1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Звукоизоляция деревянного перекрытия

Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.

  1. Prosfornik
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    217

    Prosfornik

    Живу здесь

    Prosfornik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Московская область, п. Красково
    Звукоизоляция деревянного перекрытия
    Прочитал предложенные темы по звукоизоляции, за основу взял базовую схему аккустиклаб.
    Трехэтажный дом, третий этаж - кинозал, спортзал, деская игровая (одно помещение, когда как используется), библиотека, комната мальчиков. Мансарда - кабинет и спальня папы, биллиард с баром для посиделок с друзьями, гостинная комната.
    Перекрытие деревянное, балки - брус 100*200, лаги - 200*100 плашмя, прикрученны глухарями к балкам.
    Требуется: во время просмотра фильмов - папа мог в кабинете спокойно работать, во время посиделок папы с друзьями - на третьем этаже не было слышно.
    За основу взял базовую схему акустиклаб:
    шпунтованная доска, упругая прокладка "Вибростек" (или лента из вспененного полиуретана), гидроизоляция, лаги 100 мм (прикрученны через прокладку "Вибростек" к балкам, сам глухарь держит лаги через шайбу резиновую вибраизоляционную), упругая прокладка "Вибростек", балка 200 мм, воздух 50 мм, звукопоглащающая мин. вата "Шуманет" 100 мм, песок прокаленный 50 мм, ОСП 12 мм, брус 50 мм. Затем система на виброподвеса "Виброфлекс": звукопоглащающая мин. вата "Шуманет" 50 мм, параизоляция, ГВЛ 10 мм, ГКЛ 12,5 мм.
    Отцы, скажите, будет такая схема работать?
     

    Вложения:

    • Деревянное перекрытие (Доска шпунтованная2).jpg
    • 20150507_113942.jpg
    • 20150507_113953.jpg
    • 20150507_120147.jpg
    • 20150507_114439.jpg
  2. Prosfornik
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    217

    Prosfornik

    Живу здесь

    Prosfornik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Московская область, п. Красково
    Уважаемые отцы, все таки кто-нибудь может проверить правильно ли я понял схему аккустиклаб? Будет предложенная мною схема работать?
     
    Последнее редактирование: 01.06.15
  3. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Prosfornik, если Вы словами описали именно то, что видите на чертеже, то правильно.
     
  4. Prosfornik
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    217

    Prosfornik

    Живу здесь

    Prosfornik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Московская область, п. Красково
    Сергей, доброе утро, т. е я могу заменить клееный пол из фанеры на подкладку вибростек под шпунтованную доску? Или шпунтованную доску можно ставить сразу на лаги, минуя вибростек.
     
  5. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Prosfornik, Вы не можете заменить звуконепроницаемый слой из фанеры (осп, дсп и прочих листовых материалов) на доску. Доску можно использовать ПОСЛЕ звуконепроницаемого слоя.
     
  6. Prosfornik
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    217

    Prosfornik

    Живу здесь

    Prosfornik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Московская область, п. Красково
    А фанеру делаете как плавающий пол - не связывая с лагами? или прикручиваете к лагам пола?
     
  7. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796
    Адрес:
    Екатеринбург
    Лаги не прикручиваются к балкам перекрытия, а фанера прикручивается к лагам, чтобы обеспечить конструкционную устойчивость
     
  8. vasilii2
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    1.627

    vasilii2

    Живу здесь

    vasilii2

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    1.627
    Адрес:
    Россия
    ?
     
