1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Нужна помощь с фундаментом

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем aleshkin65, 30.04.15.

  1. aleshkin65
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    aleshkin65

    Участник

    aleshkin65

    Участник

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Нужна помощь с фундаментом
    Строю одноэтажный дом, стены блок 40 керамзитобетон, общий объем блоков 150м3, крыша металочерепица.
    Возник вопрос относительно фундамента, конструктов рассчитал общее количество свай 36 шт. из них под дом 32, 4 - на терассу. Сваи СП 30.30-2, длина 3 метра, 30х30. Сваи уже забили, сейчас необходимо выполнять ростверк, ростверк заглубленный.
    Когда делали геологию бурили 5 скважин, везде был песок, но когда копал под ростверк, периодически встречались пласты глины, какой глубины - не знаю, возник вопрос какую делать подготовку?
    По проекту идет песчаная подготовка 30 см, потом бетонная подготовка толщиной 10 см, шириной 60, сваи погружаются в ростверк на 5 см, выпуски арматуры 15-30 (сваи забились неравномерно), потом ростверк, 40х50, 20 см заглубление в грунт, 30 см над землей.
    Песок? Какой глубины? Ложить ли пенопласт? Либо не заморачиваться, сделать песчаную подушку 30 см и залить подготовку толщиной 10 см.
    Подскажите в целом, рассчет фундамента правильный? Количество свай? Глубина и т. д.

    Буду очень признателен за помощь
    Строю свой первый дом, переживаю по -этому поводу.
     

    Вложения:

  2. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Если нет 100% гарантии, что грунт под лентой никогда :flag:
    Никогда :um:
    Не будет выпучивать морозом, то фундамент неправильный:no:
    Если такая гарантия есть -то странный;)
    (файлы не смотрел)
     
  3. aleshkin65
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    aleshkin65

    Участник

    aleshkin65

    Участник

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Какой будет правильный? Может гляньте файлы, хоть одним глазком...
     
  4. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.743
    Благодарности:
    10.551

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.743
    Благодарности:
    10.551
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Тут впору подумать о том, что же будет под домом... если геологию делали - где она тогда?
     
  5. aleshkin65
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    aleshkin65

    Участник

    aleshkin65

    Участник

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Песок желтый средне рыхлый, с 1,8 метра водонасыщенный, с 4,0 м гравенистый
    В одной скважине был песок желтый мелкий до среднего, рыхлый, с 2,0 - водонасыщенный
    Во всех остальных скважинах песок желтый средне рыхлый, с 2- 2,2 - водонасыщенный
     
  6. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Зачем сваи-то забивали?
    И почему только на 3 метра?
    Кто Вам это напроектировал?
    Его и спрашивайте что дальше делать:hello:;)
    Желательно в письменном виде (чтобы было с кем судиться) :victory:
     
  7. aleshkin65
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    aleshkin65

    Участник

    aleshkin65

    Участник

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    А что надо было делать вместо свай?
    На 3 метра потому, что по рассчетам хватает несущей способности
    Вы файлы смотрели?

    Оговорюсь, у меня одноэтажный дом, из блоков, крыша - металлочерепица, коэф. по крыше от снеговой нагрузки - 1.
     
  8. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.743
    Благодарности:
    10.551

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.743
    Благодарности:
    10.551
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Вы бы геологию все же показали бы, aleshkin65 - скромность конечно украшает человека, но это не тот случай. ;)
     
  9. aleshkin65
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    aleshkin65

    Участник

    aleshkin65

    Участник

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Так это вся геология, в лабораторию образцы грунтов не сдавал. Приехали геологи, стали бурить, сказали не надо тут ничего в лабораторию везти, мы тебе все и так скажем, смысл тебе лишние деньги тратить, тем более здесь песок...
     
  10. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    У меня нет трафика файлы по несколько мегов смотреть:no::aga:
    Все, что я хотел сказать про фундамент - я сказал. :hello:
    Если стоят сваи - то ростверк должен висеть заведомо никогда не касаясь грунта
    Если он лежит на земле, то это уже мелкозаглубленная лента и сваи там нужны только на уклонах, чтоб в овраг не сползти, а в остальном удача, если бесполезны, так только вредны по целому ряду причин
     
  11. aleshkin65
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    aleshkin65

    Участник

    aleshkin65

    Участник

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    ОК
    У меня в ростверке идет армирование деталь квадрат, внутри по 3 прутка арматуры диаметром 20 сверху, 3 - 20-ки снизу, по средине 2 - 12-х. на углах детали Г.
     
  12. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.743
    Благодарности:
    10.551

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.743
    Благодарности:
    10.551
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Т. е. ничего не написали и разрезов не рисовали?... очень недорого наверное такая "геология" обошлась... и глина откуда то взялась.
     
  13. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.743
    Благодарности:
    10.551

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    15.743
    Благодарности:
    10.551
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Под правильный ростверк никакой подготовки не нужно - он висячий.
    А это неправильный ростверк - хотя если на 100% уверены, что его морозным пучением не будет прихватывать, то шансы есть на его целостность... я бы не гарантировал ему идеальные условия.
     
  14. aleshkin65
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    aleshkin65

    Участник

    aleshkin65

    Участник

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Даже с учетом армирования?
     
  15. LDen
    Регистрация:
    10.12.08
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    221

    LDen

    Живу здесь

    LDen

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.08
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Ярославль
    Не сломает ростверк, так выдернет сваю.