1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Толковые сантехники, нужен совет по блоку автоматики

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем MariO 69, 30.04.15.

  1. MariO 69
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    MariO 69

    Участник

    MariO 69

    Участник

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Толковые сантехники, нужен совет по блоку автоматики
    В общем то проблема такая:
    Как видно на схеме: колодец из 3х колец, низ забетонирован, пробурена скважина, установлен насос. От насоса выходит труба через стенку колодца в дом, от этой трубы так же идет ответвление на гараж и на верх для подключения поливочного шланга.

    В доме сразу после выхода трубы установлен Блок автоматики Джилекс

    http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/dlya_nasosov/upravlyayuschie_sistemy/dzhileks/dzhileks_blok_avtomatiki_1_korobka__15_sht.__9001/?utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=rashodnie_materialy+%7C+tver&utm_content=sadovaya_tehnika+%7C+dzhileks+%7C+513109&utm_term=513109&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQsdC70L7QuiDQsNCy0YLQvtC80LDRgtC40LrQuCDQlNC20LjQu9C10LrRgSA5MDAxO3AwaTViMXRTcDV1Z21ueDVpYUdKZHc7

    далее от него идет т образное ответвление наверх на расширительный бак 50 литров, в сторону на РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Джилекс РДМ-5
    https://yandex.ru/images/search?viewport=wide&text=реле%20давления%20джилекс%20рдм%205&img_url=http%3A%2F%2Fincogk.ru%2Fpublished%2Fpublicdata%2FGERKYLES%2Fattachments%2FSC%2Fproducts_pictures%2Frdm_enl.jpeg&pos=0&uinfo=sw-1440-sh-900-ww-1423-wh-791-pd-1-wp-16x10_1440x900&rpt=simage&_=1430420068697

    Ну а после него уже фильтр и разводка по дому.

    Проблема в том что вода не идет на ответвления в гараж и наверх на полив, как мне объяснили в магазине сантехники что эти два прибора вместе не ставятся, и вода не идет потому что в блоке автоматики есть какой то клапан чтоли сухого хода, посоветовали убрать из всей системы этот блок автоматики, и тогда все заработает, но я сомневаюсь, вот прошу совета, как понял из описания + этой приблуды в автоматической остановке если нет воды в скважине (сухой ход)

    Так как правильно сделать? выводить на гараж и полив воду после этих приборов из дома не хотелось бы
     

    Вложения:

    • система.jpg
  2. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.883

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.883
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Переставить блок автоматики до всех разветвлений на гараж, полив и дом. Насос включается именно блоком автоматики, который, в свою очередь, включается по факту разбора воды. В этом блоке обычно стоит обратный клапан. Ситуация получается следующая - если в доме открыть кран - блок автоматики понимает, что идёт разбор воды. Если в гараже открыть кран - обратный клапан не пускает воду через блок автоматики, что естественно. Следовательно, он (блок) и не ведает, что идёт разбор в другой точке.

    И да - зачем ещё и реле давления? Блок автоматики обычно уже настроен на давление отключения около 3 атм. Я бы из вашей схему реле давления убрал бы. Или блок автоматики - выбирайте, что ближе по вкусу. Смысла ставить и то и другое - не вижу.
     
  3. MariO 69
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    MariO 69

    Участник

    MariO 69

    Участник

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Спасибо, это один из вариантов, ок, а вообще нужен ли он? если вообще убрать его что будет? Какие важные функции он несет, веть реле РДМ тоже выключает и включает насос в зависимости от давления
     
  4. MariO 69
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    MariO 69

    Участник

    MariO 69

    Участник

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Да вы правы если кран открыть то и в гараже вода литься начинает потому что в этом блоке клапан открыт
     
  5. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.883

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.883
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Выбирать, что убирать - это ваше решение. Или реле, или блок автоматики. Лично я убрал бы реле, а блок автоматики поставил сразу после насоса.
     
  6. MariO 69
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    MariO 69

    Участник

    MariO 69

    Участник

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    ок, все понятно, а есть смысл реле то убирать? оно же не мешает, ещё один барьер на всяк случай?
    И все таки без блока будет работать все? если его просто демонтровать?
     
  7. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.883

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.883
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Зачем вам лишний дубляж? Оставьте что-нибудь просто про запас, на случай, если другое сломается. Будет ли работать, если просто демонтировать что-то одно - зависит от того, как у вас всё совокуплено по электрической части. В общем случае - работать должно.

    Блок автоматики, если упрощенно - это реле давления со встроенным обратным клапаном и датчиком контроля протока, всё. Устроено до примитивности просто, ломаться там нечему. Впрочем, как и в указанном вами реле давления. Так что что убирать - выбирать вам. Я бы оставил блок автоматики, перенеся его до всех разветвлений.
     
  8. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.883

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.310
    Благодарности:
    6.883
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Конечно, справедливости ради - можно и вместе использовать реле и блок автоматики - на сайте того же джилекса даже есть схемка. Но - лично я смысла в этом не улавливаю никакого, разве что - если вдруг не устраивают заводские настройки блока.
     
  9. MariO 69
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    MariO 69

    Участник

    MariO 69

    Участник

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Все понятно вопрос исчерпан, хорошо что есть такие люди, а то горе сантехник седня на месте ничего сказать не смог даже.
     
  10. MariO 69
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    MariO 69

    Участник

    MariO 69

    Участник

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Ну я так прикинул, реле у меня установлено так что его можно и отключить, а блок перенесу и запитаю паралельно с насосом, и если что с ним случится, то включил реле и все заработало
     
  11. MariO 69
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    MariO 69

    Участник

    MariO 69

    Участник

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Кстати по манометру блока автоматики он набирает до 9.5 атмосфер и отключается при этом давлении, спускается до 7 где то например если унитаз смыть
     
  12. Кролик67
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    34

    Кролик67

    Участник

    Кролик67

    Участник

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Днепропетровск
    Блок автоматики который вы указали содержит манометр и датчик холостого хода. Тоесть
    когда внутри него есть проток воды контакты замкнуты когда воды в нем нет они разомкнуты.
    И все. Реле давления в нем нет. Оно у вас установлено отдельно. И 9 атМ это много поставьте
    верхнее давление около 6 бар.
     
  13. Гидроснаб
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    1.275
    Благодарности:
    699

    Гидроснаб

    Консультант

    Гидроснаб

    Консультант

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    1.275
    Благодарности:
    699
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Блок автоматики выключает насос по окончании протока, и никакого "настроен на давление отключения около 3 атм." не имеет, соответственно реле давления устанавливается после блока, в случае, если насос имеет избыточный напор, дабы не создавать в системе водоснабжения очень высокое давление. НО реле давления не имеет такой полезной функции как защита от "сухого хода", поэтому использование обоих приборов крайне желательно.
     
  14. Гидроснаб
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    1.275
    Благодарности:
    699

    Гидроснаб

    Консультант

    Гидроснаб

    Консультант

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    1.275
    Благодарности:
    699
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вот это DIYMan правильно подсказал
     
  15. Гидроснаб
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    1.275
    Благодарности:
    699

    Гидроснаб

    Консультант

    Гидроснаб

    Консультант

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    1.275
    Благодарности:
    699
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вот тут поподробнее пожалуйста, почему реле не выключает насос на более низком давлении? или вы описываете ситуацию когда реле исключено из схемы? При таком давлении водонагреватели рвет в клочья, да и клапана унитаза ломаются.