    Живу здесь

    paranoiac4me

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    34
    Отчего так?
    PEN не разрываем, конец провода в опломбированном счётчике.
     
  5. Цытромон
    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    86

    Цытромон

    Живу здесь

    Цытромон

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Алматы
    Я тоже такой вариант думал сделать. Знать бы реакцию СО.
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Не примут такое...
     
  7. Иггорь
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    151

    Иггорь

    Живу здесь

    Иггорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Москва
    Пломба на орехе. От УЗО провод откину и соединю через второй орех (дабы контролировать затяжку). Под пломбой только ответвление на счетчик. Планирую ТТ, но т. к. на линии нас пока двое, второй, видимо продает участок, пока буду на ТНЦС. Света есть с начала года. :hello:
     

    Вложения:

    • 20151122_162657.jpg
    • 20151122_162610.jpg
    • 20151122_162759.jpg
    • 20151122_162818.jpg
    • 20160109_115427.jpg
  8. mirof
    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    mirof

    Участник

    mirof

    Участник

    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Всем здрасьте! Оживлю темку. Можно ли повторно использовать прокалывающий зажим для соединения СИП с аналогичным кабелем при вводе в дом? При смене новых Счётчиков, горсети без нашего разрешения сделали такое соединение, имею ввиду ввод в дом.
     
  9. paranoiac4me
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    34

    paranoiac4me

    Живу здесь

    paranoiac4me

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    34
    Повторная установка прокалывающих зажимов не допускается!

    Исключение – зажим с раздельной затяжкой болтов магистрали и ответвления, допускающий многократное отключение и присоединение абонентского провода. При этом с магистрального провода зажим не снимается. Такие ставят редко. Иначе, смотрите первый пункт.

    Однако работники сетей порой таскают по объектам мешочек снятых зажимов на случай, если новые закончатся. Проказники.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пожалуй, повторное использование срывного(!) болта - это круче чем кипячение одноразовых шприцев (деформируются же, гады!) и сдача туалетной бумаги в химчистку...:aga:
     
  11. paranoiac4me
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    34

    paranoiac4me

    Живу здесь

    paranoiac4me

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    34
    Пользуют наоборот внутренний шестигранник или болт, предназначенные для демонтажа зажима. Но особо рачительные работники не дотягивают болты до срыва головки. При этом снимают изоляцию с провода. Недоглядишь и новый недокрутят.
     
    Последнее редактирование: 23.04.16
  12. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.286
    Благодарности:
    30.916

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.286
    Благодарности:
    30.916
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
     
Статус темы:
Закрыта.