Асимметрия фазных напряжений при неравномерной нагрузке

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем matvevg, 28.05.15.

  1. matvevg
    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    matvevg

    Участник

    matvevg

    Участник

    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Асимметрия фазных напряжений при неравномерной нагрузке
    Всем привет! Есть такая проблема - к жилому дому подведено 15кВт. Когда нагрузки нет напряжение всех фаз 245 В. Зимой обнаружил такую ситуацию когда из-за неравномерной нагрузки напряжение на одной из фаз скакнуло до 270 В. Зато по другим 220 В и 250 В.
    Кто сталкивался с такой ситуацией, что лучше поставить 3ф стабилизатор или симметрирующий трансформатор типа ТСТ -16?
     
  2. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    и то, и другое... потом лишнее отключить...;)
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Проверить исполнение ответвления от общей линии. Сечение, качество соединений...
    2. Сделать нагрузку более равномерной, если при разработке схемы этим не заморачивались.
     
  4. matvevg
    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    matvevg

    Участник

    matvevg

    Участник

    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если бы у меня было лишних 150-200 т. рублей, я купил бы и то и другое, и не заходил бы на различные форумы за советами. Прошу овечать по существу вопроса БЫВАЛЫХ и тех кто решил подобный вопрос.
    По поводу нагрузки- если б была такая возможность сделать ее равномернее, то тогда ненужен был бы ни стабилизатор ни симметрирующий трансформатор. Исполнение линии - все новое включая подстанцию, автоматику и тд.
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И что, на различных форумах - тоже всё не по существу?
    У Вас есть уверенность в том, что выбранные средства борьбы - правильные?
     
  6. Constantin70
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    28

    Constantin70

    Живу здесь

    Constantin70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Несимметрия напряжений по фазам зависящая от нагрузок по этим фазам - это прямой признак плохого "нуля", Вам правильно ответил Avs7153, проверьте все соединения и соответствие сечений в первую очередь нулевого провода. Если я правильно понял речь идет не об СНТ, где всегда бардак и расп*дяйство, поэтому если у Вас все нормально требуйте от сетей качественного электроснабжения соответствующего ГОСТу. Но в Вашем случае, поскольку Вы говорите о разности нагрузки, вероятно у Вас в доме, ищите у себя и в точке подключения к общей линии.
     
  7. matvevg
    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    matvevg

    Участник

    matvevg

    Участник

    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сечение провода СИП16*4 алюминий, от дома до столба 15 метров, на столбе понижающий трансформатор 6кВ-0,4кВ 25кВт - новый, под ним щит со счетчиком, и автоматами, тоже все новое.
    Меня другое смущает почему на вход в транс идет только три фазы, ноль они берут с его корпуса, и все это дело типа заземлили штырем на 1,5 м в земле - может в этом собака зарыта?
     
  8. Constantin70
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    28

    Constantin70

    Живу здесь

    Constantin70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Не понял, что значит ноль с корпуса? Заземления корпуса обязательно, но это для безопасности, а рабочий ноль на трансформаторе - крайний проходной изолятор в крышке рядом с фазными.
     
  9. matvevg
    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    matvevg

    Участник

    matvevg

    Участник

    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    На входе трансформатора 3 изолятора; а на выходе 4-это нормально?
     
  10. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    абсолютно:)]
     
  11. matvevg
    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    matvevg

    Участник

    matvevg

    Участник

    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
  12. matvevg
    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    matvevg

    Участник

    matvevg

    Участник

    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Первичная обмотка треугольником, а вторичная звездой что-ли?
     
  13. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    Да кто ж его знает... может и первичная быть звездой... вам виднее, что там на шильдике
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    Всё нормально. В сетях 6...35 кВ нет нулей;).
    Скорее всего, звезда-звезда.
    Ну, может быть зигзаг.

    Перекос фаз ваш - почти нормальное явление. Мощность трансформатора далеко не огромна.
    Но нули проверить не помешает. Даже обязательно.
    По возможности, равномернее распределите нагрузки свои.
     
  15. matvevg
    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    matvevg

    Участник

    matvevg

    Участник

    Регистрация:
    29.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    В моей ситуации может помочь симметрирующий трансформатор ?