Прошу совета по схеме электрики в дачном доме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Никита Ч, 18.05.15.

  1. Никита Ч
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6

    Никита Ч

    Живу здесь

    Никита Ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6
    Прошу совета по схеме электрики в дачном доме
    Добрый день

    Хочу монтировать щиток в дачном доме (1 фаза). Прошу критики нарисованной схемы. Хотелось бы уложиться в щиток на 48 элементов, поэтому автоматы где возможно сделал однополюсными. Можно ли еще упростить схему?

    Правильно ли подобраны дифавтоматы под насос и септик?

    И можно ли пустить насос под одно УЗО с бойлером и стиралкой, или лучше все таки отдельно? По идее, без насоса ни бойлер, ни стиралка все равно работать не будут.
     

    Вложения:

    • shitok.jpg
    Последнее редактирование модератором: 23.09.18
  2. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Слишком много грубых ошибок. Критиковать нечего... :no:
     
  3. Никита Ч
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6

    Никита Ч

    Живу здесь

    Никита Ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6
    А можно хоть чуть-чуть подробнее? Хотя бы одну-две грубые.

    Могу предположить разве что отсутствие автоматов перед узо, но зачем они, если номинал узо выше входного автомата.
     
    Последнее редактирование модератором: 23.09.18
  4. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Система ТТ или TN-C-S?
    Cкважинный - 7-8 кВт? При вводе 32?
    2,5 - под 25, 32 и 40А?
    Септик - 10/0,1?
    Линии на отдельные строения - под общим УЗО 0,03?
    холодильник - номинальная 2,5-3 кВт? Целый морозильный агрегат...
    Не буду продолжать, достаточно.
     
  5. Никита Ч
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6

    Никита Ч

    Живу здесь

    Никита Ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6
    Ну вот видите, уже пошла конкретика - стало интереснее.

    1) Насос - около 1 кВт. То есть на него можно ставить автомат 6 Ампер, правильно? Я потому и спрашивал про насос и септик, ибо для меня это дело темное. Можно ли его ставить под УЗО вместе с бойлером?

    2) Где вы видите сечение 2.5 под 32 А? У меня все линии уходят максимум под 25 А. Для 25 Ампер сечение 2.5 должно быть достаточно.

    3) Про септик я тоже сомневаюсь, спрашивал отдельно. 100 мА - потому что у него утечки могут быть большие штатные (септик типа Топас). А что касается его мощности - он кушает 60 Ватт, то есть вообще смехоту. Какой минимальный номинал на него можно ставить?

    4) Ну в сарае и в бане будет небольшое потребление: свет + одна розетка в каждом. Поскольку свет это ничто, то по сути баня и сарай = по одной розетке. УЗО 30мА будет недостаточно?

    5) Вместе с холодильником там еще от той же линии питается микроволновка, а она кушает прилично.

    Забыл написать, заземление - ТТ.

    Так все таки, какое УЗО надо ставить на скважинный насос и септик типа Топас?

    В инструкции к насосу оказалось уже все написано: УЗО 30мА 16А. Так что вопрос снимается.

    Судя по тому, что никакой предметной критики нет, со схемой все нормально, буду воплощать. Спасибо.
     
    Последнее редактирование модератором: 23.09.18
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.805

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.805
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А где окончательный вариант схемы ?
     
  7. Никита Ч
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6

    Никита Ч

    Живу здесь

    Никита Ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6
    Вот. Честно говоря, мало отличается от изначальной.

    Единственный вопрос у меня остался по септику. В руководстве нашел, что надо ставить автомат 6А, про УЗО ни слова. Но я считаю, что УЗО для септика необходимо, ибо утечки там могут быть запросто. Вопрос только, какое УЗО ставить - 30мА или 100мА.

    Вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/174293/ рекомендуют 100мА, дабы не было ложных срабатываний. Хотя конечно, с точки зрения безопасности это не супер, ток 100мА может долбануть очень серьезно, а ведь лазить в целях обслуживания туда периодически придется.
     

    Вложения:

    • shitok2.jpg
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.805

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.805
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Все АВ 25А на розетки заменить на 16А.
    УЗО не более 30мА.
     
  9. Никита Ч
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6

    Никита Ч

    Живу здесь

    Никита Ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6
    Там где по одной розетке (бойлер, стиралка) у меня и есть 16а. А вот например к автомату "конвекторы 1 этаж" идёт два провода: один на конвектор 2.5 кВт, второй 2 кВт. Суммарный ток может быть больше 16 ампер.

    А не будет ложных срабатываний септика с УЗО 30ма? Септик штука нежная, 4 часа без электричества и кирдык.
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.805

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.805
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, может быть больше, но АВ С16А выдержит такую перегрузку в течении 40-50 минут, или ставьте на каждую линию отдельный АВ.
    У меня 2 года работает Топас-8. ни разу не срабатывало. :no:
    Про нежность септика - сказки, никакого "кирдыка" не будет, просто ему понадобиться время выйти на нормальный режим.
     
  11. Никита Ч
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6

    Никита Ч

    Живу здесь

    Никита Ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6
    За информацию по септику спасибо, буду тогда ставить 30 ма.

    А на счёт конвекторов, я не понимаю, чем опасно 25А. В розетку все время вставлен конвектор 2.5 кВт, 16 ампер и больше он точно кушать не сможет, значит розетка в безопасности. Кабель ввг сечением 2.5 держит мощность 2.5 кВт легко и непринужденно. Стало быть все безопасно. А 40-50 минут для конвекторов - это несерьезно зимой, они могут весь день работать. Почему нельзя автомат 25 ампер?
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.805

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.805
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Не делайте скоропалительных выводов. :no:
    В зависимости от способа прокладки, ВВГнг 2,5мм2 выдержит максимальный ток 22-25А, а с учетом заниженных сечений 20-22А, :( вот и думайте.
    Ну и 2-й довод ниже.
    Выше я озвучил примерный ток который выдержит ВВГнг 2,5мм2.
    АВ 25А выдержит 40-50 минут ток 36А, теперь вопрос.
    Как Вы думаете что будет с проводкой ?
     
  13. Никита Ч
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6

    Никита Ч

    Живу здесь

    Никита Ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6
    Я с вами согласен полностью, но откуда там может взяться 36 ампер? Потребители известны заранее, конвектор 2.5 квт может на себя принять всего чуть больше 10 ампер. Речь ведь только о том, что СУММАРНЫЙ ток через ДВА кабеля может длительно превышать 16 ампер. А по каждому отдельному кабелю и розетки ток будет существенно ниже 16 ампер.
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.805

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    27.805
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    При неисправности обогревателя там может быть все что угодно.
    По Вашей логике получается что если к одному АВ будет подключено 4 розеточных линии, то номинал этого АВ должен быть 63А ? (4 линии по 16А)
    Так ?
     
  15. Никита Ч
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6

    Никита Ч

    Живу здесь

    Никита Ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6
    Нет, не так. В розетки можно вставить все что угодно, хоть сварочный аппарат - и устроить пожар.

    Мы говорим про линию с заранее известным потребителем. Как может увеличиться употребляемый ток в конвекторе? Если это будет ток КЗ, то автомат сработает по любому.