1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Слабая тяга у камина

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем jiexaspb, 06.05.15.

  1. jiexaspb
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    jiexaspb

    Участник

    jiexaspb

    Участник

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Слабая тяга у камина
    Здравствуйте

    Имеем следующее:
    Квартиру, в которой застроящиком установлен Шилдовский дымход высотой около 3,5м и диаметром 160мм
    Топка Nordflam Torres Right, которая подключена к дымоходу трубой диаметром 180мм

    В итоге, на максимально открытом дымоходе и двух приточных заслонках - огонь горит слабенько и через 20-30 минут затухает (если не открывать дверцу камина). Топить пробовали по-разному, например, открывая болконную дверь, чтобы обеспечить приток воздуха.

    Также, если открыть дверцу топки, то дым начинает попадать в комнату (по чуть-чуть).
    Еще факт: после установки камина начал свистеть ветер через отверстие в стекле для самоочищения стекла, в итоге туда установили уплотнительный шнур, свист пропал.

    Прикрепляю фото сборки камина.
    В чем может быть проблема?

    Ссылка на видео первого запуска:
    Он самый неудачный, последующие разы такого дыма не было (чтобы его выбивало в комнату), хотя, правда и ветра такого не было больше.

    image.jpg
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
    • image.jpg
    • image.jpg
  2. jiexaspb
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    jiexaspb

    Участник

    jiexaspb

    Участник

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Вот фото последней попытки протопить.
    Там где огонь - это так он горел через 5 минут
    Там где угли - это он затух спустя 30 минут горения (заслонки открыты на макс)
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
  3. МихаилПолухин
    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    МихаилПолухин

    Участник

    МихаилПолухин

    Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Здравсвуйте!
    Занижено сечение дымохода. Теоретически положение должно спасти установка принудительного вентилятора для усиления тяги, Гугл знает :). Теоретически, т. к. сам никогда с таким, когда камин устнавливается на изначально заниженое сечение дымохода, не сталкивался на практике.
     
  4. Владимир Жирнов
    Регистрация:
    21.03.07
    Сообщения:
    5.671
    Благодарности:
    4.401

    Владимир Жирнов

    Живу здесь

    Владимир Жирнов

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.07
    Сообщения:
    5.671
    Благодарности:
    4.401
    При открывании т. дверки, сразу идёт большой подпор воздуха и дыму спрятаться некуда-кассетная болезнь. В обычных каминах дым в дымосборник попадает, затем уже в дымоход
     
  5. jiexaspb
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    jiexaspb

    Участник

    jiexaspb

    Участник

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
  6. МихаилПолухин
    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    МихаилПолухин

    Участник

    МихаилПолухин

    Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Если есть такая возможность, то надо менять.
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Лучше сразу на 200 мм!
     
  8. Владимир Жирнов
    Регистрация:
    21.03.07
    Сообщения:
    5.671
    Благодарности:
    4.401

    Владимир Жирнов

    Живу здесь

    Владимир Жирнов

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.07
    Сообщения:
    5.671
    Благодарности:
    4.401
    Зачем? Дым будет выкидывать при подкладке и на 200. Должно на 160 хватать. У основания коренного дымохода разве не делают лючок для прожига?
    В ролике же говорят, что его прогреть нужно
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Дымоход поменять крайне проблемно и при не ьольшой высоте увеличение диаметра может улучшить работы камина.
     
  10. jiexaspb
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    jiexaspb

    Участник

    jiexaspb

    Участник

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Нашли у топки такие вот отверстия (см прикрепленное фото).
    Это отверстия для подключения переходника на подключение трубы для забора приточного воздуха с улицы. Сняли пластину, чтобы эти отверсия стали открытыми, тем самым увеличев кол-во приточного воздуха. Результат на видео.



    Сейчас стоит вопрос:
    1. Увеличивать диаметр дымохода
    2. Пробивать отверстие на улицу и делать забор воздуха с улицы (поможет ли)
    3. Демонтировать камин навсегда.

    Что думаете?
     

    Вложения:

    • Pk6AgARSudA.jpg
  11. strogen1
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    strogen1

    Участник

    strogen1

    Участник

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Сдел@jiexaspb, 1. шидель тяжело запустить (большая аккумулятивная масса) т. к. тяжело прогреть стенки гильзы 2. у вас не хватает воздуха на горение (это беда эконом сегмента) 3. такими дровами проблемный камин сложно разжечь (попробуйте помельче сосной потопить, дать высокой температуры) 4. сделайте фото верхней части топки изнутри (хочется увидеть пламегаситель)
     
  12. strogen1
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    strogen1

    Участник

    strogen1

    Участник

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    5. 3,5 метра дымохода за пределами кровли?
     
  13. strogen1
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    strogen1

    Участник

    strogen1

    Участник

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Какая высота от колсника топки до окончания дымохода? кровля скатная или плоская? дымоход выше конька или парапета ? в случае если кровля плоская, то дымоход должен быть выше парапета на 1,2метра. если кровля скатная то дымоход должен быть выше конька на 50см. если дымоход дальше 5м от оси конька, то он может быть ниже на каждый метр по 10см. диаметр 160 мм при диаметре горловины 180мм должен работать (температура повышается -скорость потока дымовых газов увеличивается)
     
  14. СМ Групп
    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    5

    СМ Групп

    Участник

    СМ Групп

    Участник

    Регистрация:
    10.10.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    В вашем случае надо увеличить высоту дымохода, если как вы говорите у вас высота дымохода 3,5 м, + сечение дымового канала меньше чем выход с каминной топки
     
  15. jiexaspb
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    jiexaspb

    Участник

    jiexaspb

    Участник

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    > 5. 3,5 метра дымохода за пределами кровли?

    Нет, это общая высота дымохода. Из кровли он торчит совсем чуть-чуть.

    > Какая высота от колсника топки до окончания дымохода?
    3,5-4м

    > кровля скатная или плоская?
    прямая

    Основная проблема, что это жилой дом.
    Дымоходы делали во все квартиры последнего этажа.
    Соотвественно, возможности увеличить длину дымохода нет. (нарушение внешнего вида здания)

    Есть возможность сделать:
    1. Увеличить диаметр дымохода путем замены с 160 на 180 или 200.
    2. Увеличить приход воздуха, путем штробления уличной стены и выводом в нее приточной трубы.