    Комрады, посоветуйте как быть с канализацией для дома с СНТ.

    Дано:
    1. Грунт глинистый, на глубине от метра глинисто-щебенистая смесь 50/50, глина "среднежирная". Участок сохнет быстро.
    2. УГВ глубоко, не меньше 7-8 метров.
    3. Труба для канализации уже выведена из под фундамента, "смотрит" в сторону общей дороги до которой 4-5 метров. Если трубу повернуть на 30 градусов в сторону другой стороны забора, то до него будет 5-7 метров. Есть возможность подъезда ассенизатора. В любом случае в этом углу еще планирую сделать стоянку авто.
    4. Участок имеет небольшой уклон (около 10см на 5 метров) от дома к месту установки системы сбора/очистки.
    5. Режим эксплуатации - чтоб можно было жить постоянно или наездами.
    Жителей планируется 2 взрослых+ ребенок + бывают 1-2 гостя по выходным.
    6. Приборы - 1 душ, 1 унитаз, 1 умывальник, 1 стиралка, 1 мойка.
    7. Электричество - 220В, отключают раз в год. Есть и другая линия на 380В, но подключение пока не согласовано.
    7. Платежеспособность - средняя. Хочется сэкономить, но качество и долговечность важнее.

    Подскажите, пожалуйста, куда мне смотреть в сторону АУ, септиков, колец, готовых выгребных емкостей...?
    Спасибо!
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.446
    Благодарности:
    11.893

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.446
    Благодарности:
    11.893
    Адрес:
    Москва
    А верховодка бывает? Быстро сходит?

    Если верховодки и ГВ нет, то можно простую энергонезависимую систему очистки сточных вод организовать.

    Например септик ПОЛЕЗНЫМ объёмом не менее 1,8 куб метра. Лучше 2,4 куб метра.
    Можно из бетонных колец построить.

    Далее, после септика сооружение почвенной фильтрации. Например из дренажных тоннелей.
    Так как у Вас " глина "среднежирная", то оно получится масштабным.
    Думаю, что надо не менее 5 тоннелей.
     
  3. DEDYNJ
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    24

    DEDYNJ

    Живу здесь

    DEDYNJ

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    МОСКВА
    @Ladomir, добрый день, подскажи пожал. участок 8 состок, УГВ высокий, иногда весной бывает и подтапливает, полей аэрации сделать невозможно, слива куда-либо также, остается только вариант накопительного бака, вроде...мои мысли правильные, другого пути нет? если да то какой именно бак устанавливать и как, чтобы не всплыл, заранее спасибо! с уважением!
     
  4. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.446
    Благодарности:
    11.893

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.446
    Благодарности:
    11.893
    Адрес:
    Москва
    @DEDYNJ, есть два варианта.

    Вариант 1. Очистное сооружение.
    1. Водонепроницаемый септик (обычно это пластик) с грунтозацепами и насосным отсеком. Объём (полезный/рабочий) не менее 1,8 куб метра. Рекомендую выбрать септик не менее 2,4 куба.

    2. В септик установить дренажный/фекальный насос.

    3. Организовать НАДЗЕМНОЕ сооружение фильтрации (фильтрующую кассету или аналогичное). Для этого можно использовать и дренажные тоннели (инфильтраторы).

    Стоки из дома попадают из дома САМОТЁКОМ.
    После отстоя в септике они откачиваются насосом на фильтрующее сооружение. Насос работает в автоматическом режиме (например, поплавковый выключатель).

    Конструкцию фильтрующего сооружения и его размеры определить из количества стоков и фильтрующей/поглощающей способности грунта.
    Для этого желательно провести натурные исследования, а именно выкопать шурф и лить в него воду.
    Метода на форуме есть.

    Вариант 2. Вывозная канализация.

    1. Водонепроницаемая ёмкость объёмом кратно объёму илоотсосной машины работающей в Вашем районе. Обычно 4...8 куб метров. С креплением от всплытия. Стоки отправляете самотёком из дома.
    2. По мере наполнения вызываете илоотсос.
     
  5. DEDYNJ
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    24

    DEDYNJ

    Живу здесь

    DEDYNJ

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    МОСКВА
    @Ladomir, спасибо Вам! я именно про вариант 2 и думал т к 1 у нас вообще не получится, а вот насчет подробнее какую именно емкость пластиковую или иную может конкретно название укажете, она будет в 3 метрах от возможного въезда машины...С П А С И Б О!
     
  6. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.446
    Благодарности:
    11.893

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.446
    Благодарности:
    11.893
    Адрес:
    Москва
    Пластиковые предпочтительней. ИМХО

    Но можно и цельносварные из стали с ТОЛСТОЙ стенкой.

    Мне нравиться накопитель стоков от Упанор. Но он жутко дорог.