    Посьба проконсультировать, или помогите еще одному чайику
    Приветствую всех заглянувших, и заранее благодарен всем, кто может грамотно проконсультировать. Сам в электрике практически ничего не понимаю, поэтому решил доверить все это дело (ввод эл-ва в дом, разводку проводов по помещению) специалисту, которого порекомендовали знакомые.
    И вот вчера это случилось. Кабель в дом завели (приезжали местные электрики), щиток подключен фотография "на память" сделана и гордо отправлена другу, по совместительству товарищу по несчастью на ниве дачного строительства. Он и указал мне на некоторые с его точки зрения огрехи в сборке щитка, в частности на перепутанную очередность подключения. Пересказывать не буду, банально боюсь все переврать. Все на прикрепленных файлах. Еще раз заранее благодарю всех откликнувшихся.
     

    Вложения:

    • DSC_0025.jpg
    • DSC_0235.jpg
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    @tarkey,
    Фотка мелковата, чтобы детально рассматривать, но на первый взгляд по схеме замечаний нет.
    По схеме:
    1. Что будет подключено к дифам?
    2. Что от автоматов и почему они без УЗО?
    3. Какие номиналы вводного автомата в щите 1и в щите 2?
    В части комплектующих:
    1. Дифы эти не самые удачные у АББ
    2. А что за реле напряжения, похоже на ЗУбры, но вроде и не похожи.
     
  3. tarkey
    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    19

    tarkey

    Живу здесь

    tarkey

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    @D_A_N, Благодарю за оперативный ответ.
    Позвонил электрику, постараюсь по пунктам ответить;
    1. Диф № 1 - 25 А: Кухня (чайник, посудомйка, духовка, конвектор отопления 1000 W, внутрипольный конвектор 750 W). Провод ВВГ НГ лс 3 х 4 в металлорукаве.
    Диф № 2 - 25 А: Санузел (стиралка, водонагреватель, конвектор отопления 500 W), топас, насос.
    Диф № 3 - 16 А: 1 эт. Конвекторы отопления 2000, 1000 700, 700 W.
    Диф № 4 - 16 А: 2 эт. Конвекторы отопления 1000, 1000 700 W.
    2. Ул. освещение, кондиционер. По УЗО может сморожу глупость, но он мне сказал, что оно в дифавтоматах:).
    3. Щит № 1 - 32 А.
    Щит № 2 - 40 А.

    В части комплектующих:
    1. Сказал, что поставил мильентыщщапитсот штук, и все работают нормально.
    2. http://www.3nnov.ru/product_173.html
    https://www.forumhouse.ru/search/13615091/?q=devolt&o=date
    Проводка на розетки - провод ВВГ НГ лс 3 х 2,5 в металлорукаве в ПНД.
    Проводка на освещение - провод ВВГ НГ лс 3 х 1,5 в металлорукаве в ПНД.
     
    Последнее редактирование: 15.05.15
  4. tarkey
    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    19

    tarkey

    Живу здесь

    tarkey

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Небольшое уточнение по этому пункту: Без УЗО: уличные розетки (находятся под крышей), кондиционер, и все освещение (преимущественно будут установлены знергосберегающие лампы).
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.192
    Благодарности:
    6.385

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.192
    Благодарности:
    6.385
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вопросы:
    - Где на фото провод от местного заземляющего устройства? Насколько я понимаю, он должен приходить на "главную заземляющую шину" в верхней части нижней коробки. Других кандидатов на должность ГЗШ не видно.
    - Как устроена уличная линия по столбам? Изолированный жгут (СИП) или неизолированные провода на изоляторах?
     
  6. tarkey
    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    19

    tarkey

    Живу здесь

    tarkey

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Последнее редактирование: 15.05.15
  7. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    По-правильному они должны быть на 16А, т. к. все бытовые розетки рассчитаны на 16А и если вы по какой-то причине, воткнете тройник в одну из розеток, и в него соответственно духовку и чайник например, то розетка сгорит, а автомат не отключится.
    Есть, но УЗО у вас не на всех линиях, но обо этом ниже.
    А зачем во втором щитке на 40а? Все равно больше 32А не пройдет через него. Остатки что ли использовали.
    Очень плохо, что розетки на улице и кондеи без УЗО. Свет, еще ладно. Место в щите есть, ставьте УЗО.
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.192
    Благодарности:
    6.385

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.192
    Благодарности:
    6.385
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Очень плохо и очень опасно. Сейчас пользоваться электроприборами класса 1 нельзя совсем.

    Далее, неправильно то, что ГЗШ находится после счётчика. Должна быть либо до счётчика, либо параллельно счётчику. Причём в правильной ГЗШ все провода зажимаются не одним, а двумя винтами: слишком уж неприятны последствия неконтакта в цепи PEN.

    Посмотрите в паспорте счётчика: есть ли в нём функция определения дифференциального тока?
    Какое сечение провода между счётчиком и ГЗШ? Должно быть не менее 10 мм2 меди.

    Это радует.
     
  9. tarkey
    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    19

    tarkey

    Живу здесь

    tarkey

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Мотивация электрика мне показалась логичной. Если на улице сыро, то может из-за этого УЗО будет вышибать, а все общение с кондиционером происходит через пульт. На его правоте не настаиваю. Но и втыкать постоянно УЗО обратно, тоже желания нет. Розетки уличные шнайдер этюд.
    Банально не было болта с гайкой. На остальное пока не готов ответить.
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Дебил. Электрик, естественно, а не вы.
     
  11. tarkey
    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    19

    tarkey

    Живу здесь

    tarkey

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Местные электрики отказались ставить сороковку.

    Красный провод как раз 10 мм кв.
    Розеток будет с избытком. Тройники в моей семье под запретом. Почему на кухню и идет 3 х 4 мм2.
     
    Последнее редактирование: 15.05.15
  12. tarkey
    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    19

    tarkey

    Живу здесь

    tarkey

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Желательно расписать подробно основания для ваших выводов.
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.196

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.363
    Благодарности:
    11.196
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А чего непонятного то? Как раз для опасных мест и пространств УЗО в первую очередь и придумано. Когда вы будете стоять с триммером на сырой земле и этим же триммером рубанете кабель, кто вас защитит? Электрик? Участок с чуть побитой изоляцией на удлинителе в лужу кините? Кто будет это отключать?
     
  14. Dmitriy69
    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Dmitriy69

    Участник

    Dmitriy69

    Участник

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    В этой схеме не видно логического конца, ни один автомат не запитан от УЗО, как я полагаю, к автоматам подключат потребители.
    К УЗО что подключено?
    На мой взгляд, логичнее:
    По фазам ДЕВОЛЬТЫ (цифровое реле напряжения) далее УЗО и уже от УЗО автоматы.
     
  15. tarkey
    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    19

    tarkey

    Живу здесь

    tarkey

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.14
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Буду признателен за рекомендацию какое лучше поставить.