Тянуть ли дополнительный кабель?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Энди Е., 21.05.15.

  1. Энди Е.
    Регистрация:
    13.05.07
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    13

    Энди Е.

    Домохозяин

    Энди Е.

    Домохозяин

    Регистрация:
    13.05.07
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Тянуть ли дополнительный кабель?
    Всем привет!

    В новой квартире на кухне хочу поставить электрическую однофазную духовку мощностью 4kW. Так как в квартире газ, мощность электрической части была под сомнением.

    В итоге выяснил следующее:

    1. В розетке кабель ВВГ, с сечением одной жила 1,7 мм2
    2. В щитке автоматы IEK 25A на три ветки в квартире.
    3. В качестве эксперимента подключил электрическую тепловую пушку на 5kW. Ничего не сгорело и автомат не вырубился.

    Вопросы:

    1. Можно ли оставить как есть без изменений и пользоваться духовкой со спокойной душой? Или имеетсмысл пробросить ещё один кабель?
    2. Имеет ли смысл оставить эту ветку специально для электродуховки?
    3. Имеет ли смысл сделать схему, чтобы при работе духовки отключались все другие потребители в этой ветке?

    Спасибо!
     
  2. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    Наверное, 1,7 это слишком мало для 5 Квт, а когда пушку включали не вырубилось потому что вы ее включали на небольшой промежуток времени.
    мне кажется имеет смысл проложить провод большего сечения до духовки. как вариант сделать еще розетки (например, под чайник) и когда пользуешься духовкой чайник не включать, ну и т. д.
    итого, мое мнение:
    1. Нет. Да. (имеет смысл бросить кабель потолще).
    2. нет.
    3. да, если есть возможность.

    з. ы. какого сечение провод на вводе в щиток? следует плясать от него.
     
  3. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158
    Адрес:
    Мытищи
    Отдельный кабель от щита, все другие варианты забыть.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Господа, ну каким местом эти самые 1.7мм2 возникли вдруг?
    Сечения проводов стандартизованы, для обычной проводки бывают 1.5, 2.5 и 4.0мм2.
    Сделанные халтурщиками, они могут в реальных сечениях падать до 1.2, 2.1, 3.3, но дальше уже некуда!
     
  5. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.414
    Благодарности:
    3.158
    Адрес:
    Мытищи
    Померил человек диаметр и решил что это сечение:)
    1,7*1,7*0,785=2,26 кв. мм