    Здравствуйте. В СО выдали схему щитов учета и распределения. Ничего в этом не понимаю. Может кто-нибудь сказать, все ли нормально? Прошу помощи
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 19.05.15
  2. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Если сделаете так как нарисовано начерчено, то всё будет работать. Но мнение СО не совпадает с общефорумным взглядом на сборку щита. Если скучно живется, прислушайтесь к мнению форума, соберите щит "не как у всех", повоюйте с сетями. Острые ощущения гарантированы. :)
    Если просто хотите электричество, то обратитесь в любой специализированный магазин электротоваров в вашем городе и они продадут вам отличный уже собранный и точно проходящий по местным условиям щит учёта, а за отдельную денежку продадут к нему СИП, зажимы и прочую требуху, а если совсем лень этим заниматься, то и повесят куда нужно. :)
     
  3. Foxer05
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8

    Foxer05

    Участник

    Foxer05

    Участник

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ижевск
    А какое общефорумное мнение? можете ссылку дать? снесу схему в СО может устроит
     
  4. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
  5. Foxer05
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8

    Foxer05

    Участник

    Foxer05

    Участник

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ижевск
    Спасибо!
     
    Последнее редактирование: 19.05.15
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С какой радости? Нет идеальной схемы, есть схема, идеально подходящая под конкретные условия.
    В данном случае - №7!
     
  7. Foxer05
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8

    Foxer05

    Участник

    Foxer05

    Участник

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ижевск
    Я правильно понимаю, что СО не предусмотрела повторного заземления? или в чем-то еще ошибки?
     
  8. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Так мы о идеально подходящей СО схеме или о простой и надёжной? :) Мне казалось это немного разные подходы. Я предложил ТС простой и надёжный, т. к из двух предложенных мной во втором сообщении вариантов ТС выбрал вариант "париться". Вы считаете я посоветовал не верно? :)
     
  9. Foxer05
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8

    Foxer05

    Участник

    Foxer05

    Участник

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ижевск
    я еще не выбирал. меня интересует, в схеме предложенной СО есть какие-то косяки которые будут угрожать а) жизни и здоровью, б) кошельку, в) иные угрозы. если есть, то какие? и что им можно предложить в ответ? схема № 7 -я так понял больше похожа на их схему, поэтому она вызовет минимумм отторжения. в чем различия моей схемы и № 7. я не понимаю в этом ничего
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Просто не используйте ту землю, что у столба для дома. Только 4-проводной кабель в дом.
    И в их схеме ещё ограничители перенапряжений. Ставьте, нехай взрываются...:aga:
    И особо там с заземлением стараться не обязательно. У дома отдельное заземление - вот его можно и получше сделать. Да, и всю нижнюю часть их схемы делать не нужно, но это уже следующий вопрос.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Идеально подходящей под условия установки а также для СО.
    №2, это вот:
    17.jpg
    Вы тут столб наблюдаете?
     
  12. Foxer05
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8

    Foxer05

    Участник

    Foxer05

    Участник

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ижевск
    Как все же лучше сделать: на трубостойку щит вешать или на здание бытовки? на столб на улице однозначно не буду (да и столба нет, СО требует устанавливать, но это уже другая тема)
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вешайте на трубостойку, щиток по их схеме.