Щит учета 3 фазы, 15кВт, покритикуйте, пожалуйста

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем RusskoePole, 07.05.15.

  1. RusskoePole
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    111

    RusskoePole

    Живу здесь

    RusskoePole

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Щит учета 3 фазы, 15кВт, покритикуйте, пожалуйста
    Дано: ЩУР земельного участка, 3 фазы, 15 кВт
    Щиток для улицы, на период стройки.
    Все провода черные, ПВ1 10мм, 2 автомата: вводной на 50А, после счетчика на 40А.
    Справа 4 шарика: переходники для подключения СИПа, 3 фазы в автомат, pen на нулевую шину.
    УЗО нет, на улицу не будем. Заземления не будет (ТУ не предусмотрено). Щит полностью.jpg DSCF2513.jpg DSCF2514.jpg Нулевая шина+сип.jpg
    Собирали сами, первый раз.
    Нужны ваши оценки и советы.
     
  2. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319
    Че тут оценивать то :)
     
  3. RusskoePole
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    111

    RusskoePole

    Живу здесь

    RusskoePole

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @bloommer, неужели взглядом зацепиться не за что?)
     
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    @RusskoePole,
    1. Автоматы китайские
    2. Розетка без защиты, для нее свой автомат на 16А нужен
    3. Провод не обжат НШВИ, лучше бы тогда моножильным.
    4. В вашем случае лучше СИП сразу в автомат, чем так как вы сделали.
    5. Вводной автомат не предусматривает опломбирования, могут не принять
     
  5. RusskoePole
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    111

    RusskoePole

    Живу здесь

    RusskoePole

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @D_A_N, спасибо!
    да, у нас все самое дешевое, тк на улицу жаль тратиться. Для сипа сделали такие переходы, чтобы потом проще было перенести в дом этот щит, где все потом будет по-другому.
    Насчет опломбирования ВА - планирую побороться за отказ от пломб. считаю это незаконным, тк АВ не относится к приборам учета.
     
  6. Vily6
    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    56

    Vily6

    Живу здесь

    Vily6

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    56
    ПВ1 моножильный (однопроволочный)

    А чем СИП сразу в автомат лучше кроме экономии материала?
    Так при переносе щитка можно СИП открутить и спокойно перенести щит.
     
  7. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    С этим щитом явно будет дубль2
     
  8. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Да тут не заметил, подумал ПВ3.
    СИП, конечно, не лучше медного моножильного провода, если сразу в автомат. СИП вообще, крайне нежелательно сразу в автомат.
    Но то, как сделано у @RusskoePole, лучше уж СИП был бы сразу в автомат.

    Удачи, может повезет, в чем есть сомнения.
     
  9. RusskoePole
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    111

    RusskoePole

    Живу здесь

    RusskoePole

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Это из-за китайских АВ? Все равно не понимаю) Ненадежная конструкция или что?
     
  10. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Да нет, вы когда СИП заведете и подключите к орешками, поймете, что это очень неудобно и мало места. И опять же, лишние соединение проводов - это минус.
    Перемудрили вы с переходом на медь.

    Думаю, что у вас такой щит категорически не примут. Помимо того, что вводной автомат без пломбы (бокса), у вас перед автоматом разрыв (орешки), к которым опять же можно подключиться в обход счетчика.
     
  11. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Плюсую за дубль два. СО не подключит по трём причинам:
    1. Орехи не пломбируются
    2. Вводной автомат не пломбируется.
    3. Нулевая шинка не пломбируется.

    АВ вводной 40А? Вероятности принятия ещё снижается. 32 - это уже больше 15кВт, а 40А совсем за рамками добра.

    Второй автомат из щита изъять, установить выключатель нагрузки. Автомат тут ни к чему, он дублирует вводной.

    Установить отдельный автомат на розетку.

    Щит заземлить - это ваша безопасность.

    Вроде всё.
     
  12. RusskoePole
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    111

    RusskoePole

    Живу здесь

    RusskoePole

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Keyman, АВ на 50 А. Ишь чего, 25 А, зря чтоле в ФАС писали)
     
  13. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Если можно подробнее. :)
     
  14. RusskoePole
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    111

    RusskoePole

    Живу здесь

    RusskoePole

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Подробнее есть целый раздел по технологическому присоединению.)
    В ТУ у меня указано, что АВ, УЗО только рекомендуются. Другому форумчанину хватило АВ на 40 А, ему это и в договоре прописали по его просьбе. Это все по факту решаемо, я думаю)
     
  15. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    @RusskoePole, есть небольшая разница между тем как красиво пишут в юр разделе про УФАС и как фактически треплют нервы сети. 32 Ампера с одной стороны достаточно, чтоб построить рабочую безопасную схему сети. С другой стороны не даёт повода придраться сетям.
    Вы спрашивает совета, я вам его даю. Вы либо прислушиваетесь, либо нет. Спорить тут не о чем. :)