    Как исправить возможные проблемы
    Вчера ставил окна. ПВХ. Использовал лазерный нивелир. Зазоры 2.5см. Клинья пластиковые. Пистолет и пена. Окна были куплены 4 месяца назад. Хранились на ровной площадке (по уровню), аккуратно и ровно опёртыми с малым уклоном.

    1) Возможно "со страху" и неопытности сильно перепенил в некоторых местах. Некоторые створки открываются только если придавить их к низу или кверху.
    Что делать, если отрегулировать не удастся?
    2) После установки рамы в горизонт и вертикаль, и установки стеклопакета в глухую часть, с трудом вбил боковые дистанционные подкладки в нижней части. Когда распакечивал - проблем не испытывал, или не заметил.
    От чего такое могло произойти, при том что подкладки стоят в местах стыков профилей (углов рамы) и возможная деформация здесь минимальна по сравнению с серединой рамы?
    Допустима-ли такая плотная посадка, или стоит уменьшить подкладку? Допустимо-ли отсутствие 1 боковой нижней при наличии 2-х боковых верхних?

    3) При установке по лазерному уровню - горизонт и вертикаль, все окна пришлось немного править геометрию клиньями (2-4мм). Соответственно при навешивании створок, створки требуют регулировку.
    Это нормально, что все створки требуют регулировку?

    1.jpg крепил на анкерные пластины
     
    Последнее редактирование: 05.05.15
  2. Gagsuv
    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    12.370
    Благодарности:
    5.695

    Gagsuv

    Живу здесь

    Gagsuv

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    12.370
    Благодарности:
    5.695
    Адрес:
    Москва
    Фото приложите, интересно количество крепежа. А так ничего серьезного не видно .
     
  3. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    1.021

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Орел
    Фото под рукой нет - вот схему вверху приложил.

    Да, вот ещё! У меня часть окон с MF-стеклом (они шли по цене И-стекла). Так вот, после установки не заметил того эффекта как на стенде в компании. Вертятся мысли: намахали со стёклами, стеклопакеты не той стороной стоят, либо всё ОК и это я небрежно померял.
    В общем какие есть мысли на этот счёт? Как проверить? С какой стороны должно стоять MF-стекло и И-стекло (с улицы или в помещении)?
     
    Последнее редактирование: 05.05.15
  4. Gagsuv
    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    12.370
    Благодарности:
    5.695

    Gagsuv

    Живу здесь

    Gagsuv

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    12.370
    Благодарности:
    5.695
    Адрес:
    Москва
    Крепежа сверху желательно по-больше, мф стекло очень сильно зеркалит, этикетки на стеклах должны быть изнутри .
     
  5. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    1.021

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Орел
    Этикитки внутри. Ставил - как распаковывал. Сегодня после работы проверю ещё раз и пламенем и термометром.
    А по другим вопросам что скажете?
     
  6. Sergium
    Регистрация:
    26.03.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    198

    Sergium

    Живу здесь

    Sergium

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Воронеж
    @RomanXRoman, если думаете, что пена сдавила профиль, проверьте - приложите уровень или правило, будет видно изогнут профиль или нет. По створкам- если регулировка не поможет, то пробовать их распакетить и переклинить, чтобы поправить диагональ. По подкладушкам- в глухарях всегда оставляем только две нижние опорные, остальные не ставим.
     
  7. Gagsuv
    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    12.370
    Благодарности:
    5.695

    Gagsuv

    Живу здесь

    Gagsuv

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    12.370
    Благодарности:
    5.695
    Адрес:
    Москва
    Не вижу проблем, пена если даванула, удалить и заново запенить, без фанатизма. Пирометром надо проверять и зимой .
     
  8. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    1.021

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Орел
    Всем спасибо! Вчера успокоили. После работы пришёл - во-первых створки которые не закрывались стали всё-таки закрываться с небольшим трением. Одну чуть поднял, другую чуть опустил - и всё стало ОК. Остался запас по регулировке.

    Сама рама (по крайней мере в области петель створки) имела небольшой прогиб внутрь в средней части (2мм). По этому замер уровнем прогиба возможен только на горизонтальных участках.

    По поводу подкладок - у меня стояли и внизу по бокам и вверху по бокам. И только одно окно не имело подкладок сверху. Но проблема как раз по нижним боковым подкладкам - они почему-то не залазили. Я в принципе уже купил несколько штук по-тоньше. Заменю чтоб душа не болела.

    По поводу пены. Если сложится такая ситуация, то я убираю в тех точках где сдавило, не трогая всего остального и перепениваю эти места?

    Ещё вопрос - герметизацию пены (пароизоляцию) я предусматривал гереметиком (не лентой), но как оказалось в нашем городе сложно найти что-то (целился на Стиз-В). Какие герметики можно использовать? Например силикон подойдёт? В основном выбор сводится к https://baza57.ru/catalog/4734/ - посмотрите есть что-нибудь? Или совсем глухо? В магазине для монтажа окон дали "колбасу" без опознавательных знаков с надписью для внутренних работ. Сами продавцы ... никак... Теперь думаю - что я купил и стоит-ли ей мазать?
     
    Последнее редактирование: 06.05.15
  9. Sergium
    Регистрация:
    26.03.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    198

    Sergium

    Живу здесь

    Sergium

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Воронеж
    Силиконом можно только внутреннюю сторону шва. Пену выдирать в тех местах, где сдавило. Можно не по всей длине профиля, но чтобы было достаточно для его выпрямления.
     
  10. Gagsuv
    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    12.370
    Благодарности:
    5.695

    Gagsuv

    Живу здесь

    Gagsuv

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    12.370
    Благодарности:
    5.695
    Адрес:
    Москва
    Просто нормальные откосы сделайте без всяких лент и стизов .