Схемы на 2х этажный дом

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Swink, 05.05.15.

  1. Swink
    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5

    Swink

    Участник

    Swink

    Участник

    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5
    Схемы на 2х этажный дом
    Составил схему на 3 щитка в коттедж, прошу посмотреть и прокомментировать, может можно как то лучше сделать, может, есть ошибки photo10599002_366096182.jpg photo10599002_366096188.jpg photo10599002_366096182.jpg photo10599002_366096188.jpg photo10599002_366096290.jpg photo10599002_366096305.jpg photo10599002_366096314.jpg photo10599002_366096359.jpg photo10599002_366096406.jpg photo10599002_366096430.jpg
     
  2. Вадим174
    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    297

    Вадим174

    Живу здесь

    Вадим174

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Челябинск
    Зачем после вводного узо ставить дополнительные узо для меня непонятно.
    Мой совет - вводной автомат - три однофазных узо на каждую фазу - автоматы на группы
     
  3. Swink
    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5

    Swink

    Участник

    Swink

    Участник

    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5
    Тут лучше видно и по порядку 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 1.jpg
     
  4. Swink
    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5

    Swink

    Участник

    Swink

    Участник

    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5
    @Вадим174, а на плиту 3 фазы тоже через узо?
     
  5. Вадим174
    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    297

    Вадим174

    Живу здесь

    Вадим174

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Челябинск
    Не видел чтоб на плиту три фазы было. Две только.
    На плиту одну фазе ввг - нг 3 на 6 автомат 32 а. Щит по токам одинаковым разобьете 1 фаза плита и 2 автомата, остальные фазы по 5 автоматов. Чтоб на каждой фазе было примерно одинаковая нагрузка.
    По монтажу - в каждой комнате по распред коробке располагаемой выше выключателя на высоте 220 от пола. Коробка отечественная ANAM по бетону размер 11 на 11 см - очень удобная Соединение скрутка 2 - 2.5 см и сиз
     
  6. Вадим174
    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    297

    Вадим174

    Живу здесь

    Вадим174

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Челябинск
    Вот мое, итак все исполняйте щиток.jpg
     
  7. Вадим174
    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    297

    Вадим174

    Живу здесь

    Вадим174

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Челябинск
    Если два провода захотят в автомат то резать ОЧЕНЬ нежелательно, получается провод без разрывов пришёл на автомат и ушёл на следующий ...
    Нулевой провод вводной садить на два контакта. Фирменные гребёнки не советую - может запросто прошить меж фаз .
     
  8. ilyarepin
    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61

    ilyarepin

    Живу здесь

    ilyarepin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Swink,
    У вас 15 кВт, а вводной автомат С50 - вас энергетики могут в баню послать:)
    и зачем после него автомат С32?
    Общее узо обычно ставят на больший ток утечки (300-500мА) и в щите учета на столбе, а не в доме, и называют его противопожарное. По вашей схеме, если на линии духовки возникнет утечка - вырубит весь дом. Вам надо либо убрать его, либо добавить на остальные линии дифзащиту, а это переместить на улицу, но с другим током утечки.

    по плите - она же варочная поверхность, кабель лучше заложите 5х4 - хватит с запасом на все возможные варианты бытовых варочных поверхностей.

    выводы на 2ой этаж и подвал лучше сделать на три фазы, а не на одну как у вас - можно будет более грамотно раскидать нагрузку по фазам.
     
  9. Swink
    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5

    Swink

    Участник

    Swink

    Участник

    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5
    @ilyarepin, какой должен быть вводной? С63? С32 чтобы отключать 1 этаж независимо от других, на схеме не так получилось. Щит учета будет вместе с распределительным на 1 этаже в прихожей.
     
  10. ilyarepin
    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61

    ilyarepin

    Живу здесь

    ilyarepin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Swink, если у вас 15кВт, то автомат должен быть с25 трехполюсный, по 5кВт на фазу. это должно быть прописано у вас в техусловиях.

    Для отключения щитов следует установить автоматы на отходящие линии в распределительном щите. Надеюсь читабельно объяснил:)
     
  11. Swink
    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5

    Swink

    Участник

    Swink

    Участник

    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5
    @ilyarepin, читабельно, спасибо) второй этаж сделаю 3 фазы тоже, но подвал наверно только одну... там будет максимум две стиралки работать и насос.
    а с узо как все таки правильно поступить? надо их на отходящие линии в распред щите
     
  12. Swink
    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5

    Swink

    Участник

    Swink

    Участник

    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5
    Такой еще момент. возможно будет установлен электрокотел Protherm скат 18к, его характеристики: QIP Shot - Screen 002.jpg какой ставить на него автомат? если вводной будет С25, а у него номинал 32А.
     
  13. ilyarepin
    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61

    ilyarepin

    Живу здесь

    ilyarepin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Swink, УЗО противопожарное обычно устанавливают в щите учета, если он находится на улице, не хочу давать плохих советов, здесь будет необходимо еще третье мнение. Но лично я не вижу смысла ставить УЗО на отходящие линии других щитов в распределительном щите. Лучше позаботиться об организации дифзащиты на всех линиях, таких как розетки, отдельные электроприборы и освещение, Использовать можно либо УЗО+автоматы, либо дифавтоматы (лично я использую УЗО+автоматы) УЗО не обязательно устанавливать в связке с одним автоматом, можно ставить УЗО на 2 группы можно даже на 3 группы, главное не перегружать УЗО.

    Электрокотел мощностью 18кВт при разрешенной мощности 15кВт не получиться включить на полную мощность, тут надо либо уменьшать мощность котла, либо увеличивать разрешенную мощность, либо идти обманным путем.
     
  14. Swink
    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5

    Swink

    Участник

    Swink

    Участник

    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5
    @ilyarepin, значит, с котлом что то отпленщики намудрили. тем более у него площадь отопления 1800 кв. м. а дом всего 400. сейчас попробую по другому собрать схему
     
  15. ilyarepin
    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61

    ilyarepin

    Живу здесь

    ilyarepin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Swink, я отоплением не занимаюсь, однако 18кВт котел я думаю 1800 квадратов не будет отапливать до комфортной температуры. У вас основное отопление электричество? или это только резерв?