    Дачный дом, одна фаза. Важна критика
    Всем доброго дня.
    Подключили нам на даче свет:)
    На столбе повесили ящик со счетчиком и автоматом 16А.
    Спрашивал у электрика на счет установки противопожарного узо и замены автомата, махнул рукой со словами "Делайте что хотите":(
    На ввод буду ставить 2Р 40А
    Далее СИП 2х16 до дома ввод ВВГнгLS 2х10

    Схему строил с таким расчетом чтобы при уходе из дому можно отключить все группы потребителей и оставить только один холодильник.
    При отключении света и работе от генератора будут запитанны только самые необходимые потребители: холодильник, свет, и резервная розетка.

    Нарисовал как мог схему щитка, очень нужны ваши коментарии на счет правильно подобранного оборудувания и схемы.
    В качестве резервного источника питания буду пользоваться стареньким ULTRA 6500 на 2,5 квт

    Схему собирал после анализа подобных схем. Но это мой первая схема и первый щиток, Так что очень нужна критика по делу.
     

    Вложения:

  2. Mang0
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    16

    Mang0

    Живу здесь

    Mang0

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вводной автомат не опломбировали и вы вправду можете делать "что хотите"? Даже если не опломбировали, 40А могут и не разрешить, не пришлось бы все переделывать. В договоре с СО максимальная мощность ввода указана?
    Вам на вводе ограничили мощность вводным автоматом до 3 с лишним кВт.
    После него вы закладываете автоматы под более высокую нагрузку и планируете кучу мощных потребителей, которые в обход этих автоматов будут выбивать 16А на столбе
    Мне думается в данном случае, надо начать либо с повышения (согласованного, хотя бы на словах) мощности на вводе, либо с перепланирования максимальной нагрузки потребителей.
     
  3. Макс25
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    33

    Макс25

    Живу здесь

    Макс25

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Наро-фоминск Могутово
    Поселок новый. Ящик не опломбировали. Доступ к ящику свободный. Про договор и акт разграничения баланса ответсвтенности спрошу как поеду на дачу, но щас там бардак в связи со светом.
    У электрика спрашивал на счет замены автомата и узо, говорит могу поменять на 25 А. 32 уже замялся и махнул рукой "делайте что хотите". Спрашивал будете ли ящики пломбировать, сказал нет.
    Хотя предполагаю когда щас шумиха уляжется возможно и заклеют.

    Тут собственно автоматы всегда можно поменять и переиграть, вопрос в том правильно ли выстроена логическая схема? :(
     
  4. Rov777
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    1.370

    Rov777

    Живу здесь

    Rov777

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Москва
    А зачем вам кабель ВВГнгLS 2х10 при вводном автомате 16А ну пусть даже 25А
     
  5. Макс25
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    33

    Макс25

    Живу здесь

    Макс25

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Наро-фоминск Могутово
    Брал с запасом по мощности так как 16А это пока. Когда вешали ящкики автоматы ставили по принципу что есть то и поставим.
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Почти правильно, но надо ее немного доработать. ;)
    Во всех группах поменять местами групповое УЗО и АВ 25А.
    Номиналы групповых АВ и УЗО немного завышены.
    Там где "слабые и мокрые" :)] такого номинала УЗО на 63А не бывает, :no: на каждого мокрого потребителя принято ставить отдельное УЗО, которое ставят ближе к потребителю и защищают отдельным АВ.
    Перемудрили с холодильником.
    И вообще не понял :no: мудрого подключения клемм после УЗМ. :faq:
     
  7. Макс25
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    33

    Макс25

    Живу здесь

    Макс25

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Наро-фоминск Могутово
    1-понял поменяю спасибо.
    2- что именно завышенно и где. ток утечки узо или ток АВ?
    3-на счет большого тока в группе слабые и мокрые принято поменяю.
    4- а есть смысл ставить на каждого мокрого потребителя отдельное узо, разве групповое не будет обеспечивать защиту?
    5-На счет холодильника, Пока идет ремонт стремно оставлять розетки включенные да и голова не болит, выключил все группы и домой уехал. Щиток будет при входе на террасу а холодильник как раз будет не далеко.
    6-Обычная клемовая колодка заход проводов будет с низу :) нарисовал просто неправильно

