1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Покритикуйте мою схему

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mr_max, 22.05.15.

  1. mr_max
    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6

    mr_max

    Живу здесь

    mr_max

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Покритикуйте мою схему
    Добрый день,
    по критикуйте мою схему, пожалуйста.
     

    Вложения:

  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Если кратко, то так.
    Вводной АВ 40А - 2 или 3 групповых УЗО 63А/30мА - в каждую группу по 5-6 АВ на линии.
    Все АВ 2Р, кроме АВ перед мокрыми УЗО, там достаточно 1Р.
    Мокрые УЗО с током утечки 10мА ставятся индивидуально для каждого потребителя.
     
  3. mr_max
    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6

    mr_max

    Живу здесь

    mr_max

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Зачем автоматы 2P, для экономии денег?
    Мокрую узо я поставил, на свет в туалете с ванной, и на две розетки в ванной для стиралки и фена,
    плох вариант?
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Я Вам выше все написал.
    Мокрые УЗО с током утечки 10мА ставятся индивидуально для каждого потребителя.
    При подключении таких потребителей сначала ставится АВ, а затем мокрое УЗО.
    И еще укажите на схеме нагрузки по каждой линии и пронумеруйте все элементы схемы, так будет проще объяснять необходимые изменения.
     
  5. mr_max
    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6

    mr_max

    Живу здесь

    mr_max

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Не убедили.
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ваше право, на роль первой инстанции не претендую. :no:
    Ждите более убедительных ответов. :hello:
     
  7. mr_max
    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6

    mr_max

    Живу здесь

    mr_max

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Серьезно, еще бы написали на каждую лампочку узо 10 ма в ванной и туалете.
     
  8. mr_max
    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6

    mr_max

    Живу здесь

    mr_max

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Хотя если выносить АВ перед узо, тогда и получается что на каждого потребителя надо делать.
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.963
    Благодарности:
    27.778
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    В том варианте схемы который нарисован у Вас, при одновременном включении нескольких серьезных нагрузок УЗО № 12 просто сгорит.
     
  10. mr_max
    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6

    mr_max

    Живу здесь

    mr_max

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Согласен, узо не защищенное осталось переделаю, спасибо.