1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Теплый пол, хотелось бы услышать комменты опытных

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Stassseg, 28.04.15.

  1. Stassseg
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3

    Stassseg

    Участник

    Stassseg

    Участник

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3
    Теплый пол, хотелось бы услышать комменты опытных
    3 контура. от 30 до 80 метров. труба 16мм. уложена на экструзию 20мм. и сетку 3мм. (снизу цокольный псевдо этаж).
    трубы идущие к своему помещению еще и в коридоре будут подогревать пол.
    расстояние между трубами в комнатах 20см.

    какие есть ошибки которые еще не поздно исправить. система пока без воды.

    п. с. на коллектор ТП я так понимаю перепускной клапан можно не ставить? полы практически всегда будут открыты + альфа насос. коллектор заводской.
     

    Вложения:

    • 20150427_231800.jpg
    • 20150427_231818.jpg
    • 20150427_231906.jpg
    • 20150427_232018.jpg
  2. james1980
    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826

    james1980

    Строю дом

    james1980

    Строю дом

    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826
    Адрес:
    Калининград
    Сколько третий контур?
    Зачем такая большая разница в контурах?
    Не забудьте опрессовать перед заливкой стяжки.
     
  3. Stassseg
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3

    Stassseg

    Участник

    Stassseg

    Участник

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3
    2 контура по ~ 80 метров, кухня/гостиная, пришлось разбить на два, там 35м2... помещение
    один 30-35, кабинет.
    + еще будет два контура
    один метров 20 это С/У
    и один метров на 15 это в прихожей...

    опресовка обязательно будет, сколько давление дать на опресовку? 2-3 Атм? рабочее будет 1-1.3
     
  4. Igor150
    Регистрация:
    05.02.07
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    42

    Igor150

    Живу здесь

    Igor150

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.07
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Да ТП прессуйте до 4-5 атм, и так оставляйте на время заливки стяжки пола тоже.
    Сначала пару дней держите до заливки пола. Давление будет снижаться, трубки растягиваться будут. Может снизиться до 1 атм.
     
  5. bzpetr
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    50

    bzpetr

    Живу здесь

    bzpetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Москва
    Повеселило про трубки, которые растягиваются, резиновые наверное)
     
  6. Igor150
    Регистрация:
    05.02.07
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    42

    Igor150

    Живу здесь

    Igor150

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.07
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Для полива.
     
  7. Ivan44
    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    84

    Ivan44

    Живу здесь

    Ivan44

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Кострома
    Может мне показалось, но по моему у Вас трубы "гуляют" (отходят от пола вместе с сеткой), если так нужно закрепить сетку грибками к полу, иначе есть вероятность поймать пробку воздушную после заливки.
     
  8. Stassseg
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3

    Stassseg

    Участник

    Stassseg

    Участник

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3
    Не показалось. сетка 3мм и к полу еще не закреплена была.

    сейчас уже все уже закреплено, так чтобы не всплыло ничего в момент заливки.

    сделал опрессовку, больше 3.5 bar накачать не смог...

    давление за сутки упало на 0.2 bar, но грешу на саму станцию опрессовки.
     
  9. Ivan44
    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    84

    Ivan44

    Живу здесь

    Ivan44

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Кострома
    0.2 за сутки допустимые пределы, не забываем что трубы расширяются давление падает. Лучше конечно 5-ку давать.
     
  10. Stassseg
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3

    Stassseg

    Участник

    Stassseg

    Участник

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    3
    Я тупо накачать не смог. висел всеми своими 70 кг. на станции опрессовки. но продавить больше не смог...
     
  11. Ivan44
    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    84

    Ivan44

    Живу здесь

    Ivan44

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Кострома
    У Rehau например запрос на 6 Бар, через 2 часа снова довести до испытательного. Испытывают всего 12 часов, если нет утечек и давление не снизилось более чем на 1.5 Бара (сжатый воздух) - система прошла испытание. Вы не волнуйтесь, в принципе это не критично.