1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ВТП + радиаторы ПРОБЛЕМА

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем BuG24rus, 04.05.15.

  1. BuG24rus
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    BuG24rus

    Участник

    BuG24rus

    Участник

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красноярск
    ВТП + радиаторы ПРОБЛЕМА
    Всем привет, вот под конец отопительного сезона началось что-то не понятное.
    Исходные данные: ТТ будерус + Зота 6Квт, 5 контуров от общего коллектора (бойлер, батареи 1 эт, батареи 2эт, батареи с/у, ВТП). Всю зиму всё работало исправно и вот настало тепло, отключил все контура кроме ВТП, закрыл кран на ТТ, работал только эл. котел. Т. е. эл. котел подогревал пол и этого хватало.
    Вчера решил затопить (похолодало) и открыл контура батарей. Не пошла водичка, прочистил фильтра грубой очистки, попшикали воздухотводчики и ничего. Опытным путем получил - когда открыты все контура, то горячая вода идет только на пол, если закрыть пол то вода идет на 2 контура 2 этаж и С/У, а на контур 1 этажа не идет, если оставлять по 1му открытому контуру, то прокачивает. В общем уже не знаю что тут может быть. Пробежал все батареи проверил, нет воздуха, вода идет.
    вот система
    _MG_2868.jpg
    еще момент - на смесительном узле ВТП случилось такая фиговина, на подачу "1" идет 35 гр на терморегуляторе выставлено 34гр, а вот на подачу непосредственно в пол "2" показывает только 29гр. Раньше такого не было. Выставлял на терморегуляторе 32 например, и на подачу в пол "2" показывало 32.
    DSCN6420-1.jpg
    В общем мозг сломан, а эффекта нет.
    Точно мистика какая-то. Насос поменял не помогло. в который раз все радиаторы пробежал проверил - вода.
    Блин что делать ума не приложу. Хорошо хоть лето впереди, время есть.
     
  2. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    у вас скорей всего, из за отсутствия гидравлического разделителя насосы конфликтуют, как то так, чудес не бывает
    и я бы вам не советовал эксплуатировать систему с закрытым расширительным баком
     
  3. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.493
    Благодарности:
    931
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @BuG24rus, разогрейте нормально систему и напишите что получилось.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Обратка приходящая из ТП разбавляет.
    Всему свое время и стечение обстоятельств. Двери почаще открывать стали, теплосъем с ТП увеличился, обратка приходит холоднее.
    Вариант может быть правильным.
    пыц. Гудящий насос не означает, что он работающий!
     
  5. BuG24rus
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    BuG24rus

    Участник

    BuG24rus

    Участник

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красноярск
    Во-первых спасибо что отозвались.
    Во-вторых просьба аргументировать некоторые высказывания @spbplumbing, "я бы вам не советовал эксплуатировать систему с закрытым расширительным баком" Почему?
    @Viktori5757, систему гонял как обычно, но попробую до 80 температуру поднять. Хотя весь сезон выше 65 - 70 не поднимал.
    согласен. поменял насос, открутил винт, убедился что крутит. Да и как я писал по отдельным контурам продавливает.
    Про чудеса согласен, должно быть рациональное объяснение. НО 9 месяцев система работала хорошо, и тут вдруг "насосы начали конфликтовать". Вот это точно чудеса. У ТП свой отдельный контур и никак не может конфликтовать с основным насосом.

    Ладно через пару часов дам жару, а то пока тепло дома.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    На фото закрыт кран к расширительному баку! Хотя некоторые краны открыты. Создается впечатление, что СО работает без РБ.
    Только по месту. Или очень подробную схему разводки. Лучше с фото. Вдруг где-то банально закрыт краник!(как у РБ).
    Выше не надо. Ищем засаду визуально...
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Насос ее двигает.
    Горячая может подниматься вверх естественной циркуляцией (ЕЦ).
    Один контур имеет меньшее сопротивление ЕЦ, поэтому может прогреваться и первый этаж.
    И это может быть, только при неработающем насосе системы. besplatnye-smaily-74.gif
     
  8. BuG24rus
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    BuG24rus

    Участник

    BuG24rus

    Участник

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красноярск
    @касимов 2, Краник открыт, это старое фото.
    поднял сейчас 70-75, оставляю 1 контур прогревается, открываю все кроме втп греет только 2 этаж. Включаю и ВТП на контура вообще не идет.
    Как можно проверить работоспособность насоса:faq:
    Да кстати, еще момент. Раньше у меня давление в СО слегка скакало, при t30 давление показывало 1,3 где то, а когда топиться то 1,5. Сейчас же стабильно 1,5
     
  9. BuG24rus
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    BuG24rus

    Участник

    BuG24rus

    Участник

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красноярск
    Еще раз проверил грязевик перед основным насосом... ужос, забит! Почистил пошла вода. Через пару часов еще раз проверю. Надо заливать дистиллированную воду.
     
  10. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.753
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.753
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...И такое бывает...:(:flag: У меня в новой системе было тоже...:|:
    Причем в маленьком круге, где всего 10-12 литров воды...
     
  11. BuG24rus
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    BuG24rus

    Участник

    BuG24rus

    Участник

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красноярск
    Я так думаю что зимой было всё нормально по причине постоянной (или частичной) циркуляции всех контуров, полностью контура не перекрывал (бывало на день 1 этаж). А тут на 3 дня просто остановил циркуляцию и видимо мелкие частички скучковались и после запуска наглухо забили фильтр. А 1 раза прочистки не хватило.
     
  12. BuG24rus
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    BuG24rus

    Участник

    BuG24rus

    Участник

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красноярск
    Только сейчас всё правильно прочитал, конечно РБ открыт
     
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. При остановке СО нарушилась балансировка. Сделайте балансировку и всё заработает.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Ну а система то, заработала?
     
  15. BuG24rus
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    BuG24rus

    Участник

    BuG24rus

    Участник

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красноярск
    Да, всё заработало как надо. Батареи горячие прокачка по трубам шустрая, полы тоже всё ОК.