1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Расположение электрического щитка в дачном доме

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ici-bas, 11.05.15.

  1. ici-bas
    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    156

    ici-bas

    Живу здесь

    ici-bas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Королёв
    Расположение электрического щитка в дачном доме
    Здравствуйте! Всех с Днем Победы! В славный день 9-го мая случился небольшой пожар, фото прилагаю. Загорелось когда работали одновременно электрическая каменка в бане на 6кВт и подогрев воды в баке (в электрике понимаю слабо, может это важно), загорелось снаружи, до щитка, похоже приходящий провод от столба. От крюка до щитка провод шёл по пластиковой гофре под сайдингом, щиток на втором этаже, второй этаж деревянный. Теперь надо все это дело переделывать.
    Есть несколько вопросов:
    1. Хотим щиток перенести со второго этажа на первый, первый этаж каменный, можно ли смонтировать щиток снаружи, на улице, на крыльце под крышей. Думаю, что при пожаре так проще всего будет потушить огонь, и гореть в этом случае там особо нечему.
    2. Каким способом лучше с точки зрения пожарной безопасности подвести приходящий провод от крюка к щитку? В какой гофре?
    3. Какие устройства необходимо смонтировать в щитке для максимальной безопасности?
    Если написал не в ту тему, прошу перенести, желательна оперативность, и попроще, прямо по вопросам, т. к. на данный момент дом обесточен, и заранее благодарен!
     

    Вложения:

    • IMG_20150510_110814.jpg
    • IMG_20150510_110825.jpg
    • IMG_20150510_111204.jpg
  2. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319
    Вот что значит не контролировать свои желания с возможностями того чего налепили.
    з. ы.
    кабель надо правильно выбирать по мощности и автоматы чтоб вырубались когда возможности кабеля превышены
     
  3. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    это не просто важно, это архиважно! прежде всего разберитесь с причиной пожара... Нормальная электропроводка не горит, хотя есть такое понятие - "варварская эксплуатация..."
     
  4. ici-bas
    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    156

    ici-bas

    Живу здесь

    ici-bas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Королёв
    А что неправильно сделано? Провода от столба - дело электриков, автомат на 40А, с запасом, если включить одновременно все что есть в доме, в бане и в хозблоке. По существу если не сложно: вопрос-ответ. Спасибо!
     
  5. ici-bas
    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    156

    ici-bas

    Живу здесь

    ici-bas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Королёв
    А как выяснить причину пожара? Начало гореть снаружи, как видно по фото, изнутри только закоптилось слегка. Значит загорелся провод до щитка. Имхо.
     
  6. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319
    :) может все просто снаружи дерево и там есть чему гореть
    а внутри железо и изоляция которая по определению негорюча ;)
    каменку свою наверно гоняли слишком вот и результат.
    а так скорее всего контакт был херовый искрило искрило и загорелось таки
     
  7. ici-bas
    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    156

    ici-bas

    Живу здесь

    ici-bas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Королёв
    @bloommer, ну если предположить, что в щитке и с проводкой все было нормально, то по идее каменку, или что угодно другое, можно гонять по полной, иначе для чего все эти приборы... Я так понимаю, что причину пожара, если и можно установить, то приблизительно, в итоге, что произошло - то произошло, как теперь все организовать, по вопросам из первого поста?
     
  8. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Похоже у Вас СИП загорелся, он шел от опоры до вводного двухполюсника в щите?
    Вам ни в коем случае не надо было заводить СИП в дом, можно было перейти с СИПа на кабель например установив автоматический выключатель в герметичном боксе рядом с крюком рядом с окном что бы доступ к флажку был.
     
    Последнее редактирование: 11.05.15
  9. ici-bas
    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    156

    ici-bas

    Живу здесь

    ici-bas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Королёв
    @Next2, я плохо разбираюсь к сожалению, но если два провода на фото, разведенные и заизолированные - это СИП, то в гофре от опоры до вводного автомата шёл именно он, и загорелся именно он.
     

    Вложения:

    • IMG_20150510_111247.jpg
  10. ici-bas
    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    156

    ici-bas

    Живу здесь

    ici-bas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Королёв
    Подскажите, что за выключатель в герметичном боксе, и что такое флажок?
     
  11. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Да это СИП, загорелся он из за того что потекла его изоляция, когда Вы включили большую нагрузку начало греться предположительно вместе входа (клеммы) в двухполюсный вводной автомат и перекрыло где то близко от этого места, ну а потом уже горит пока не прогорит или пока кто нибудь не обрежет провод на фасаде, ну еще возможен вариант что на ТП защита сработает.
     
  12. ici-bas
    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    156

    ici-bas

    Живу здесь

    ici-bas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Королёв
    @Next2, спасибо, а можете ответить по основным вопросам из первого поста, исходя из причины пожара нужно учесть возможные ошибки и в будущем максимально обезопасить дом, дублирую:
    1. Хотим щиток перенести со второго этажа на первый, первый этаж каменный, можно ли смонтировать щиток снаружи, на улице, на крыльце под крышей. Думаю, что при пожаре так проще всего будет потушить огонь, и гореть в этом случае там особо нечему.
    2. Каким способом лучше с точки зрения пожарной безопасности подвести приходящий провод от крюка к щитку? В какой гофре?
    3. Какие устройства необходимо смонтировать в щитке для максимальной безопасности?
     
  13. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Самое главное сделать переход СИПа на медный кабель, если теперь опасаетесь можете его и в стальную трубу, так же можете установить на фасаде ВЩУ (вводной щит учета) разместите в нем вводной автоматический выключатель, счетчик, узо, подумаете над заземлением, в общем Вам требуется найти электрика который это будет воплощать в жизнь и с ним обсудить варианты защиты.
     
  14. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Обычный двухполюсный (хороший бренд) автоматический выключатель, флажок (клювик автомата).
    Еще раз: необходимо было перейти с СИПа на медный кабель на улице по средствам герметичных прокалывающих зажимов.
     
  15. ici-bas
    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    156

    ici-bas

    Живу здесь

    ici-bas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Королёв
    @Next2, получается, нужно ВЩУ, в который устанавливаются вводной автомат, УЗО и счётчик, и отдельно щиток с автоматами, так? И еще, можно ли и ВЩУ и щиток установить на улице снаружи? В интернете пишут, что щиток, например, должен находиться только в отапливаемом помещении...