    ТН Sagatherm 27кВт с контроллером DIGIMARK. Отчет о монтаже ТН и геоконтура, эксплуатации
    Надеюсь закончилась моя эпопея с углем и Карбороботом: https://www.forumhouse.ru/threads/18945/
    Выяснил, что газ весь продан за границу и в нашей деревне он скорее всего не появится.
    Решился я все-таки на установку ТН. Последнюю зиму мониторил потребляемую мощность, оказалось в пике 25квт (зима кстати теплая была)
    ТН будет рассол-вода, производителя еще не выбрал - по ним отдельный разговор.
    Пока только определился с геоконтурами. Вчера полчил заказанную под мои цели бурилку, небольшой мощности ДВС (15л.с) двух-поточная гидравлика. Без инструмента вышло 200тыр.
    Будем бурить.
    На 25квт желательно набурить 500 метров (в процессе будут поправки в зависимости от грунтов) Решил, если не получится 10 скважин по 50м, будут 15 по 30м и так далее. Конструктивно бурилка может бурить и наклонно, но есть свои нюансы.
    Труба планируется ПНД 32мм из ПЭ-100 2мм стенка (цена 30руб/метр) Заказал в Москве уголки 90гр под пайку в раструб - вчера получил, но паять еще не пробовал)
    Тему создаю для хронологии, ну и может кто-то что-то подскажет из своего опыта. Хотя некоторые "доброжелатели" (это был "Бурильщик") уже по телефону отговаривали, мотивирую, что только он Д, артаньян, а остальные все криворукие.
    Фото будут позже.
     
  2. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    Так себе пайка будет. Слишком тонкая стенка у этой трубы, вследствие чего она собирается этаким бантиком внутри фитинга. На поверхности, если будет пара таких соединений, думаю ничего страшного, но в скважину опускать ...я бы спаял на электрических фитингах. Качественнее и надёжней.
     
  3. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743
    Адрес:
    Челябинск
    Аппарат для сварки электросварным способом стоит от 150тыр - Дануна... Если будет бантик - внутрь кусочек меди 28мм вставить? Решим короче.
     
  4. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    @Aleks074, Аппарат для сварки за 150 тр заменяется обычным латром. Параметры пайки обычно на самом фитинге написаны.
    Не, я не настаиваю, но экономия на этих фитингах выходит копеешная по сравнению со стоимостью всего мероприятия.
     
  5. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Или ЛАТРом или сварочным инвертором ,-поищите здесь на форуме, есть темка про енто
     
  6. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743
    Адрес:
    Челябинск
    @дед марос, Ваш Челябинский представитель, как я понимаю, паяет в раструб и в ус не дует. Правда и опытом особо делится не хочет ;)
     
  7. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743
    Адрес:
    Челябинск
    Так-то может и можно заменить аппарат для электросварных фитингов латром или еще чем, но сначала нужно обычным способом попробовать - сдается мне, что результат будет не сильно хуже.
     
  8. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743
    Адрес:
    Челябинск
    Одна местная контора называла цену U-образного электросварного фитинга 2400руб.(до обвала рубля). Допустим мои 15 скважин умножим на 2400 = 36000руб - копейки, да... Это на минуточку стоимость 2-х грязевых помп типа чемпион (для гидробурения)
     
  9. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    По наконечникам ЭСМ и прочим ГЕО-ПНД:
     

    Вложения:

    • ПРАЙС-ЕДИНЫЙ-09-14до-01-15.gif
  10. S2011S
    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    146

    S2011S

    Живу здесь

    S2011S

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.11
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Челябинск
    Аппарат для сварки ЭСМ могу дать в аренду
     
  11. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    Если хорошо поискать, можно и дороже найти. А можно и из двух электросварных уголков спаять. Дело-то житейское :)]
     
  12. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743
    Адрес:
    Челябинск
    Попробовал спаять - труба действительно схлапывается, но, думаю это решаемо. До кучи фото разобранной бурилки. MVV_1193.JPG MVV_1200.JPG
    MVV_1198.JPG
     
  13. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
  14. Виталий74
    Регистрация:
    13.06.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    77

    Виталий74

    Живу здесь

    Виталий74

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Челябинск
    А грунты то какие? А бур для бурилки какой взяли?
    Посоветовал бы заранее не расчитывать на глубину скважины в 50м, обычно на 20-30метрах по суглинкам и подобному скорость проходки резко падает, виной этому мотопомпа. Распространенные помпы с высотой напора 26-30м уже плохо справляются. Да и риски проблем с глубиной повышаются, обидно будет потерять буровую колонну.
    Бурить лучше глубже на 10 процентов глубже заранее приготовленного зонда, крайне важна скорость подъема колонны и опускания зонда, все нужно делать оперативно, иначе низ затянет и будет не затолкать зонд.
    Пайка в раструб нормально все паяется, сноровка нужна, потренироваться, да все станет понятно. От схлопывания два рецепта, внутрь как и говорили медный обрезок трубы по внутреннему диаметру, либо паять не на всю глубину, а на к примеру 5 толщин стенок, т. е. ПНД вставлять в паяльник и затем фитинг на глубину 10-15 мм, этого более чем достаточно, паяное соединение получится в 2-3 раза прочнее самой трубы.
    С самодельным наконечником помозгуйте еще, может придумается что то. Дело в том что два уголка по 90 гр. плюс даже короткая перемычка дают слишком широкий наконечник, что тянет за собой больший диаметр скважины время на бурежку и т. д.
     
  15. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743
    Адрес:
    Челябинск
    Грунты не знаю но скалы вроде нет до 60 метров. Бур еще не брал. Штанги думаю на 63 взять - меньше потери давления. Увеличить напор помпы есть несколько относительно недорогих способов. Завтра паять с медным кольцом попробую - у меня этой меди просто завались.