    Доброго времени суток, товарищи. Решил заморочиться и сделать часть водопровода в доме медным. Купил 15 трубу, фитинги, припои твердые и соответствующий флюс. Есть горелка matrix с заявленной t=1450°C.
    Такой вопрос - почему у меня ничего, мать его, не получается?.. (извиняюсь,накипело уже просто...)
    Делаю следующим образом-зачищаю поверхность трубы, одеваю фитинг, мажу флюсом, грею, долго и упорно пока цвет метала не перестает меняться (только по моему сгорает весь флюс...) и начинаю направлять припой. если все хорошо-то металл растекается по поверхности соединения и получается очень даже симпатичный шов, но вот только из 8 спаяных соединения так получилось лишь на двух-трех. Обычно же припой не ложится на трубу, а собирается шариками, которые при случае просто отваливаются... подскажите, что я не так делаю?...а то весь день убил чтобы подводку к смесителю сделать и в итоге ни фига не вышло... может у горелки не хватает температуры или это все таки мои руки не от туда растут?...
     
  2. слесарюга
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    288

    слесарюга

    Живу здесь

    слесарюга

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    288
    Адрес:
    Киров
    Флюс наносите на нагретую поверхность.
    И похоже трубу перегреваете.
     
  3. AnLoo
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    AnLoo

    Участник

    AnLoo

    Участник

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Абакан
    @слесарюга, а что значит на нагретую поверхность?.. так скажем, до какого состояния прогревать тогда?
     
  4. AnLoo
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    AnLoo

    Участник

    AnLoo

    Участник

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Абакан
    Судя из того что вычитал - все таки это руки у мня растут не от туда... перегревал я трубу сильно, отсюда видимо и все мои проблемы... вот только не пойму, как будет плавится припой, если само соединение разогрето не очень сильно...
     
  5. слесарюга
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    288

    слесарюга

    Живу здесь

    слесарюга

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    288
    Адрес:
    Киров
    Для этого и горелка в руках. Горелкой и разгоняйте припой. Припой и не припаяется, пока не будет сняты окислы флюсом и пока температура трубы не достигнет оптимальной. То есть ..,нагрев трубы до оптимальной температуры и начало пайки должно происходить одновременно.
     
  6. Technik-san
    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    7.762

    Technik-san

    Консультант

    Technik-san

    Консультант

    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    7.762
    Адрес:
    Москва
    Во первых, самое главное - серебряные кадмиесодержащие

    твердые припои не используются для пайки питьевых водопроводов.

    Во вторых - нельзя пламя направлять в раскрытый раструб, из-за этого в соединении образуется нагар и выгорает флюс, надо пламя направлять вдоль раструба

    В третьих - при пайке тройников, следует соблюдать для обеспечения первоначального прогрева нижних паяемых деталей, затем - верхних деталей с тем, чтобы восходящее тепло последующего нагрева не расплавляло и не влияло на качество соединения, полученного предыдущей пайкой.
     

    Вложения:

    • x046.jpg
  7. AnLoo
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    AnLoo

    Участник

    AnLoo

    Участник

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Абакан
    @Tehnik-san, Припой твёрдый L-CuP6 4939 - таким можно водопровод?
     
  8. Technik-san
    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    7.762

    Technik-san

    Консультант

    Technik-san

    Консультант

    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    7.762
    Адрес:
    Москва
    AnLoo - пайка питьевого водопровода твёрдым припоем марки L-CuP6 4939 допустима только для труб диаметром от 35 мм согласно требованиям рабочего листа DVGW GW 2, поэтому, чтобы предотвратить перегрев и образование точечной коррозии в месте пайки, в трубопроводе питьевой воды с диаметром труб 28 мм включительно, рекомендуется только мягкая пайка.
     

    Вложения:

  9. AnLoo
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    AnLoo

    Участник

    AnLoo

    Участник

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Абакан
    Иными словами - проржавеет у меня медная подводка эта... жаль...на сколько интересно может хватит её?
     
  10. Technik-san
    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    7.762

    Technik-san

    Консультант

    Technik-san

    Консультант

    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.960
    Благодарности:
    7.762
    Адрес:
    Москва
    Иными словами - "мыши плакали, кололись, но всё равно продолжали есть кактус" ... вместо того, чтобы спаять мягким припоем.
     
  11. Ремонтник Тони
    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    79

    Ремонтник Тони

    Живу здесь

    Ремонтник Тони

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Медные трубы можно паять оловянным припоем S-Sn97Ag5, в нем естественно не должно быть свинца. Если надпись по-английски, то должно быть LEAD FREE. Флюсы практически все взаимозаменяемы. Подойдет любой флюс для пайки припоем как со свинцом, так и без. Не подходят флюсы для пайки нержавейки.
     
  12. GripsK
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.320
    Благодарности:
    1.987

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    GripsK

    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    2.320
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Вопрос по теме. От котла до г. стрелки пойдет линия Ø 42 в стяжке (естествено подача и обратка) будет два отвода на 90°. Хител паять твердым припоем, так как в стяжку... Вызывает опасение слабое место, отжиг фитингов в результате последствий пайки твердым припоем. Был опыт пайки Ø 28 на твердый припой, так фитинг стал очень мягким (не скажу, что уж очень пережог соединение) но тут же отрезал и переделал на мягкий.
    Читал мнение, что со временем жесткость восстанавливается, но в сети оф. подтверждения не нашел. Может практики скажут, по этому поводу, действительно наберет жесткость? Если нет, то непонятно как люди котельные на твердом припое собирают? Там, если насос заменить или кран, трубу в месте пайки в спираль тут же завернет если зазевался...
     
  13. Partizan26
    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    Partizan26

    Новичок

    Partizan26

    Новичок

    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Отожженная медь имеет интересную особенность деформироваться с малым усилием только один раз, именно по этой причине медные уплотнительные кольца одноразовые, можете на толстом проводе проверить. Со временем, в результате термических или иных деформаций, узлы из отожженной меди набирают прочность но первоначальной жесткости, к сожалению, всё равно не приобретают.