    Новая система водоподготовки, поток на обратную промывку
    Добрый день!
    У меня перестала нормально работать система водоподготовки, видимо из-за превышения нормативов расхода воды (стали чаще пользоваться и т. д.)
    Сейчас стоит система из трех фильтров:
    - осветлитель RFM-1015TSE;
    - обезжелезиватель RFI-1215TSE;
    - умягчитель RFS-815 SE (баллон RT-0844-9N + управляющий клапан 7000/1610 SE Eco).
    В доме 8 смесителей, 3 унитаза, 2 гигиенических душа, посудомойка, стиральная машина.
    На постоянной основе работают 3 смесителя, 1 унитаз, 1 гигиенический душ, стиральная машина.
    Средний расход 400 литров в день.
    Но когда приезжает много гостей расход увеличивается до 1000-2000 литров в день.
    В итоге, обезжелезиватель не справился с возросшей нагрузкой, стал пропускать железо в умягчитель, который также "умер".
    На майские праздники меняли ТЭН на бойлере, выгребли извести - половину 10-литрового ведра. Старый металлический ТЭН просто распался на части.
    В компании, где я приобретал систему и монтаж, мне рекомендуют поставить на осветлитель и обезжелезиватель новые 14-дюймовые баллоны. А 10 дюймовый баллон, который сейчас стоит на остветлителе, использовать в качестве умягчителя.
    При этом новому обезжелезивателю RFI-1415TSE будет необходимо обеспечение потока на обратную промывку не менее 3,2 м3/час.
    У меня стоит насосная станция повышения давления ACTIVE J 62 M. На нее установлено реле давления. Станция работает в интервале от 2,5 до 4,3 бар. Т. е. давление в системе у меня не опускается ниже 2,5 бар. Как можно рассчитать, достаточно ли этого для обеспечения потока 3,2 м3/час?
    Также буду благодарен, если выскажете свои мысли по поводу замены системы. Таблицу с анализом воды прилагаю.
     

    Вложения:

  2. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    А каким образом происходит окисление железа, марганца и сероводорода?
    В Вашем описании никаких упоминаний про аэрацию или дозирование нет.

    Точно - только методом измерения потока, с ведром и секундомером.
     
  3. Pat33
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6

    Pat33

    Живу здесь

    Pat33

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Солнечногорск
    Окисление железа, марганца и сероводорода осуществляет фильтр RFI-1215TSE.
    Наполнение - FM-88 GreenSand Plus.
    Если я не ответил на Ваш вопрос, подскажите, пожалуйста, что Вас конкретно интересует?
     
  4. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Я хочу понять состав системы.
    Значит выходит первым стоит осветлитель на баллоне 1054. Промывается обратным током воды.
    Вторым стоит обезжелезиватель на баллоне 1252. Промывается раствором марганцовки.
    Третьим стоит умягчитель на баллоне 0844. Промывается раствором соли.

    Верно?
     
  5. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    И вода приходит из поселкового водопровода, иногда желтого цвета?
    Или часто желтого цвета. Только в этом случае обосновано увеличение размера осветлителя, да и вообще его наличие.
     
    Последнее редактирование: 22.05.15
  6. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Емкость по железу баллона 1252 greensand+, в динамике не менее 17г по железу.
    То есть если растворённого железа в воде будет 1г/куб, то можно проводить регенерацию через 17 кубов. Как часто выставлена регенерация у вас на обезжелезивателе?

    И ещё, запах воды до и после фильтров вас не беспокоит?
     
  7. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    2.942
    Благодарности:
    890

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    2.942
    Благодарности:
    890
    Адрес:
    Хабаровск
    Поставить после фильтров накопитель на куб, и не грузится, сколько кранов гости откроют
     
  8. Pat33
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6

    Pat33

    Живу здесь

    Pat33

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Солнечногорск
    Состав системы - верно!
    Вода приходит из поселкового водопровода. После того, как постоит в пластиковой бутылке, бутылка желтеет.
    Про саму воду - не сказать, чтобы сильно желтела.
    Обезжелезиватель промывается раз в 4 дня, вне зависимости от расхода.
    Сейчас померил поток с ведром и секундомером. Получилось 10 литров за 24 секунды. Т. е. 1,5 м3/час. Измерял на трубе ХВС с краном 1/2 дюйма (без смесителя).
    Получается, мне поток надо увеличивать более, чем в 2 раза.
    Боюсь, у меня в техкомнату накопитель на куб не влезет.
     
    Последнее редактирование: 23.05.15
  9. Pat33
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6

    Pat33

    Живу здесь

    Pat33

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Солнечногорск
    Увеличить размер осветлителя мне рекомендуют, чтобы он справлялся с потоком на обратную промывку 14 дюймового баллона обезжелезивателя.
     
  10. Pat33
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6

    Pat33

    Живу здесь

    Pat33

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Солнечногорск
    Сейчас открыл все смесители в доме и смотрел расход по счетчику литров на умягчителе. Получилось 2.0 м3/час. Уже лучше, но до 3,2 м3/час все равно не хватает.
     
  11. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Вы узнали важный параметр. На умягчителе байпас для жесткой воды есть? Этот вопрос важен чтобы знать, всю ли воду вы учли.
    Как сильно снизилось давление воды на входе в дом? Ответ на этот вопрос даёт представление о том, есть ли ещё запас.
     
  12. Pat33
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6

    Pat33

    Живу здесь

    Pat33

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Солнечногорск
    Байпасы стоят на всю систему. В нормальном состоянии 3 крана байпасов закрыты. Т. е. я измерял расход при закрытых байпасах.
    Давление в системе поселка держится примерно на уровне 3 бар, есть общий насос.
    У меня стоит станция повышения давления и к ней в параллель подключен гидроаккумулятор на 100 л.
    Станция начинает работать, когда давление падает до 2,9 бар, выключается при 4,4 бар. Сейчас точно проверил эти показатели. На станции стоит механическое реле давления, которое регулирует этот интервал.
    Я пока могу предположить только, что поток можно увеличить, изменив настройки реле, и повысив давление в системе. Больше вариантов не вижу, но делать это не очень бы хотелось. Сейчас давление меня полностью устраивает.
     
  13. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    Смотрите графическую зависимость для своей модели. Зачем зря голову морочить, откройте 5 кранов, откройте 7 кранов.
    Ваш насос в идеале при напоре 20 м. максимум может выдать 2,7 куб. м/ч без учёта сопротивлений. Если дальше увеличивать расход, по напор обваливается. С учётом сопротивлений вы и получаете свои 2 куба.

    Нужен другой насос минимально необходимый ACTIVE J 82 M, ещё лучше ACTIVE J 102 M.
     
  14. Pat33
    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6

    Pat33

    Живу здесь

    Pat33

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Солнечногорск
    Подскажите, плиз, где можно найти графическую зависимость? Я смотрел руководство, там такой информации нет.
    Есть кривая потери нагрузки, но она только до 7 метров.
     

    Вложения:

    • 20150524_173648.jpg
    Последнее редактирование: 24.05.15
  15. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.253
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    В яндексе забиваете название своей станции и добавляете слово "график" или "характеристика". Прикрепляю файл.
     