  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Подбор перемычки

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем varg88, 27.04.15.

  1. varg88
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    varg88

    Участник

    varg88

    Участник

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мексика
    Подбор перемычки
    Доброго времени суток
    прошу помощи понимающих, расскажите пжл как посчитать пройдет ли перемычка по нагрузке...
    входные данные:
    дом-газосиликат D600, марка бетона 2,5-3,5
    фундамент ТИСЭ (уже готов) перекрытие фундамента - жб плиты экструдированые
    перекрытие второго этажа деревянные лаги 50*200 каждые 500мм
    крыша- металочерепица
    вопрос: выдержит ли перемычка зацело с армопоясом длинной 4100мм всю нагрузку сверху без колонны в центре?
    какое армирование закладывать в это место чтобы гарантировано не иметь проблем?
    перемычка.JPG перемычка2.JPG перемычка.JPG перемычка2.JPG перемычка3.JPG
    буду очень благодарен.
     
  2. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    @varg88, нагрузку в кг на м сможете рассчитать?
     
  3. Mixail_Pl
    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    298

    Mixail_Pl

    Костромич

    Mixail_Pl

    Костромич

    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Кострома
    Здесь проблема не в перемычке будет. Подобрать армирование этой перемычки не сложно, высота её в 400 мм позволяет при нужном армировании нести достаточно большую нагрузку (до 130 КН*м легко)...
    Проблема будет в несущей способности газосиликата в местах опирания этой перемычки (даже с учётом армопояса). На мой взгляд если отказываться от колонны в центре, то надо обязательно делать железобетонный колонны по краям проёма, что бы разгрузить газосиликат.
     
  4. varg88
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    varg88

    Участник

    varg88

    Участник

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мексика
    Mixail_Pl,
    технологически для меня не проблема сделать колонну в любом месте
    а затык как раз в мостике холода от нее, ибо любая из них должна опираться на черновой пол из плит, который еще не утеплен. (слой пенополистирола пойдет выше и позже).
    как в этом случае утеплить этот узел?
     

    Вложения:

    • перемычка4.JPG
  5. varg88
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    varg88

    Участник

    varg88

    Участник

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мексика
    Смарт, могу посчитать нагрузку в кг на м... дальше что?
     
  6. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Вам нужна помощь?
     
  7. varg88
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    varg88

    Участник

    varg88

    Участник

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мексика
    да нужна, вы можете помочь?
     
  8. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    После того как дадите нагрузку.
     
  9. varg88
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    varg88

    Участник

    varg88

    Участник

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мексика
    Считал все как распределенную нагрузку
    учел:
    вес блока 4600кг (но в планах над проемом второго этажа устроить легкую деревянную ферму вместо блоков, примем что здесь запас по прочности)
    перекрытие + полезная на нем 10000кг
    снеговая: 3000кг
    стропильная+кровля:1300
    19000/5,1=3725кг/м

    но посчитал как распределенную, без учета концетратора в виде угла от верхнего проема (не знаю как учесть.)

    судя по посту выше (отMixail_Pl) проходит с трехкратным запасом. но я не знаю какое армирование он подрзумевал и какой бетон.
    Smart2305, ваше мнение?

    спасибо заранее
     

    Вложения:

    • перемычка5.JPG
  10. Mixail_Pl
    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    298

    Mixail_Pl

    Костромич

    Mixail_Pl

    Костромич

    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Кострома
    Никак не утеплить... Не думаю, что здесь будут большие потери тепла...
     
  11. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    @varg88, 3 прутка 25-28 мм арматуры снизу и 3 сверху с защитными слоями по 40 мм.
    Хомуты из 8 мм каждые 20 см.
    Проходит с приличным запасом.
    И опоры по 50 см минимум.
    Бетон хороший заводской B25-B35.
     
  12. Mixail_Pl
    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    298

    Mixail_Pl

    Костромич

    Mixail_Pl

    Костромич

    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Кострома
    Я подразумевал потенциальную несущую способность железобетонной балки сечением 400х200мм.
    При процентах армирования, близких к предельным (бетон В20...В25) и одиночном армировании (только растянутая рабочая арматура), она составляет порядка 130 КН*м (это изгибающий момент).
    Момент от вашей нагрузки как раз получается в районе 100 КН*м. Максимальное его значение будет на опорах (рабочая арматура вверху).
    По расчётам (согласно Вашего сбора нагрузок - я его не проверял...) минимальное симметричное армирование, то есть сверху и снизу балки, - 4d18 или 3d22 или 2d28. (например 4d18 сверху и 4d18 снизу). Я брал защитный слой 3см.
     
  13. varg88
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    varg88

    Участник

    varg88

    Участник

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мексика
    Ок, понял, добиться необходимой прочности можно.
    а что насчет "Проблема будет в несущей способности газосиликата в местах опирания этой перемычки"? увеличить опоры до 900 (тогда туда ляжет арматурина 6 м)?
    и правильно ли понял армирование перемычки вкупе с армопоясом, где я использую d12 4 прутка?
     

    Вложения:

    • перемычка6.JPG
    • перемычка7.JPG
  14. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.812
    Благодарности:
    3.203
    Адрес:
    Королёв
    Увеличивайте.
    Да.
     
  15. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.001

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.069
    Благодарности:
    92.001
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Верхний ряд арматуры перемычки поднимайте выше, для армпояса вполне хватит 4 прутков арматуры d8