    День добрый!

    Попробовал максимально прочитать темы, связанные с этими грязными делами :aga: и решился тоже делать силами наемными.
    Расклад таков:
    - дом для ПМЖ
    - 4 человека: 2 взр и 2 ребенка
    - 2 санузла и кухня. Итого: 2 унитаза, ванна + душ, 3 (может 4) раковины
    - грунт: 20-30 см плодородка, дальше на 4 метра (выяснено опытным путем, об этом дальше) сплошной песок
    - грунтовой воды нету вообще, питьевых колодцев поблизости (магистральная вода) тоже.
    - стояк канализации в доме сделан 110й трубой с отводами 50й к потребителям и выходом через крышу ниже конька
    - вниз стояк выведен через 3 уголка 30" в горизонтальною плоскость

    Вобщем изначально план был вызвать эксковатор, вскопать котлован типа 4х2х3 (дхшхв), потом заказать кольца с доставкой и разгрузкой манипулятором и собсна их поставить и засыпку сделать. Но рабочие мои (узбеки) предложили за разумную цену сами все сделать методом "осаживания" колец по месту (обкапывают внутри и кольца сами садятся). В итоге на том и порешили.

    Было заказано 10 колец Д1м с замком и 3 крышки 1м с полимерным люком.
    Схема предполагается (рисунок будет ниже) следующая: 4-3-3. Первые 2 колодца с дном, отлитым самомесом с щебнем и арматурой, последнее без дна.

    Читал, что совсем по феншую делать в последнем колодце (фильтрационном) обсыпку щебнем (гранитным) на некую высоту и толщину вокруг кольца и изнутри наделать перфоратором дыр для увеличения площади ухода воды. Но так как закапывали кольца указанным методом то теперь эту опсыпку сделать оченьна затруднительно. Сильно это критично? Советчики предлагали вариант засыпать на дно последнего колодца щебень и периодически (раз в N лет его менять).

    Ниже выложу предполагаемую схему строения (простите, не художники мы :)]):

    септик.jpg
    В первом колодце дно есессна одно - снизу. Просто подрисовал кольцо, перерисовывать лень было :)

    Еще вопросы такие:
    - Знаю, что трубу из 1го во 2ой колодец надо делать ниже "входной" (на рис. 10см). А между 2м и 3м на каком уровне?
    - Из левого тройника 1го колодца (на входной трубе) вроде вниз отвод надо длинный. Скока в граммах? Нужны ли удлиненные отводы в других местах?
    - Вентиляция септика: правильно нарисовал? Из последнего колодца вывод трубой 50см с зонтиком сверху. Высоко выводить?
    - Чем и нужно ли вообще заделывать щели изнутри колодцев между кольцами и вообще? Просто раствором или как-то замороченней?

    Ну и вообще плиз если не сложно дельных предложений и напутствий. :hello:
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.749
    Благодарности:
    23.524

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.749
    Благодарности:
    23.524
    Адрес:
    Калуга
    Стояк канализации выводите на крышу - для лучшего вентилирования всей системы.
    В третьем колодце вода должна быть достаточно чистая ИМХО на дно можно ничего не класть.
    Щели - обычным раствором, кольца все равно воду пропускают через себя.
    У меня в два колодца, из второго сделано два "уса" - трубы с дырками и обсыпаны щебнем. Но кругом одна глина .
     
  3. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Работать будет и без наброски/обсыпки гравием.
    Вероятно, что срок службы Фильтрующего Колодца уменьшится и площадь фильтрации будет меньше.

    Думаю, что в Вашем случае это не критично.

    Этого не надо.

    Можно и на 5 см.
    Но принято на 10 см. Что бы не ошибиться.

    На 1/3 от высоты столба стоков в септике. Отмеряем от зеркала стоков.
    У Вас не правильно. Но работать и так будет.

    Тройник погружают в стоки на 300...400 мм. Можно и меньше.

    Тройник ставим ТОЛЬКО при входе в септик и при выходе из него. Всего ДВА тройника.
    Перелив между камерами септика и так погружен в септики.

    Не правильно. Между камерами должна быть воздушная связь. Достигается прокладкой трубы выше уровня стоков.

