Помещение 70м2. Теплопотерии 4 квт. Труба 16". Длина петель примерно по 65 м. Общая длина труб 400м. Краевые зоны 15 см. Далее по 20-25см. З. Ы. извините, что не показана подача и обратка, подача вдоль наружних стен.
Не советую растягивать контур на несколько помещений. Не советую использовать транзит в качестве греющего контура.
Спасибо за ответ. Получается, что зеленый и красный контур есть смысл запихать в изоляцию, до момента пока в маленькие комнаты не войдет? В чем не удобство транзита в качестве греющего контура? Несколько помещений - это помывочная, сауна и тамбур там основная теплоотдача в краевых зонах, а тамбур и центр помывочной по остаточному принципу, там помещения не жилые, может можно и одним контуром? Просто смысл городить еще 2 петли, причем так чудненько уложился в 65 м)
И не только транзита. Везде и всё одинаково? Как регулировать, если нужен разный расход? Граничная зона с шагом 150 мм., имхо, не имеет смысла. В граничной зоне, имхо, желательно делать шаг от 50 мм. до 100 мм.