    очень надеюсь на ваш ответ. схемку сразу подкоррекетирую
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Слева - направо по группам.
    1 группа, раз уж там собраны мощные потребители то номиналы можно оставить так как есть, вот только ток утечки УЗО 30мА.
    2 группа, более чем достаточно АВ 20А и УЗО 40А/30мА.
    3 группа, то же самое.
    Группа холодильника АВ 16А + УЗО 25А/30мА.
    Если жаба не душит, то можно конечно поставить все вышеперечисленные УЗО 63А/30мА, будет очень хороший запас по рабочему току УЗО.
    Да, есть.
    Должна быть обеспечена минимум 2-х ступенчатая диф. защита для таких потребителей.
    Только не совсем понимаю, как у Вас в эту группу попало освещение 1-го этажа? :faq:
    И где бойлер? :faq:
    ОК.
    Тогда не вижу рубильника на отключение всех остальных групп. :faq:
    Рисуйте правильно. :nono:
    И еще, пронумеруйте все элементы схемы, будет проще объяснять необходимые изменения. ;)
     
  9. Макс25
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    33

    Макс25

    Живу здесь

    Макс25

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Наро-фоминск Могутово
    Шас поправим спасибо большое
     
  10. Макс25
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    33

    Макс25

    Живу здесь

    Макс25

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Наро-фоминск Могутово
    Ухххх)
    Схему переделал.
    Скорее всего в ящике на столбе будет стоять 32А:(

    Максимально упростил.
    Пронумеровал выключатели
    АВ-QF
    УЗО-QD
    Изменил расположение УЗО и АВ
    Не ругайте сильно, в электрике я новичок, но мне это очень интересно и близко :)
     

    Вложения:

  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    1. Перед мокрыми УЗО вполне достаточно АВ 1Р, а все остальные АВ 2Р.
    2. УЗО с током утечки 10мА выпускаются только на 16А и 25А, других не бывает. :no:
    3. Схему можно значительно упростить, сократив ее до 3-х групп.
    Мокрых потребителей не стоит собирать в одну группу, их лучше распределить.
    4. Все АВ лучше применить с хар. В, исключения стоит сделать только для групповых АВ (хар. С)
    5. АВ 25А на розетку сварки, что за сварка и в какую розетку на 25А будете ее включать ?
    Все обычные розетки расчитаны на ток 16А.
    Пока достаточно.
    Почитайте подобную тему https://www.forumhouse.ru/threads/295060/ может что-то пригодиться. ;)
     
  12. Макс25
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    33

    Макс25

    Живу здесь

    Макс25

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Наро-фоминск Могутово
    )
     
    Последнее редактирование: 30.04.15
  13. Макс25
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    33

    Макс25

    Живу здесь

    Макс25

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Наро-фоминск Могутово
    1-Как я понимаю хуже не будет если останется 2Р? Автоматы буду покупать сразу оптом:)
    2-Ок значит возмем с запасом 25А. Можно групповые УЗО поставить АС а на потребителей А?
    3-Чуть позже выложу, эксель штука неудобная для этих дел, но простая:)
    4-Спасибо учту. Еще можно на сварку тоже С поставить?
    5-Конечно розетку тоже на 25 А. С выбором сечения провода и номинальным током электротехнической арматуры все строго. Темы про это прочитанны. :nono:

    Тему читаю, много интересного, все они примерно одинаковые. В своей теме постараюсь выложить готовое решение максимально простое. И обязательно будут фотки. Думаю новичкам вроде меня очень поможет
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Хуже не будет, но это одна из возможностей сэкономить немного места в щите, и в зависимости от выбранного бренда комплектующих немного (иногда много) денег.
    Лучше наоборот, групповые УЗО тип А, остальные АС.
    ОК
    Да, на сварку С, и я думаю достаточно 20А.
    Это очень правильно. :super:
    Правильно мыслите. :super:
     
  15. Макс25
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    33

    Макс25

    Живу здесь

    Макс25

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Наро-фоминск Могутово
    Доброго дня с прошедшими праздниками.
    Выкладываю переделанную схему, надеюсь окончательную.
    Все упростил до миминимума.

    Но некотоыре вопросы остались.
    1- можно ли дополнительные УЗО которые идут на мокрых потребителей QD-5-6-7-8 Поставить не 25х10 а 16х10. Так как ухо 25х10 стоит почти в два раза дороже по сравнению с 16 амперным:(.
    И увы в той серии на кторой хочу собрать щиток его нет. :( Планирую собирать на шнайдере серия домовой.
     

    Вложения: