1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Столб - дом: вопрос...

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем danke, 08.05.15.

  1. danke
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    danke

    Участник

    danke

    Участник

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Столб - дом: вопрос...
    Добрый вечер.

    Подскажите, пожалуйста, по такому моменту.
    На нашем столбе провод алюминиевый 15 м длиной. Электросети все устанавливали. И счетчик, и т. д. на столбе. Просто раньше электричество к бытовке было подключено, а теперь в дом это все надо. Выделено 10 кВт. До дома 12 метров. Заказывали этого провода побольше, чтобы в дом по верху бросить. Сейчас в доме разводку сделали, щиток установили и теперь нам электрик должен подвести электричество к щитку, но стал путаться в своих словах. :nono:
    Сначала он говорил, что этот алюминиевый провод достаточен и от столба к дому всегда устанавливают такой провод и больше ничего не надо.
    Сейчас когда дошло до конкретных работ, он говорит следующее:
    1. Алюминиевый провод надо заменить полностью на медный и нужна гофра 40-ка на все 15 метров от столба до щитка.
    2. Или оставить алюминиевый, но опять же в гофру от столба до щитка.

    Я с электрикой не дружу, но вызывает сомнения факт того, что 10 дней назад ему ничего не надо было и провод был хорошим, а теперь и гофра, и заменить.
    Как так? Что из того, что он говорит, правда?
     
  2. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    А что за алюминиевый провод?
    если по воздуху и провод СИП то тогда с вас хотят содрать денег.
    СИП можно пускать по воздуху без гофры.
     
  3. danke
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    danke

    Участник

    danke

    Участник

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Электросети нам такое установили.
    Вот из акта осмотра, когда к бытовке подключали электричество, переписала:
    СИП 4*16-2м, ВУ-04кВ, автоматический выключатель 20А и электросчетчик на опоре, ВВГнг 4*10-5м, автоматический выключатель 20А, ВВГнг 4*16-15м, РУ-0,4кВт - где-то тут про провод.
    Электрик сказал, что он алюминиевый.

    Т. е. менять на медный не надо и гофру не надо? Электрик сказал, что провод окислится и сломается, если алюминиевый без гофры оставить.
    В доме то же не надо гофру на этот провод?
    Мы не хотим провод закапывать, потому что и так трубы в этом месте под землей пойдут. Мало ли что. От столба до дома по воздуху мы просили бросить.
     
  4. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    надо понять где какой провод
    СИП 4*16 алюминий и он находится в оболчке (И - изолированный). ВВГнг - медный.
    СИП предназначен для открытой прокладки по воздуху.
    ВВГ прокладывать по воздуху нельзя - он для этого не предназначен, или его надо прокладывать с несущим тросом.
    тем более что раньше прокладывали алюминиевые провода без изоляции, т. к. алюминий, окисляясь, образует пленку, препятствующую коррозии жил.
     
  5. danke
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    danke

    Участник

    danke

    Участник

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Это все вместе с подключением к бытовке, но где и что я не знаю. :(
    Ничего больше я не покупала. ну еще какие-то крепежи и счетчик были.
    Видимо придется делать как он хочет вместе с гофрой, медью и т. д...
     
  6. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    @danke,
    что идет к бытовке? посмотрите какой провод - черный провод или белый (серый)
    есть фото?
    посмотрите сами - везде дома подключают по воздуху алюминием (СИП) от счетчика до дома.
     
  7. danke
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    danke

    Участник

    danke

    Участник

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    У нас все черные провода снаружи. белых чуть-чуть только в самой бытовке.
     
  8. danke
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    danke

    Участник

    danke

    Участник

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    А внутри дома с места, где провод заходит и идет до щитка, то же гофра нужна ?
    Дома же сыро не будет.
     
  9. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    @danke, приложили бы фото.
    вы же платите за это деньги - так что имеете право знать где что находится.

    скорее всего у вас СИП (черный провод с цветными полосочками) идет до бытовки.
    а в самой бытовке идет ВВГ
     
  10. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    щиток в доме ? СИП (если это он) подводите к щитку смело. гофра нужна не только для защиты от влаги. а еще для предотвращения горения провода.
     
  11. danke
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    danke

    Участник

    danke

    Участник

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Он каждый раз говорит что-то другое.
    Чувствую, что придется кого-то нанимать, чтобы приехал и проверил за ним.
    Я его проверить не могу.
     
  12. danke
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    danke

    Участник

    danke

    Участник

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Да, один со счетчиком на столбе... или даже два - один сверху, один снизу столба.
    Еще щиток в доме, из которого разводится электричество по комнатам и т. д.
    А нельзя этот провод в кабель-канал просто положить или сначала в гофру, а гофру в кабель-канал?
     
  13. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    можно!
    только зачем?
    если по воздуху - то достаточно будет просто СИП до дома.
    а чем не устраивает текущий провод?
    скажите ему что не хотите менять ничего. пустить от столба к дому СИП, а по дому разводку ВВГ
     
  14. danke
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    danke

    Участник

    danke

    Участник

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    В общем, купила СИП + гофру внутрь дома и заставила сделать ими.
    В доме ВВГ. Единственное, что плохо, это коробки распаечные на потолке он сделал, а потолки-то натяжные будут. Надо было в стене делать. Печалька.
     
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    @danke, недавно была у меня печалька. Сделал коробки на потолке по настоянию заказчика. Долго отнекивался, предлагал варианты и все таки он настоял. А потом в процессе установки розеток-выключателей обнаружился мой косяк. Конечно, нужно было провести минимальную проверку схемы перед установкой потолков, но понадеялся на опыт и то, что схема, по сути, простейшая. Короче, в конце концов пришлось снимать угол у потолка. Обошлось мне это в 500 руб. Не большие деньги, согласитесь. И то мастер взял эти деньги за то, что в процессе снятия - постановки он чуть подпортил полотно и пришлось его клеить космофеном. А так бы и за это не взял денег.