    Уважаемые гуру, профи и супер профи!
    Читаю материалы по электроснабжению уже не один месяц, общаюсь с электриками, смотрю таблицы расчета сечения. Запутался окончательно - два электрика имеют три мнения.

    Нужно завести электричество в дом в земле.
    3 фазы.
    10 кВт выделено (но может быть удастся потом добрать до 15 кВт).
    Все щиты в доме.
    От дома до столба 30 метров.
    Вводной автомат буду ставить на 25, первое УЗО 40/100 селективное.
    Сейчас нужно собрать вводной щит и дать рабочим электричество для работы. Потом будет еще два распределительных щита - узо, автоматы и т. п.

    Дайте однозначный ответ - можно делать ввод кабелем ВБбШвнг 4х6?
    Или нужен 4х10?
    Кабели буду брать фирменные у дилеров. Везде медь, естественно.
    Вопрос очень срочный и нужен однозначный ответ. Если он возможен :)

    Спасибо
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.367
    Благодарности:
    11.198

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.367
    Благодарности:
    11.198
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Не верю. Всего пара часов. Иначе бы не было такого вопроса. Встречный вопрос, даже два.
    1. Денег до хера, чтобы медь в землю закапывать?
    2. Чем алюминий не угодил?
     
  3. Д митри й
    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6

    Д митри й

    Участник

    Д митри й

    Участник

    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    поселок Новый Городок
    1. я не настолько богатый, чтобы потом переделывать
    2. мои личные заблуждения

    спасибо за ответы не по теме вопроса
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вот это сильно. :aga:
    Как-то не срастается с вводным АВ 25А.
    Прокладывайте АВБбШв 4 х 16 и не мудрите. :super:
    На сэкономленные деньги купите комплектующие в щит. ;)
    На 30 метрах кабеля экономия будет очень приличной.
     
  5. Д митри й
    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6

    Д митри й

    Участник

    Д митри й

    Участник

    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    поселок Новый Городок
    СНТ же... Уплочено за подключение 3ф и 10 КВт. Но был разговор, что если мощности останутся - докупить еще. ХЗ как они это себе представляют.
    СНТ-шные электрики ставят всем вводные автоматы на 16А, но уже были преценденты среди соседей и на большие вводные ;)

    люминий все-таки советуете?
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Понятно.
    Да, дешево, сердито и с запасом на перспективу 15кВт.;)
     
  7. AlexeyBlin
    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    1.862

    AlexeyBlin

    Живу здесь

    AlexeyBlin

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    1.862
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Д митри й, ВВГ 4Х6 в гофре ПНД (для улицы). Медь плетенка и не дорого...
     
  8. ilyarepin
    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61

    ilyarepin

    Живу здесь

    ilyarepin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Д митри й,
    4х6 хватит вполне, если автомат на столбе будет смонтирован
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да хватить то, хватит.
    Давайте посчитаем. ;)
    ТС нужно проложить 30м кабеля, плюс подъем к щитам, итого 35м.
    ВВГнг 4х6 будет стоить 35м х 120руб. = 4200руб.
    Так как ВВГнг не предназначен для прямой прокладки в земле, то добавляем жесткую трубу ПНД D25 35м х 35руб. = 1225руб.
    Все вместе 1225руб. + 4200руб. = 5425руб.
    Кабель АВБбШв 4х16 35м х 90руб. = 3150руб.
    Разница 2300руб. и никаких плясок с бубном, проложил, закопал и забыл, или я не прав ?
     
  10. ilyarepin
    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61

    ilyarepin

    Живу здесь

    ilyarepin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Alex992, ВБбШв 4х6 не намного дороже ВВГнг

    Если быть точнее - в Екатеринбурге
    ввгнг 4х6 - 126р/метр
    вббшвнг 4х6 - 146р/метр

    итого 20р/метр - дешевле вашей гофры;)
     
    Последнее редактирование: 05.05.15
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    В Москве ВБбШв 4х6 = 141руб.
    А цена АВБбШв 4х16 = 90руб.
    Итого 50руб. с метра;) :super:
    Не нашей, :no: а Вашей в комплекте с ВВГнг. :aga: ;)
     
  12. ilyarepin
    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61

    ilyarepin

    Живу здесь

    ilyarepin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Екатеринбург
    лично Я гофру не предлагал и ввгнг тоже, я только про сечение говорил, а если вы где-то усмотрели что Я предложил использовать ввгнг и гофру, то укажите где.
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.916
    Благодарности:
    27.563
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Илья, извиняюсь, это было двумя постами выше от Вашего.
    Виноват, исправлюсь. :|:
    Но, согласитесь, что АВБбШв более выгоден во всех отношениях. ;) :super:
     
  14. Д митри й
    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6

    Д митри й

    Участник

    Д митри й

    Участник

    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    поселок Новый Городок
    Спасибо всем ответившим!
    Собственно вопрос был исключительно технический. Экономика тоже важный момент конечно, но интересовало можно ли ставить 4х6 или нужно только 4х10. Потому что мнения самых разных электриков категорично разделяются на "Нужно только 4х10" и "не надо дурить — 4х6 с запасом достаточно". Таблицы для выбора сечения кабеля вроде бы говорят, что таки да, 4х6 вполне должно хватать... Вот о чем был вопрос.

    Тем не менее искреннее спасибо всем, ибо экономика тоже штука очень важная. Особенно когда строишь себе и за свои денюжки.

    Автомат в доме, 30 метров это уже с запасами на столб (2 м) и подвод к автомату. ПНД заложили еще на стадии фундамента - сделали закладные сразу на электричество, воду и канализацию.
     
  15. ilyarepin
    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61

    ilyarepin

    Живу здесь

    ilyarepin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Екатеринбург
    на столбе вводной - то будет? запасна столб 2метра - это же для него?
     
Статус темы: