1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Монолитная плита потрескалась

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Джамшут Джа, 20.04.15.

  1. Джамшут Джа
    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Джамшут Джа

    Участник

    Джамшут Джа

    Участник

    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Монолитная плита потрескалась
    Здравствуйте Уважаемые!
    Залил монолитную плиту, нижняя сетка 16 арматура, верхняя 12 арматура, ригеля из 20 арм., толщина плиты 23 см.
    Успокойте меня пожалуйста и скажите что это усадочные трещины и ничего страшного в них нет, трещины в основном идут по сетке, ну и в хаотичном порядке тоже имеются.
     

    Вложения:

    • IMG_6501.jpg
    • IMG_6502.JPG
    • IMG_6503.JPG
    • IMG_6504.jpg
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
  3. archicon
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    33

    archicon

    Живу здесь

    archicon

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Донецк
    Это усадка из-за неправильного ухода за бетоном после бетонирования, или что-то с составом бетона
     
  4. Михаил_Муромов
    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    119

    Михаил_Муромов

    Живу здесь

    Михаил_Муромов

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    119
    ...защитный слой сколько у вас ?
     
  5. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    414

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    414
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Много воды в бетоне. После заливки заполнитель оседает выдавливая воду и появляются трещины над прудами арматуры.
     
  6. Tagan1
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.965
    Благодарности:
    1.613

    Tagan1

    Реальный строитель

    Tagan1

    Реальный строитель

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    2.965
    Благодарности:
    1.613
    Адрес:
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Согласен - избыток воды в смеси!
     
  7. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    414

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    414
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть смысл померить получившуюся марку бетона и пересчитать перекрытие.