Схема отопления маленького частного дома

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем khvv1973, 22.05.15.

  1. khvv1973
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    khvv1973

    Участник

    khvv1973

    Участник

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Схема отопления маленького частного дома
    Здравствуйте Уважаемые форумчане. Хочу сам сделать систему отопления маленького, старого, родительского дома. Много перечилал тем посвящённых отоплению, но каждый дом это частный случай. Посоветуйте будет ли такая однотрубная система отопления с ЕЦ работать и какой нужно мощности ТТ котел. Дом стоит на грунте, стены толщиной 0,5м сделаны из самана (глина с соломой),высота потолков 2,3м,перекрытие чердака тоже сделано из глины с соломой толщина 0,2-0,3м утеплено минватой 10см,окна пластик один стеклопакет. Завести стальную трубу подачи 2" планирую через чердак, чугунные радиаторы Viadrus стальной трубой 1",на обратке поставлю насос. Разница между серединой котла и серединой радиаторов где-то 2м.И можно ли последовательно поставить электрокотел между насосом и ТТкотлом? Безымянный.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @khvv1973, Такая система имеет шанс работать "однотрубкой" только при достаточном заглублении
    котла (м - ?) от уровня чистого пола 1-го этажа (/ ц. охлаждения контура СО).
    При этом можно даже не стараться с выводом "разгонной петли" на чердак.
    Толку от нее немного (сравн. с заглублением котла), а потому ее можно разместить в помещении.
    Возможно РБ - тоже.(?)
     
  3. khvv1973
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    khvv1973

    Участник

    khvv1973

    Участник

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Извините, что означает РБ?
     
  4. особый
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    416

    особый

    Живу здесь

    особый

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    416
    РБ- расширительный бак.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.045
    Адрес:
    Касимов
    16 квт хватит с запасом. Безымянный.jpg
    Чугун в почете. Регистры из трубы диаметром 102мм (в один ряд) по периметру дома, и во всех углах будет сухо, а объем воды будет дольше остывать.
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Можно последовательно, если не жалко тепла на нагрев ТТ-котла (улицы) когда он не работает.
    Если у ЭК нет своего насоса - место ему - параллельно ТТ-котлу, после насосного узла СО.
    Если насос "встроен" в ЭК - без большой разницы, с какой стороны общего насоса СО ему стоять.
     
  7. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    Будет.
    Зачем на чердак тащить? Если на рисунке место, где расположен ТТК-отдельное помещение, то я бы расположил разгонный коллектор там утеплив трубу и РБ не нужно тащить далеко на верх, достаточно чтобы он был немного выше верхней точки уровня батарей.

    Можно, у меня так стоит. Можно посмотреть тут:https://www.forumhouse.ru/threads/242751/page-4
    А вообще можно почитать про варианты подключения ТТК-ЭК здесь:http://curbala.ru/kotel-otoplenija.htm
     
  8. khvv1973
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    khvv1973

    Участник

    khvv1973

    Участник

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Вопрос к Касимов 2, вы чуть изменили мою схему, разгонный коллектор опустили, при таком положении, будет работать система без насоса, если отключат электричество?
     
  9. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    Я хоть и не Касимов, но могу предположить, что в этом случае ЕЦ не будет, т. к. верхний уровень батарей будет выше выхода котла, а теплоноситель должен сниспадать от подающей трубы к потребителям. В лучшем случае ЕЦ может и будет, но эффективности не будет никакой.
    У вас потолок помещения, где стоит котел находится на одном уровне с полом дома? И что находится над помещением с котлом? Улица?
     
  10. khvv1973
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    khvv1973

    Участник

    khvv1973

    Участник

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Потолок где находится котел чуть ниже чем пол дома, над помещением с котлом, тоже помещение, вход в подвал где будет находится котел
     
  11. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    Тогда ваша первоначальная схема правильная, только нужно перенести БР (1) и как вы будете пускать трубу обратки там где входная дверь (2)?Спотыкаться об неё?Если тащить прубу по чердаку, то придётся её утеплять и как вы будете контролировать уровень теплоносителя в РБ? На чердак лазить всё время?
    Безымянный.jpg
    Может лучше расположить РБ внутри помещения? Так убьёте сразу 2-х зайцев: не надо трубу утеплять и контролировать/доливать ТН в РБ удобнее
    Безымянный1.jpg

    Да, вот ещё что. Если у вас будут большие радиаторы, то подключение низ-низ может оказаться не эффективным.
     
    Последнее редактирование: 29.05.15
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Большие радиаторы это сколько (в "секцях"?) И каких (чугун, алюмин.?):faq:
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.045

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.342
    Благодарности:
    26.045
    Адрес:
    Касимов
    Будет. Только труба разводки должна монтироваться с уклоном (по ходу движения теплоносителя). В *горизонт* нежелательно, *контруклон* недопустим.
    Это при ЕЦ? и при ее тихоходности? Входные диаметры чугуния 1.1/4 ! Баян от угла - до угла будет работать, да еще как! Только на диаметр разводки не скупиться.
     
  14. khvv1973
    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    khvv1973

    Участник

    khvv1973

    Участник

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Большое спасибо всем за отзывы и советы. Хотел бы вынести еще одну систему отопления (двухтрубную с верхней подачей) для этого дома, из армированых стекловолокном ППтруб. Знаю, что многие из советуют делать из стальных труб, но хочу сам делать (из-за экономии средств) потому что нет знакомого дешевого сварщика. Радиаторы отопления будут чугун, для страховки подачу от котла до развлетвления сделаю из стал. трубы, а дальше ППтрубы, на обратке перед котлом поставлю насос. Правильно ли я выбрал диаметры труб, подскажите пожайлуста? Схему прилогаю Безымянный.png1.png
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Найдите чужого и дорогого. Но сварщика.
    Такая "экономия" хуже (!) чем ..самодельные зубные пломбы из гипса...:close:
    Чего не делают никогда (!), даже при безденежье и отсутствии знакомого стоматолога.

    Из "экономии" можно "зажаться" до стальной трубы Ду32-40, с насосом, по предыдущему варианту,
    с котлом в подвале и 1-трубкой,
    но не отказываться от нормальной схемы-системы.

    ...Имхо, конечно. Т. к. не встречался "вживую" с желающими настолько "удешевить" систему...:ogo::close: