Добрый день. После этой зимы заметил микротрещины в балке. Балка находится под крышей, температура помещения минимум +7. Отмостки нет, идет небольшая усадка. Заливалась самомесом 2-3 к 1 без щебня, арматура вроде 12 или 15 (точно не помню) + сетка 5х5 + забивались куски арматуры в плиту с шагом 12-15 см (арматуры не жалел). Размер балки 25 ширина на 22 высота. Нагрузка планировалась в виде стяжки+ламинат+легкая перегородка из монолитного поликарбоната (с целью сохранения тепла), лестницу думал ставить на пол на свои опоры. Появились мелкие трещинки. Почти на всю высоту. Усиление снизу очень нежелательно - стоит перегордка из гипсокартона, с другой стороны уже обои и натяжной потолок. Что делать? Нужно ли усиление или это усадочные трещины? Заливали такой же раствор между плит - все держится, трещинок нет.
Маяки поставили, следите. Верхняя арматура в балке есть? Что за ноу-хау вбивать арматуру в смежную плиту?
А это любимый метод самостройщиков и самопроектировщиков для оформления проемов в бетонных перекрытиях, судя по этому форуму... Кстати и у некоторых "известных и популярных" тут "народных прорабов" тоже...
Так советовали все строители нашего района (к сожалению, 6 лет назад не было возможностей нанять профессионалов.
Нагружать потихоньку до проектных нагрузок (десткий бассеен бочки постепенно наполнять водой) и смотреть что будет. А так непонятно какая арматура непонятно как уложенная все гадание.
Балке 6 лет? Усадочные трещины в бетоне образовываются только при его схватывании... Трещины вроде расширяются вверх, возможно одна стена немного проседает, а середина балки висит на арматуре, вбитой в плиту
Не знаю... Маяки у Вас стоят - следите за ними. Судя по тому, что трещины не расширяются к низу плиты - обрушиться она в ближайшее время не должна. Изучите внимательно смежную плиту перекрытия - на ней всё ли хорошо? Можно поступить так Только нагружать с выдержкой - налили 100л, подождите пару часов... Для "лечения" балки надо знать где и как там расположена арматура, иначе гадание на кофейной гуще... Если есть продольная рабочая арматура в нужном количестве (по низу перемычки параллельно плите), то это один расклад, если нет, то другой...
Продольно есть 4 арматуры по всей длине точно. + сетка 5х5 сверху и сбоку. Ну и + забивалась арматура в плиту, как говорилось выше. Есть 3 идеи, как усилить конструкцию: 1) Швеллер сбоку балки на анкера к балке и стенам с двух сторон буквой П. Опасность - возможно растрескивание и не имею понятия как точно просчитать забивку анкеров. 2) Разобрать стену из гипса с одной стороны и сделать внутри усиливающие опоры из металл столбов 60х60 мм. Опасность - не факт что стяжка будет держать нагрузку как надо. 3) Усиление карбоном. Наткнулся в инете - так можно усилить даже целую плиту или монолитную опору. Карбоновые листы просто приклеиваются послойно. Опасность - не имею понятия будет ли держать такой лист нагрузку при боковом проклеивании балки. Ну и по цене пока не узнал. Пока прошло дня 4 - маяки на месте.
Я бы не стал рекомендовать ни один из перечисленных вариантов усиления 1. забивая анкера можно поломать существую балку 2. при этом варианте надо ещё заливать армированную стяжку по верху плиты, иначе она треснет над опорами (у плит перекрытия рабочая арматура находится только снизу и если создать опору в пролёте то она треснет сверху) 3. карбоном бок проклеивать неэффективно - надо клеить по низу и по верху, этот способ усиления очень дорог - в Вашем случае овчинка выделки не стоит. Думаю, что можно сделать более простое и эффективное в данном случае усиление - залить сверху балки и плиты армированную стяжку - 5 см толщины будет достаточно. Но сначала последите за трещинами хотя бы до середины июня. К июню весенние подвижки грунта должны прекратиться - вот тогда и можно будет думать более конкретно. Не торопитесь, может и усиливать ничего не придётся.
На что ГКЛ крепили, высота и толщина перегородки? Может снять ГКЛ, между стойками брус уложить, чтобы нагрузку распределить по стяжке, и по центру балки поставить брус в перегородку штук несколько?
Высота 3 м. Крепили на обычный профиль для ГКЛ 75мм. Тоже думал об этом, но пока есть сомнения...хотя это и самый простой вариант.
Я бы снял ГКЛ, поставил 1 или 2 бруса 150*150, чуть перегородка толще, зато спать спокойно можно. Конечно зависит на что этот брус опираться внизу будет.