Добрый вечер, подскажите все ли правильно у меня в ЩУ на столбе. Имеется такой ящик 1 вопрос, не все понятно что за схема PE и N 2 ввод к РЩ в доме ВБбШв 4х10? или...?
Мне кажется или нейтраль через УЗО не пропущена ... ? Если нет то при не симметричной нагрузке будет вышибать. А где счетчик то ?...
Нейтраль пропущена как положено, и заведена на правую шину. Счетчик выше под пломбой поэтому сфоткать не могу
Не уверен что это вводной, скорей всего стоит еще что-то либо сразу на счетчик ввод. я не присутствовал при сборке и пломбировке
Извиняюсь ответил раньше чем подумал) Вводной кабель получается прямо в счетчик идет. Если нет автомата перед ним (где нибудь на столбе) и он не рассчитан на нагрузку минимум в 60А, то при таком подключении есть вероятность нагрузить 32+25 = 57А ... плюс еще одну фазу перегрузить на 25А ... Если провода от счетчика не рассчитаны то могут сильно греться. Если все опломбировано то замечательно) но автомат на 32А лучше не использовать.
Эти розетки пока что временные, больше интересует что с 32A к дому завести, какой кабель... или все таки поменять автомат этот и что-то другое поставить?
Если есть возможность то 32А автомат поменять на чтонить по приличнее ... не ИЕК, не декрафт, не ЕКФ ... в дом воздушку СИП 4х16 или броню медь не менее 10мм2 ... как вам опломбировали такое непонятно) если откинуть нейтраль счетчика то он может перестать считать потребление ... но лучше этого не делать.
Кстати судя по всему схема у вас может быть и TN-S и TT какую сделаете. Если TN-S то на левую колодку подведете контур заземления и к дому ВБбШв 5х10 под землей (нейтраль с правой колодки) Если TT то ВБбШв 4х10 и нейтраль с правой колодки.