    Последнее редактирование: 01.06.15
  9. Prosfornik
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    217

    Prosfornik

    Живу здесь

    Prosfornik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Московская область, п. Красково
    Сергей, простите за настойчивость, информацию по звукоизоляции пола узнал слишком поздно и лаги прикручены к балкам перекрытия глухарями, чтобы не повело. Как теперь сделать виброразвязку перекрытия:
    - через вибропрокладки между лагами и балками перекрытия с сохранением крепления глухарями (глухари развязываем от лаг через виброшайбу), дополнительно сверху обшить полом из клееной фанеры, а по фанере уже положить шпунтованную доску
    - через вибропрокладки между лагами и балками перекрытия без сохранения крепления глухарями (глухари откручиваем от балок перекрытия), дополнительно сверху обшить полом из клееной фанеры, а по фанере уже положить шпунтованную доску
     
  10. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Prosfornik, второй вариант, безусловно, лучше.
     
  11. Prosfornik
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    217

    Prosfornik

    Живу здесь

    Prosfornik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Московская область, п. Красково
    Сергей, еще раз простите, подошли к монтажу перекрытия, встал вопрос по внутренним стенам на мансардном этаже - привязывать их к балкам перекрытия или к клееной фанере. Внутренние стены будут каркасными, т. к. хотим обшить стены на мансарде блок хаусом.
     
  12. Prosfornik
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    217

    Prosfornik

    Живу здесь

    Prosfornik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Московская область, п. Красково
    При укладке ОСП (для песка) на бруски, нужно ли примыкания ОСП к балкам проходить герметиком? Прикручивать ли ОСП к брускам?
    Толщина укладки песка по схеме - 50 мм, можно ли ее сделать меньше? чем вызвана толщина 50 мм? Какой размер песка покупать?
    В первой схеме звукоизоляции деревянного перекрытия, показаны лаги пола крест-накрест 50 на 50 мм, по второй схеме лаги только 50 мм, есть разница?
     
    Последнее редактирование: 07.09.15
  13. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Prosfornik,
    1. да
    2. да.
    3. Толщина вызвана необходимо звукоизоляцией. Будет тоньше-будет хуже.
    4. не имеет значения. Главное сухой
    5. Есть. Это две разные схемы.
     
  14. Art0501
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    23

    Art0501

    Живу здесь

    Art0501

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Сергей, поскольку тему мою закрыли, задам вопрос здесь:

    Пирог перекрытия сейчас следующий:
    Имитация бруса 20мм
    Обрешетка 20мм
    ОСП 10мм
    Лаги перекрытия 50*200 мм с засыпкой 100 мм эковаты
    Дополнительный брусок по лагам 50мм
    Парозоляция
    Доска пола 36 мм.

    После демонтажа доски пола и брусков, старый пол будет уложен заново в качестве чернового, а поверх на подложку смонтирована паркетная доска «плавающим полом».

    По результатам прочтения раздела на форуме собираюсь:
    Для уменьшения звукового шума использовать роквул акустик баттс 100 мм.
    Развязать бруски с лагами перекрытия через прокладку типа вибростек-м
    Положить вместо обычной подложки что-то типа Акуфлекс.


    У меня получается несколько отступлений от типовых решений:
    1. Я хочу акустик баттс положить прямо поверх эковаты. И засыпки песком у меня нет.
    2. Я хочу использовать старую доску пола в качестве чернового и не использовать фанеру.

    Насколько эти отступления критичны?

    И еще вопрос: так получается что бруски у меня лягут по лагам перекрытия вдоль. Поскольку крепить на саморезы их к перекрытию нельзя, я опасаюсь что могут съехать с вибростека в процессе/монтажа или эксплуатации и поэтому собираюсь прокладку точечно прихватить клеем к перекрытию и к брускам. Может ли это сказаться на ее звукоизоляционных свойствах?

    Спасибо.
     
  15. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.796
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Art0501, ну соседняя ветка же про деревянные перекрытия. Перенес.
    1. Ну, нет песка и нет.
    2. Это критично. Конструкция должна быть герметичной. Доска герметичность не обеспечивает, а фанера или другой листовой материал, уложенный в два слоя дает.
    Не думаю, что получится их прихватить клеем:) Независимый пол на лагах, как правило, делают на двойных лагах крест накрест, тем самым обеспечивая конструкционную устойчивость.