Собираюсь провести ленинградку в доме. мне советуют подключить теплый пол в пристройке, чтобы не заморачиваться с коллекторами, провести отдельные участки от батарей. Насколько слышал, вода, как и ток, выбирает путь наименьшего сопротивления, т. е., пойдет по большой трубе вокруг дома, и мало желания у нее будет посетить еще и трубы теплого пола. Можно ли так делать? Или как улучшить этот план... Да, котел Вайлант турбированный настенный двухконтурный, батареи биметаллические, если это важно. Прошу конструктивной помощи, только не троллинга.
Нормальную делайте. Не занимайтесь самообманом. Полноценная двухтрубка и смесительный узел теплого пола. пыц. Ни разу не ТРОЛЛИНГ !
Нормальную - это как? Двухтрубную? Но я нигде не видел (кроме просмотренного на сайте уважаемого Сергей192) двух труб идущих понизу, а поскольку я телемастер, в частных домах тоже нередко бываю. Двухтрубную видел, когда одна труба поверху идет (где отопление по непринудительному, как бы это сказать, потоку воды). Кроме того, я уже немного "нахватался верхушек" по разным видео и сайтам, и также вижу везде однотрубную. Я ни в коей мере не спорю с вами, уважаемый касимов 2, просто хочу понять принцип, где можно как-то упростить, поскольку делать придется самому. Денег мне хватило только на сам дом, а пристройку и полный ремонт в доме делаю сам уже год и 4 месяца по мере поступления денежки.
Обойдётесь. Можете делать однотрубную СО. Именно так, трубы ниже радиатора, и делается двухтрубная закрытая СО. В закрытой СО нет необходимости делать подачу выше радиатора.
Хорошо, с этим разобрались. Но я знаю двух человек, которые так и провели теплый пол от трубы под радиатором. Вроде бы, не жалуются. Понятно, что вода, как и ток пойдет по пути наименьшего сопротивления, т. е., по более толстой трубе, но, наверно, меньшая часть, пусть более слабо, пойдет и по трубам теплого пола? А там много и не надо, температура его должна быть меньше, нежели в батареях. Кстати, на вашем рисунке справа, случайно, не отвод под теплый пол?
Вы же не знаете гидравлического сопротивления контуров ТП у "этих двух человек". Да даже и если они и сказали Вам истинную правду, Вы не представляете, что такое ходить по теплому полу с температурой его поверхности +60 градусов (да и бетон начнет, боюсь деградировать), если только летать или хотить в валенках, чтобы не получить ожоги ног... Да и правильно Вы сказали. Вода просто не пойдет в контуры с намного большим гидросопротивлением. Т. е. такие теплые полы не будут функционировать. Если не верите, можете сделать по "советам двух человек", а потом поделиться со всеми форумчанами как НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ...
Ни разу не разобрались. А сопротивление создается одним изгибом трубы вверх. Все приплыли. Вы у @Сергей192, выпытывайте *нюансы* такой разводки. Скажем про термоклапан на ТП в таком случАе, можно и не думать, ковер потолще, и все ОК! Было такое, было. Когда очень хотелось ТП, а комплектующих было не достать. Тапочки зато у каждого члена семьи ЛИЧНЫЕ!
, 1) на рисунке вижу 3(!) контура ТП, неизвестной площади. 2) подключение контуров ТП в трёх разных местах (ещё и радиаторы попадают в зависимость). 3) значит ЦН есть, о каких "вода, как и ток, выбирает путь наименьшего сопротивления" может идти речь? Запорно-регулирующая арматура заставит воду "течь" туда, куда вы захотите. 4) вижу 8 радиаторов (сколько секций в каждом?) Какие диаметры однотрубки предполагаете? Надеюсь не 20-ю... 5) ИМХО, однотрубка - самая капризная СО (в смысле расчётов и регулировки), и не прощает ошибок. Почитайте форум, часто можно встретить "не греют последние радиаторы" или "не отключается котёл, а радиаторы еле тёплые". 6) и снова ИМХО, на контуры ТП - коллекторную группу. 7) В любом случае, @касимов 2, насчёт тапочек более чем прав! Термостатика необходима...
Да уже согласился, хоть весь домик построил с нуля сам, здесь спасовал, и нанимаю человека, который сделает все по правилам. Дыра, конечно в бюджете будет серьезная, но что делать, эту зиму надо будет встречать с батареями...
Ладно тапочки, это фигня, вот если ещё и унитаз прогреется до температуры +60, какие тапочки вы подкладывать будете? Вся проблема в другом- котёл у вас газовый, бюджет- ограничен. Вам один раз надо сделать всё по уму- вложив денежки, чтобы потом всё оставшееся время экономить- не открывать форточки когда жарко, соблюдать оптимальный режим- подача- обратка на котёл и т. д. Сейчас вы сэкономите, а потом будете долгие годы переплачивать за отопление. Заложите трубы ТП, выведите к колекторам, накопите денежки и доделайте когда будет возможность- но всё по уму. Закажите проект на форуме- и вам всё посчитают- все затраченные вами средства окупятся в течении 2-3 лет. А раз вы человека уже нанимаете- выложите проект на обсуждение.
Ну, как сказал мастер, в пристройке (на рисунке внизу) будет 3 контура теплого пола, через гребенки с термокраном, а по комнатам (не знаю, общепринятое ли это название) "паук", т. е, тоже через гребенки по 2 батареи на каждый отвод
*Лучевая* система отопления. Но не суть... Только трубы до батарей ИЗОЛИРУЮТСЯ (если мастер *забыл*!).Они не должны греть пол.