Ввод к щр в дом

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mega60, 28.04.15.

  1. Mega60
    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    Mega60

    Участник

    Mega60

    Участник

    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Pskov
    Ввод к щр в дом
    Добрый вечер, подскажите все ли правильно у меня в ЩУ на столбе.
    Имеется такой ящик
    [​IMG]
    [​IMG]
    1 вопрос, не все понятно что за схема PE и N
    2 ввод к РЩ в доме ВБбШв 4х10? или...?
     

    Вложения:

    • IMG_1838.JPG
    • IMG_1837.JPG
  2. Brender
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    33

    Brender

    Живу здесь

    Brender

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Мне кажется или нейтраль через УЗО не пропущена ... ? Если нет то при не симметричной нагрузке будет вышибать.
    А где счетчик то ?...
     
  3. Mega60
    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    Mega60

    Участник

    Mega60

    Участник

    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Pskov
    Нейтраль пропущена как положено, и заведена на правую шину. Счетчик выше под пломбой поэтому сфоткать не могу
     

    Вложения:

    • IMG_1841.JPG
  4. Brender
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    33

    Brender

    Живу здесь

    Brender

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
  5. Mega60
    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    Mega60

    Участник

    Mega60

    Участник

    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Pskov
    Не уверен что это вводной, скорей всего стоит еще что-то либо сразу на счетчик ввод. я не присутствовал при сборке и пломбировке
     
  6. Mega60
    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    Mega60

    Участник

    Mega60

    Участник

    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Pskov
  7. Mega60
    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    Mega60

    Участник

    Mega60

    Участник

    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Pskov
    Диф стоит на 3-ех фазную розетку, и 1p автомат на обычную розетку справа
     
  8. Brender
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    33

    Brender

    Живу здесь

    Brender

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Извиняюсь ответил раньше чем подумал)
    Вводной кабель получается прямо в счетчик идет. Если нет автомата перед ним (где нибудь на столбе) и он не рассчитан на нагрузку минимум в 60А, то при таком подключении есть вероятность нагрузить 32+25 = 57А ... плюс еще одну фазу перегрузить на 25А ...
    Если провода от счетчика не рассчитаны то могут сильно греться. Если все опломбировано то замечательно) но автомат на 32А лучше не использовать.
     
  9. Mega60
    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    Mega60

    Участник

    Mega60

    Участник

    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Pskov
    Эти розетки пока что временные, больше интересует что с 32A к дому завести, какой кабель... или все таки поменять автомат этот и что-то другое поставить?
     
  10. Mega60
    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    Mega60

    Участник

    Mega60

    Участник

    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Pskov
    Белые провода как раз из счетчика и идут
     
  11. Brender
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    33

    Brender

    Живу здесь

    Brender

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Если есть возможность то 32А автомат поменять на чтонить по приличнее ... не ИЕК, не декрафт, не ЕКФ ...
    в дом воздушку СИП 4х16 или броню медь не менее 10мм2 ... как вам опломбировали такое непонятно) если откинуть нейтраль счетчика то он может перестать считать потребление ... но лучше этого не делать.
     
  12. Mega60
    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    Mega60

    Участник

    Mega60

    Участник

    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Pskov
    МРСК Северо-запад)
    к дому планирую медь ВБбШв 4х10 под землей
     
  13. Brender
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    33

    Brender

    Живу здесь

    Brender

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Кстати судя по всему схема у вас может быть и TN-S и TT какую сделаете.
    Если TN-S то на левую колодку подведете контур заземления и к дому ВБбШв 5х10 под землей (нейтраль с правой колодки)
    Если TT то ВБбШв 4х10 и нейтраль с правой колодки.
     
  14. Mega60
    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    Mega60

    Участник

    Mega60

    Участник

    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Pskov
    Планирую сделать так.
     

    Вложения:

    • IMG_1838.jpg