    Подключение к новой ТП
    Запустили в СНТ новую ТП на 400 кВА. Небольшое соседнее неэлектрифицированное СНТ просит осчастливить электроэнергией. От ТП до этого СНТ почти 800 м. Замысел провести СИПом 4х35 по бетонным опорам.
    Хотелось бы услышать мнение спецов по расстояниям, потерям, сечению провода и т. д.
     
  2. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    @race, потери будут. Сходите вот сюда: поиграйтесь цифрами.
     
  3. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    изменение потребляемой мощности - согласование с СО, проект, расчет... по другому никак
     
  4. race
    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    5.197
    Благодарности:
    1.618

    race

    Живу здесь

    race

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    5.197
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Пермь
    Потери, будут понятно. Они готовы их оплачивать, их учет на нашей ТП. СИПом 4х70 будет получше?
    эти вопросы решаемы. Интересует больше техническая сторона. Скажем: как влияет протяженность на состояние транса? И вообще, есть ли нормативы по протяженности низкой стороны?
    И, главное: дает ли СИП хоть какое-то преимущество по потерям?
     
    Последнее редактирование: 13.05.15
  5. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Если ТП принадлежит СНТ, то СО взаимотношения двух СНТ не интересуют. Если ТП принадлежит СО а сети СНТ, то опять же при условии подключения к вашей ВЛ СО во взаимоотношения двух СНТ не полезет, подключайте кого хотите в рамках выделенной мощности.
    Если и ТП и сети принадлежат СО, то соседнее СНТ бодрым шагом идет к СО.
    Понятно объяснил? :)

    а 4х95 ещё лучше, но всё равно плохо. Есть протяженность линии за рамками нормального качества электроснабжения. Обычно принимается 500 м до самого удалённого потребителя и 1500м общей протяженности ВЛ от одного автомата. Всё что протяжённее дешевле подключать к новой ТП, чем городить мероприятия по качеству электроэнергии.

    Чтоб произвести расчет качества электроэнергии необходимо знать какая длина линии будет в соседнем СНТ и какую мощность на неё они планируют посадить.

    P. S. При условии нормальной эксплуатации ВЛ (и отсутствии жалоб на качество электроэнергии), для собственника ТП головной боли с абонентcкой линии любой протяженности не будет.
     
  6. Юрий445
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536

    Юрий445

    Подмосковье

    Юрий445

    Заблокирован

    Подмосковье

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Вообще то при такой длине, нужен провод сечением не менее 95 -120мм и то не написано какую мощность отдаёте или сколько они будут потреблять, считаю что половину.
    СИП или подземный кабель и естественно 380 В.
     
  7. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    СИП никаких преимуществ по потерям по сравнению с голым проводом или кабелем с алюминиевыми жилами не дает. Чуть лучше будет с медью, но дорого.
     
  8. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    :ogo: если так, то у вас все козыри на руках...
    а проект, это что по вашему, рулон пустой бумаги?
    как раз те вопросы, которые вы задаете и решаются путем расчетов и выбора на основании их, соответствующих технических решений. А не так, что пришел дяденька, ткнул пальцем в небо, посмотрел на столб и изрек: "Здесь СИП-70 хватит..."
     
    Последнее редактирование: 13.05.15
  9. Юрий445
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536

    Юрий445

    Подмосковье

    Юрий445

    Заблокирован

    Подмосковье

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Вообще то запустить в эксплуатацию КТП, без проекта, не получится, а это означает, что у ТС он имеет место быть).
     
  10. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    если этот момент там учтён:
    то вообще - никаких проблем...:)
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Маловато 35 будет. Хотя, если в СНТ у каждого по одной лампочке, то хватит.
    А по-хорошему, проект надо делать.
     
  12. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Добрый день. дабы на разводить аналогичную тему напишу тут.
    скажите пожалуйста примерно такой же вопрос.
    в СНТ 100 участков хотим заменить отрезок ЛЭП на 380 вольт... общая длина трассы от транса в СНТ порядка 300 метров на пути следования куча деревьев. бывают короткие замыкания, ветки замыкают... провода сейчас стоят старые, потери хорошие, делалось все в 90-ые годы.
    в следующем году хотим заменить трансформатор. теперь вопрос какой лучше купить сейчас кабель для ЛЭП ..в будущем хотим поставить транс на 250 квт. я так понимаю 3 фазы по 250 квт. каждая.
    какой кабель взять?... ЛЭП находится "на балансе СНТ".
    я так понимаю сечение кабеля зависит от силы тока...

     
  13. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    @mbl, актуальный совет
     
  14. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Это дорого :) мы еле приняли решение на собрании чтоб скинуться всем по 2000 руб. на замену вводной линии.

     
  15. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    оно понятно... но "на глазок" выйдет еще дороже...