    Здравствуйте уважаемые знатоки! Нужная Ваша помощь.

    Напольный котел Domusa Ecogaz 45, дымоход внутренний, в кирпичной кладке (асбестовая труба, около 6 м). Около 7 лет работал исправно, с редкими сбоями, причина которых была не ясна. DSCN7002.JPG

    Схема котельной такова: в стене котельной есть окно ~200х400 в соседнее помещение подвала, процентов на 40 забитое трубами отопления. В помещении подвала, в свою очередь, есть продух на улицу размером 150х100 мм. Требовалось провести канализационную трубу на улицу, для чего был использован этот самый продух трубой 50мм.
    DSCN6360.JPG
    После перевода котла на летний режим, включается только при открытом окне в котельной. После прогрева дымохода работает с закрытым окном. Но после того как дымоход остынет, при длительном простое, при запуске котла создается эффект обратной тяги, весь угарный газ идет внутрь котельной, автоматика вырубает котел и все.

    Как можно решить проблему сохранив 50ю трубу в продухе? какие нормы существуют? К Domusa вообще реально найти запчасти? Спасибо.
     
  2. Domovoy_center
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    11

    Domovoy_center

    Участник

    Domovoy_center

    Участник

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Ульяновск
    Утеплять дымоход, ставить турбину принудительного дымоудаления.
     
  3. aretmii
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    17

    aretmii

    Живу здесь

    aretmii

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    @Domovoy_center, утеплять на всю длину сэндвичем? посоветуйте пожалуйста типовой вариант утепления, и какую турбину ставить (марка?), боюсь прогадать.
     
  4. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Эти фото ни о чем не говорят. Необходимы фото дымохода и на улице...особенно как выполнено по отношению к коньку крыши...
     
  5. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Domovoy_center, какую турбину, о чем Вы говорите! Это замена котла! Сначала ТС необходимо разобраться с дымоходом...
     
  6. aretmii
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    17

    aretmii

    Живу здесь

    aretmii

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    @Petrovich 32, есть такие фото, вечером выложу получше.
     

    Вложения:

    • 20140921_151613.jpg
    • 20150426_191720[1].jpg
    • DSCN6198.JPG
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257
    Адрес:
    Москва
    Если бы ситуация возникла зимой, то да одна из причин неутеплённый дымоход. Но если на улице плюсовая температура, то проблема обратной тяги связана более всего с недостаточной приточной вентиляцией. При недостаточной приточке запустить котёл на холодную довольно проблематично, так как тяга обусловлена только перепадом по высоте, т. е. длиной дымохода. Вы создаёте приточку просто
    .
    Котёл заработал прогорел дымоход тяга улучшилась и при прогретом дымоходе котёл может работать даже и при закрытом окне. Окно вы закрываете. Тяга ухудшилась, но не настолько (всё таки не минусовая температура на улице) что бы опрокинуться.
    Так что разбирайтесь с приточной вентиляцией.
    Любой, как у вас атмосферный котёл работает по разряжением, т. е. на срезе дымоходе, давление должно быть меньше, чем в котельной. Но если нет поступления воздуха, то ситуация при работе котла складывается так, что в котельной происходит разряжение больше чем на выходе из дымохода. Воздух пошёл по дымовой трубе из зоны большего давление, в зону меньшего. Вот и обратная тяга.
    А вот это скорей всего причина!
     
    Последнее редактирование: 28.04.15
  8. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Сережа, на фото не понятно расположение дымохода относительно конька.
    @aretmii, теперь интересует это...расположение дымохода относительно конька. Станьте подальше, чтобы можно было увидеть...
     
  9. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В доме везде пластик-окна, герметичн двери?
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257
    Адрес:
    Москва
    Это конечно да. Если относительно конька труба оказывается в зоне завихрения и ветрового подпора, то так же может быть обратная тяга, даже если в котельной с приточкой всё нормально. Но! Но это только при ветре и при его определённом направлении. Если же безветрие, а тяга всё равно хреновая, первичная проблема не в этом. Но конечно же и эту ситуацию потом надо исправить, если эта недоработка имеет место быть.
    Но дело скорей всего в приточке, которую они использовали для дерьма, так как сам клиент утверждает, что
     
    Последнее редактирование: 28.04.15
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257
    Адрес:
    Москва
    А вот это уже могло быть следствие высоты дымовой трубы относительно конька, неутеплённого дымохода и неправильно рассчитанным сечением приточной вентиляции и её расположением.
     
    Последнее редактирование: 28.04.15
  12. aretmii
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    17

    aretmii

    Живу здесь

    aretmii

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    @Ortodox, @Petrovich 32, спасибо что помогаете. Фото сделал, вложения внизу.

    Дымоход в ближайшей трубе к фотографу. Уровень явно ниже уровня конька. Канализационная труба не для дерьма, а для отработанной воды при прочистке новых поставленных фильтров (не было печали). Неужели небольшое сужение продуха (50 мм) так сильно повлияло на тягу? при условии что в подвал так же есть постоянно открытый вход размером 600х600мм (изнутри дома), а в самой котельной есть вентиляция. Так как быть то? не могу же я фильтры нахрен выкинуть, есть какие нибудь технические решения? может расширить продух?(правда это колоссальная работа т. к. стена кирпичная толщиной 60см)

    Сейчас только приехал с работы, день теплый +25. Включил котел, сначала немного угарного газа задавило в котельную, но потом тяга стабилизировалась. Видимо труба теплая
     

    Вложения:

    • 20150428_195305[1].jpg
    • 20150428_194958[1].jpg
    • 20150428_195022[1].jpg
    • 20150428_195013[1].jpg
    Последнее редактирование: 28.04.15
  13. aretmii
    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    17

    aretmii

    Живу здесь

    aretmii

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.14
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    везде пластиковые окна, двери (не сказал бы что герметичные, межкомнатные простые деревянные, входные металл). Сейчас крыша в полуразобранном состоянии (два стропильных пролета) изнутри, в целях утепления, но до крыши аж 2 этажа и чердак
     
  14. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @aretmii, Первая фотка о которой можно судить-ничего не говорит. Станьте издалека, чтобы можно было судить о расположении трубы относительно конька и сделайте фото. Я почему то уверен, что труба ниже Правил... А за продух тоже верно-надо расширять...
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257
    Адрес:
    Москва
    Боюсь и козырьки свою негативную роль играют. Кстати их установка, как и дефлекторов запрещена.