    На 0,5...0,7 метров от земли из ФК.

    Обычно, заделывают/затирают цементным раствором.

    В ФК тройника не надо. Слив ориентировать в ЦЕНТР Ф колодца.

    Вообще правильней было бы сделать 3+3+3.
    Но и так будет работать.

    P. S. Септики из жб колец тем и хороши тем, что их сложно испортить.
     
  4. Vincente
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315

    Vincente

    Живу здесь

    Vincente

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Жуковский
    А что делать потом? :flag: И как понять, что срок службы ФК вышел?

    Понял, ОК. Тупо песчаное дно, пральна?

    Это читал, ясно. Надо тупо ниже.

    Вот уже сложно пошло. Можно поподробнее? Высота столба стоков это что?

    То есть от 1го тройника (входной, самый левый) на 400 вниз. Так?

    Во втором тройнике слева (правый тройник в первом колодце) надо удлинение вниз? Или просто тройник и все? То есть дальше вообще тройники не нужны?

    Это должно быть между 1м-2м колодцем и 2м-3м тоже? То есть "сквозная вентиляция"?

    Ясно. Ее крепить как то надо к крышке или еще как? Как это вообще обычно делается?

    А всякие там аквастопы, ПВА, жидкие стекла? Или нафиг не надо? Грунтовой то нету и колодцев вокруг.

    Про тройник понял. А что значит "ориентировать слив"? Выводит переливную трубу ближе к центру ФК, так чтоль?

    А чем хуже доп. кольцо в первом колодце? Это мне как раз "советчики" предложили, типа больше емкость - реже откачивать? Можете объяснить если не трудно? :hello:

    Это канеш радует. Пока попробую скорректировать картинку согласно комментариям. Может за это время еще чегонить дельного напишите, прокомментируете.

    Upd: отредактированную картинку прилагаю

    септик2.jpg

    Похоже?
     
    Последнее редактирование: 15.05.15
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.749
    Благодарности:
    23.524

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.749
    Благодарности:
    23.524
    Адрес:
    Калуга
    ТС, Вы не все читаете ?
     
  6. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего эта проблема будет не Ваша.
    Скорее всего несколько десятков лет пройдёт.

    А так колодец чистят.
    Иногда, строят новый.

    От дна септика до лотка трубы отводящей стоки из септика в ФК.

    Да.

    МИНИМАЛЬНЫЙ Объём септикам считается от количества проживающих.
    Кол проживающих х 200 литров х 3 дня = мин. объём септика.

    А так, чем больше септик, тем лучше. В разумных пределах конечно.

    Между второй камерой септика и ФК воздушной трубы не надо.

    А так уже лучше.

    P. S.
    На все остальные вопросы ответ - ДА. :)
     
  7. Vincente
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315

    Vincente

    Живу здесь

    Vincente

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Жуковский
    Читаю, просто думаю может есть место для улучшайзинга.

    Блин, ну вот нифига врубиться не могу, простите :faq:

    Дно септика в данном случае - это дно 2го колодца?
    Просто никак не пойму что к чему привязывать...
    Столб стока = расстояние от дна до трубы (низа?) из 2го в ФК. Ну по масштабу картинки равно грубо 2х90см - 11см=169см.

    169/3=56 см. И куда эти 56см? :no:
    Зеркало стока это куда?

    Можете просто на картинке подрисовать или словами сказать? На отредактированной версии трубу перелива из 2го в ФК куда сдвинуть: выше/ниже?

    И еще вопрос: вести к септику буду оранжевой трубой с уклоном 2см/1метр. Выход из дома что-то вроде около -60см от уровня земли. В утеплитель надо укутывать? И уже внутри тройники/переливы/трубы тоже надо рыжие или можно серые?

    Как-то утеплять где-то сам септик нужно? Верхушки колодцев с учетом крышек с люками выходят где-то +30 от уровня земли. Нормально?
     
  8. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    В Вашем случае ДА.

    Но правильней делать двухкамерный септик (два колодца) ОДИНАКОВОЙ глубины.

    По три кольца в каждом.

