1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Ошибки в укладке гидроизоляционной мембраны

Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем NafanIG, 11.05.15.

  1. NafanIG
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    NafanIG

    Участник

    NafanIG

    Участник

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Минск
    Ошибки в укладке гидроизоляционной мембраны
    Добрый день! Строим отапливаемую мансарду. Обнаружили ошибки строителей по укладке гидроизоляционной мембраны ютавек115 под металочерепицу.
    1. На изломе крыши мембрану уложили по-разному, где-то закрыто полностью, а где-то с перерывом. Критично ли это? И как это устранить? крыша.jpg крыша 1.jpg крыша 4.jpg крыша 5.jpg

    2. Оказалось много повреждений мембраны шурупами, а так же небольшие разрывы, надо ли их устранять и чем? крыша 3.jpg
    3 Критичны ли провисы в мембране? крыша6.jpg
     
  2. Rooftailor
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    53

    Rooftailor

    Живу здесь

    Rooftailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Одинцово
    @NafanIG, Провисы не страшны, но это мое субъективное мнение. Однако, их наличие уже ставит под сомнение квалификацию строителей.
    А вот с дырками и отсутствием перехлеста полотнищ СДМ (супердиффузиной мембраны) на переломе кровли уже хуже. Это точно приведет к протечкам.
    Некоторые дырки от саморезов и мелкие порезы СДМ можно попробовать отремонтировать, но только если саморезы до сих пор не торчат из СДМ, при помощи вот этих материалов https://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/klebeprogramm/index.php.
    А вот неприкрытый перелом кровли правильно заделать не возможно, на мой взгляд.
    Раз вы применяете в кровельном пироге CДМ, а не гидроизоляционную (не дышащую) пленку, значит позже собираетесь утеплять кровлю. Есть огромная вероятность протечек, мокрого утеплителя, плесени и т. д.
    Я бы заставил разбирать и перестилать СДМ заново.
     
    Последнее редактирование: 12.05.15
  3. Baukin73
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    111

    Baukin73

    Живу здесь

    Baukin73

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Березники
    А то, что все собрано на черные саморезы и непонятного вида пластины и посечные ленты, никто не заметил?
    Может нужно начинать с укрепления стропильной системы?
     
  4. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290
    Адрес:
    Минск и далее
    А фронтон (1-е фото) - это ж "просто пЕстня"...:mad:
    @NafanIG, Вам требуется кардинальное решение вопроса, иначе будете жить без нормальной крыши - мембраной можно и обернуть конструкцию изнутри, установить диагональные (ветровые) связи, + "непонятка" с размером потолочной балки, и перестроить (усилить) фронтон.
    P. S. Не строю, не продаю, а просто занудствую...;) Жизненно-строительный опыт...:pioner:
     
  5. NafanIG
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    NafanIG

    Участник

    NafanIG

    Участник

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Минск
    Где вы увидели посечные ленты и что это? Черные шурупы это дефект фото скорее всего.
    @aqualand, Фронтон хлипкий это факт, его усиление планируется в самое близкое время, для крепежа стропильных балок помимо пластин использовались желтые шурупы 4 x100, 150 мм с торцов, в ближайшее время планируется утепление и обшивка комнаты OSB плитами.
    Не совсем понимаю в чем вопрос, размер потолочной балки 200х50

    @Rooftailor, Посоветуйте как разобраться с пропусками мембраны, можно ли их заклеить пароизоляционной пленкой (не дышащей) или использовать мембрану со специальным скотчем для ремонта мембран, к сожалению вариант с полной перестилкой СДМ не реален, вся крыша уже уложена металлочерепицей.
    И как вы видите укрепление стропильной системы?
    Спасибо за ваши мнения и ответы!
     
  6. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290
    Адрес:
    Минск и далее
    Я имел ввиду пролет этой балки - просто нигде не указаны размеры. :um:
     
  7. NafanIG
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    NafanIG

    Участник

    NafanIG

    Участник

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Минск
  8. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290
    Адрес:
    Минск и далее
    Если на них больше ничего не давит, кроме ваты и подшивки, тогда нормально.
    И еще: только обратил внимание - на 2-м фото виднеется окно, на которое опирается балка. Зуб даю, что раздавит окно - нужно над окном установить ригель (200*50), и на него уже опереть потолочную балку. Только ригель должен стоять на своих стойках. Или этот ригель врезать в стойки, которые по бокам окна.
     
  9. Rooftailor
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    53

    Rooftailor

    Живу здесь

    Rooftailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Одинцово
    @NafanIG,
    Пароизоляционной пленкой точно нет.
    Можно попробовать, однако возможны протечки в местах соприкосновения СДМ со стропилами.
    Можно изнутри перестелить СДМ на скате после перелома, а верхний оставить как есть. Таким образом получится подвести полотна СДМ с нижнего ската под полотна верхнего ската без пропусков.
    Как минимум, я бы заменил те пластины с саморезами, которые у Вас сейчас смонтированы, на гвоздевые пластины 100х200мм. (Её образец и места применения на рисунках)
    По остальной стропильной системе лучше закинуть вопрос в ветку с вопросами по стропильным системам.
    У меня несколько вариантов решения, но нужно смотреть на месте.
    Огромное спасибо за теплые слова!
     

    Вложения:

    • gvozd_plastina.jpg
    • nashi_raboty25_3.png