Кондиционер для подогрева воды в бойлере

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Губаревич, 24.04.15.

  1. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Кондиционер для подогрева воды в бойлере
    Добрый день всем. Не стал лесть в чьи то темы а создал свою. Суть такая:
    Есть бойлер косвенного нагрева на 200 л. зимой греется от котла а летом электроэнергией, в месяц уходит 400 КВТ\Ч. на подогрев воды. Есть кондиционер сплит-система Toyo TA-12CHS: R22
    Мощность в режиме охлаждения
    3520 Вт
    Мощность в режиме обогрева
    3610 Вт
    Потребляемая мощность при обогреве
    1300 Вт
    Потребляемая мощность при охлаждении
    1380 Вт
    Вопрос: До скольки градусов можно нагреть воду в бойлере при СОР мин 2 и можно ли вообще нагреть?
    Как сделать теплообменник в бойлере фреон-вода? Штатный теплообменник фреон-воздух содержит 27 метров трубки D6 мм. в два контура. Если взять 30 метров трубки 6мм. и намотать спиралью в два контура по 15 м. получается 0.6 м. кв. площади, но скорость омывания водой равна скорости восходящих потоков в воде.
    Внешний блок ставится на улице в 0.7м. от бойлера.
    Есть ли что то живое в этой идее?
     
  2. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Т. к. теплопередача у внутреннего блока кондишки и намотанным ТО погруженным в воду или помещенным снаружи метал. бака ГВС ощутимо различается, то площаць придется увеличить раза в 1,5 и сечение трубы тоже (посчитать скорость газа).
     
  3. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Да у всех у троих различная:
    1. ТО фреон-воздух есть посредник-от медной трубки к натянутой на трубку алюминьевой пластине и от пластины к воздуху.
    2. Медная трубка в воде, 100% площади работают в теплоотдаче.
    3. Намотанная на бак-маленькое пятно контакта.
    Сечение трубы? Газ в трубе мне кажется -чем выше скорость тем лучше теплообмен (до определенной скорости).
    П, С. Я по профессии машинист тепловоза и далёк от кондиционеров и поэтому прошу помощи в теории, а руками я работать умею.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    У меня используется внешний блок от сплит-системы с пластинчатым теплообменником вместо внутреннего блока. Через теплообменник гоняю теплоноситель в бкн. нагревается спокойно до 50 град. делать фреоновый теплообменник непосредственно в бкн не советую - фреон и масло это яд.
     
  5. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Спасибо, но я горячую воду из крана не пью. :)
    Пластинчатый теплообменник -дорого,доп. посредник, нужен циркуляционный насос.
     
    Последнее редактирование: 24.04.15
  6. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Сегодня проверил диаметр смотрового люка в бойлере, не густо всего 115 мм.
    Получается вот что: Внешняя спираль конденцатора D110 мм. это 43 витка с шагом 11,6 мм. трубки 6 мм.,средняя спираль D87 мм. 54 витка с шагом 9,2 мм.,внутренняя спираль D64 мм. 75 витков с шагом 6,6 мм.,высота каждой спирали по 500 мм. из расчета по 15 метров плечо, между спиралями по 5 мм.
    Получается довольно таки плотный теплообменник.
    Будет ли он работать в бойлере при конвекционной циркуляции?
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    у меня в бойлер 120 литров засунуто абы как 10 метров 16-й гофронержавейки. норм греет
     
  8. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    А у вас фреон идет по нержавейке ?
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    По нержавейке циркулирует теплоноситель - вода
     
  10. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Так у меня есть штатный теплообменник в бойлере 1м.кв. А я пытаюсь сделать прямой теплообменник фреон - вода. Три петли из шестерки или две из девятки. 0.85м.кв.
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Нежелательно так делать. Фреон ядовит, масло тоже. При аварии теплообменника если сами не пострадаете, технике точно несладко придется. ПТО + цирк насос - самое то
     
  12. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Добрый день. Внешний блок с внутренним соединяются двумя трубками на 6 мм. и на 12 мм. но во внутреннем блоке с 12 мм. переходит в 9 мм. а дальше раздвояеца на две по 6 мм.
    Какой трубой лучше сделать соединительную линию?
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    6 мм - это 1/4 дюйма, 9 мм - 3/8 дюйма, 12 мм - 1/2 дюйма. Соединительную линию лучше делать трубками 1/4 и 1/2 дюйма, под эти диаметры рассчитаны вальцовки на внешнем и внутренних блоках. Занижать диаметр нельзя, увеличивать - можно, но не нужно.
     
  14. i9ii9i
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    90

    i9ii9i

    Живу здесь

    i9ii9i

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    А котел какой на дровах или газе (магистральный баллонный)? не проще перекрывать краны СО и греть только косвенник или купить дровяную колонку или проточный газовый водонагреватель. Если есть твердо желание эксперементировать именно с кондеем, то надо менять конструкцию косвенногро бойлера так как напрямую греть его от кондея это гемор, а проще греть открытый бак теплообменником и забирать из него воду самотеком или насосом. Приточный клапан можно собрать на арматуре бачка унитаза.
     
  15. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Котел на дровах. Сейчас косвенник греется от электричества 400 КВт/ч в месяц.
    Твердое желание есть.
    Менять конструкцию? Тоесть установит дополнительный теплообменник. А что значит напрямую греть его от кондея?
    Внешний блок установлен на стену, закупленна и лежит в багажнике трубка 6 мм. 45метров,заказаны у токаря прочие детали, выходные вот и ждем.