    От дна ВТОРОГО колодца до ЛОТКА (низа) трубы ВЫХОДЯЩЕЙ из ЭТОГО (второго) колодца.
    Ферштейн? :)

    Откладываем эти 56 см вниз от ЛОТКА (низа) трубы ВЫХОДЯЩЕЙ из второго колодца и делаем перелив. Желательно из трубы Д. 160 мм, но можно и Д. 110 мм применить.

    Труба из второго колодца ведущая в ФК располагается ниже трубы входящей в первый колодец (который принимает стоки из дома) на 5...10 см. В Вашем случае 10 см.

    Не надо.
    Если Вы в Средней полосе России.

    Лучше то же "рыжие".

    Но если не найдёте "рыжих", то придётся ставить серые. ИМХО

    Не обязательно. ИМХО

    Многовато. ИМХО
    Обычно, делают верх люков не выше 18 см от поверхности земли.
    Можно и заподлицо с землёй.
    Некоторые даже под газон "прячут", но это не правильно.
     
  9. Vincente
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315

    Vincente

    Живу здесь

    Vincente

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Жуковский
    Уже поздно, не выкапывать же теперь... Совсем неверно?

    Простите, но у меня сейчас просто мозг взорвется от этих непоняток :)]

    Смотрите, у нас всего грубо говоря 3 трубы (счет предлагаю вести слева направо):
    1. Входная со стороны дома (левая)
    2. Переливная с тройником из 1го колодца во 2ой (средняя, 2я слева)
    3. Переливная из 2го колодца в 3й (ФК, правая труба)

    В самом начале мы выяснили, что низ трубы №2 должен быть ниже на 10см низа трубы №1.

    Вопрос: где должен быть низ трубы 3? :hello:

    И еще кста: переливы с уклоном надо или горизонтально или пофиг?

    МО

    Ну лачше так лучше. Дороже они просто :)]

    Так задумано, чтоп верховодка и снег тающий не заливали септик. Ну значит 20 тогда и ОК?
     
  10. Vincente
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315

    Vincente

    Живу здесь

    Vincente

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Жуковский
    Я кажется допер: просто весь сыр-бор с этими трубами из-за того, что я думал 10 см - это для трубы №2 (из 1го колодца во 2ой). А на самом деле это для трубы №3 = из 2го в ФК. Так чтоль?

    Так вот тогда пнравильно делать так:

    Мерим сколько у нас вышло высота входящей трубы (низа ее) от дна 3го колца (на пофиг что их 4, считаем от 3го). Если все выйдет как на картинке, то низ трубы 1 = 2х90см. Итого 180 над уровнем "дна септика" (3 кольца). Делим 180 на 3 = 60. То есть низ трубы №2 (из 1го во 2ой колодец) это 180-60=120 от низа 3го колца.

    Финальная редакция картинки:

    септик3.jpg

    Бинго? :um:
     
  11. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Как то так.

    И проверьте размер 56 см.

    септик3.jpg
     
  12. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Или горизонтально, или с уклоном.
    В Вашей аргументации "пофиг". :)
     
  13. Vincente
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315

    Vincente

    Живу здесь

    Vincente

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Жуковский
    Ну спасибо, буду делать по науке.
    Последний (наверна :)) вопрос: что подразумевают, когда пишут что начинать использовать септик надо в заполненном состоянии. Налить воды чтоль в обе камеры? И что тогда и сопсна зачем?
     
  14. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    Да. Надо заполнить.

    Идеально, это если туда зрелый осадок (ил) из соседских септиков или ям добавить. Несколько вёдер.
    Это вообще "по науке" будет.
    Для септика это как нам "бальзам на душу" лить.

    Но если он и естественно заполнится это то же пойдёт. Только на рабочий режим дольше выходить будет.

    Септик штука надёжная и "прощает" многие вольности его владельцев. :)

    Удачи!
     
  15. Vincente
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315

    Vincente

    Живу здесь

    Vincente

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Жуковский
    Ах да, еще такой момент. Общая трасса от дома до первого колодца в горизонтальном положении что-то типа 6 метров. Надо какую-то ревизию делать? И если надо то как лучше?
    Просто трасса канализационная будет идти под дорожкой сбоку от дома. И эту дорожку впоследствии хотелось бы выложить наверное брусчаткой или плиткой тротуарной.