1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Трещины в ростверке ТИСЭ

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Гарри Поттер, 05.05.15.

  1. Гарри Поттер
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    Гарри Поттер

    Участник

    Гарри Поттер

    Участник

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Елабуга
    Трещины в ростверке ТИСЭ
    Здравствуйте! есть специалисты по фундаментам помогите! фундамент ростверк ширина 50см высота 60см на сваях (2,2м) с уширением внизу (60см), армирование ростверка по 4прутка 10мм верх низ с отступом по 10см сверху и снизу, по бокам по 5см, земля суглинок. В верхней части есть поперечные трещины на углах Т образных есть вертикальны. фундамент простоял 1год без нагрузки... хотели строить из керамзит блоков не знаем что дальше делать
     

    Вложения:

    • DSC00864.jpg
    • DSC00862.jpg
    • DSC00856.jpg
    • DSC00857.jpg
    • DSC00859.jpg
    • DSC00860.jpg
    • DSC00853.jpg
    • DSC00854.jpg
  2. ВлдимирВ
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    125

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Воткинск
    Общий размер фундамента? фото?
    Выкладывайте фото общего плана, на нем укажите места трещин. Выложите схему армирования в углах.
     
  3. Гарри Поттер
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    Гарри Поттер

    Участник

    Гарри Поттер

    Участник

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Елабуга
    Размеры 10х9м в углах армирование с выходом в каждую сторону по 0.6-1м внахлест (искал фото не нашёл)
     

    Вложения:

    • DSC00867.jpg
    • DSC00866.jpg
    • DSC00883.jpg
    • DSC00882.jpg
  4. Гарри Поттер
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    Гарри Поттер

    Участник

    Гарри Поттер

    Участник

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Елабуга
  5. Гарри Поттер
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    Гарри Поттер

    Участник

    Гарри Поттер

    Участник

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Елабуга
    Сегодня осмотрел заново трещинки мелкие как паутинка не более 1мм расстояние между сваями 2метра
     

    Вложения:

    • DSC00880.jpg
    • DSC00879.jpg
    • DSC00881.jpg
  6. Гарри Поттер
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    Гарри Поттер

    Участник

    Гарри Поттер

    Участник

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Елабуга
    Может сваи у меня в "легкую" садятся? трещинки только в верхней части ростверка почему? Может сваи на пол метра выкопать и засыпать его пгс или песочком, не пучинистым грунтом?
     
  7. ВлдимирВ
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    125

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Воткинск
    Сваи от грунта имеют проложку (рубероид, трубу)?
    Зимой снег был вокруг фундамента или убирали?
    Сваи редковато, но нужно считать нагрузку.
    УГВ?
    Трещины над сваями - м. б. пучение грунта.
     
  8. Гарри Поттер
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    Гарри Поттер

    Участник

    Гарри Поттер

    Участник

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Елабуга
    Обложка 2 слоя рубероида, зимой снег не убирался
     
  9. ВлдимирВ
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    125

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    ВлдимирВ

    СомострОйщик

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Воткинск
    Посчитайте нагрузку на сваю.
    На какой глубине УГВ?
     
  10. сухарь
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    252

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, план нарисуйте план, с указанием расположения свай, и трещины. интересуют поперечные трещины.
    вопросы:
    почему сваи глубиной 2,2 метра? на что они опираются, там они на 0,5 метра уже в несущем слое?
    расчетный показатель Rсж грунта на котором лежат сваи?
    кто определял количество свай и их глубину?
    пока так, рабоче крестьянски, отдельные трещины которые вы показали: или отдельная свая пытается "вылезти" вверх, или весь ростверк со сваями садиться, а некоторое сваи "упираются" сильнее.
    с уважением.
     
  11. K5Serg
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    143

    K5Serg

    Живу здесь

    K5Serg

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Россия
    Фундамент делали сами?
     
  12. dronp
    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    277

    dronp

    Живу здесь

    dronp

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Калуга
    Скорее всего просто часть свай просаживается, хотя без нагрузки такая балка если она нормально армирована лопнуть не должна.
    Опишите процесс создания Вашего фундамента, в особенности как ростверк заливали, какая опалубка, на готовые сваи или все сразу.
    Этот вопрос к чему задаю, такие трещины могут возникнуть еще при заливке в течении 1-2 дней по причине деформации опалубки или ее раннего снятия или если лили на землю потом землю убирали. Причем они могут быть не заметны и уже потом увеличиться.
     
  13. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.735
    Благодарности:
    10.530

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.735
    Благодарности:
    10.530
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Вспоминается анекдот: "Василий Иванович - приборы!".:)
    Что это значит?.. а "в тяжелую" - это как?
    Потому что ростверк изгибается - и трещины только с одной стороны появляются.
    В который наберется вода и будет замерзать, провоцируя работу сил морозного пучения.
     
  14. Гарри Поттер
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    Гарри Поттер

    Участник

    Гарри Поттер

    Участник

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Елабуга
    что делать тогда?
     
  15. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.735
    Благодарности:
    10.530

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.735
    Благодарности:
    10.530
    Адрес:
    Москва/Чехов
    В моем понимании - отвечать на вопросы, которые Вам задают. ;)

    По поводу грунтов: если это однородный суглинок без геологических дефектов и неоднородных обводнений, если с рельефа не попадает вода в пазухи свай или под ростверк (не всегда застройщик это допускает и знает об этом) - можно заниматься поиском проблем именно в самом фундаменте.