1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как определить расход солярки на котле?

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем AndChichevat, 03.01.10.

  1. AndChichevat
    Регистрация:
    23.05.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    AndChichevat

    Новичок

    AndChichevat

    Новичок

    Регистрация:
    23.05.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казахстан
    Перед новым годом запустил котел на ж/топливе(аналог Олимпия).В гараже установлены 2 емкости по 1000 литров.Теперь встал вопрос,а как же определить расход в рабочем цикле и за сутки.Мерить линейкой в баке-точно не определишь.А как Вы определяете?Может можно приспособить обычный расходомер водяной?
     
  2. боровичок
    Регистрация:
    01.11.09
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    65

    боровичок

    "Нач. транспортного цеха"

    боровичок

    "Нач. транспортного цеха"

    Регистрация:
    01.11.09
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Архангельск
  3. AndChichevat
    Регистрация:
    23.05.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    AndChichevat

    Новичок

    AndChichevat

    Новичок

    Регистрация:
    23.05.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казахстан
    это как в машине стоит указатель уровня топлива-уровень топлива определить можно,но расход топлива только приблизительно.А если учесть,что емкость 1000 литров,то расход суточный от 5 до 20 литров нужно в мм измерять
     
  4. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    для немодулированной горелки можно измерить время работы горелки и умножить его на расход (с учетом давления и установленной форсунки).
     
  5. ing
    Регистрация:
    21.11.06
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    262

    ing

    советский инженер

    ing

    советский инженер

    Регистрация:
    21.11.06
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    Троицк (МО)
    Для этого нужно иметь счетчик часов работы горелки.
    ing
     
  6. Лодырь
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157

    Лодырь

    Живу здесь

    Лодырь

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Шацк
    Рабочий расход определяем путем забора топлива из емкости ограниченного обема(например 2ух литровой канистры); наливаете измеренное количество, время горения замечаете по секундомеру; остаток опять замеряете. Дальше - арифметика.
    Суточный расход замеряем из 20ти или 50ти литровой тары, в зависимости от мощности горелки. Принцип замера тот же.
     
  7. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    это не сложно.
    если у горелки есть выход, который запитан во время работы, то к нему подключается обычный счетчик часов наработки.
    например вот такой https://www.electro-mpo.ru/card19516.html
     
  8. glawar
    Регистрация:
    18.06.08
    Сообщения:
    1.148
    Благодарности:
    330

    glawar

    Живу здесь

    glawar

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.08
    Сообщения:
    1.148
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Наро-Фоминск, Московская область
    Stranger, а как его применить к котлу?
     
  9. diews
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    199

    diews

    Живу здесь

    diews

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    деревня Нерощино
    На насос или горелку накидываете клеммы и счетчик крутится. Далее смотрите расзод топлива в час по паспорту и дело в шляпе
     
  10. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    У моей горелки есть выход на котором появляется 220в при включении горелки
    Я к нему подключил счетчик