    Увеличение мощности 15 -> 30 кВт
    Уважаемые форумчане, добрый день.
    Прошу совета, какой автомат ставить.
    Было: 15кВт, 380В, автомат 25А (по ТУ). Щит на трубостойке. В доме есть распределительный щит.
    Стало: 30кВ, 380В.
    Вопрос: Какой автомат поставить, если в ТУ не указали номинал, а написали "обеспечивающий ограничение мощности"?

    Заранее спасибо.
     
  2. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    этот вопрос должен быть задан сетевикам... иначе "испорченный телефон..."
     
  3. GonzaSS
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4

    GonzaSS

    Живу здесь

    GonzaSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Этот вариант "по-умолчанию".
    Ведь некоторые борятся с навязыванием автоматов на 25А в ТУ. Вот и хотелось узнать, на какой номинал я вправе (по законам физики) рассчитывать.
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ну так по законам физики и посчитайте. ;)
    30кВт: 3 фазы = 10кВт на фазу.
    10кВт: 220В = 45,454545А
    Но такого номинала АВ не бывает, следовательно у Вас остается выбор.
    АВ 40А = 26,4кВт
    АВ 50А = 33кВт
    Вам какой вариант больше нравиться? ;)
    Только зачем так много, пивной (свечной) заводик открываете? :aga:
     
  5. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    При этом кабель не менее 10 кв. мм. должен быть
    Много киловаттов не бывает)
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Это еще как посмотреть, может у ТС линия 100м, то тогда уже только 16мм2 меди, :aga:а цена такого кабеля ..:close:
    А сколько потом еще головной боли будет с комплектующими щита и его расключением. ;)
    Неее, тут жадничать не стОит.
     
  7. GonzaSS
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4

    GonzaSS

    Живу здесь

    GonzaSS

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Сауна, плита электрическая, да и газа еще год точно не будет... Вот и озадачился.

    Спасибо за информацию
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Понятно.
    С выбором комплектующих и расключением щита поаккуратнее. ;)
    И посмотрите какое сечение кабелей подключенных к ЩУ и проложеных в дом, а то могут быть неожиданности.