1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Покритикуйте работоспособность схемы

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Андрей Ильич, 25.04.15.

  1. Андрей Ильич
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Андрей Ильич

    Участник

    Андрей Ильич

    Участник

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Невьянск
    Покритикуйте работоспособность схемы
    отопление.JPG Двухэтажный домик, 5*8 м. Высота между подачей и обраткой 2.7м. Насос Wilo-Star-RS25/4.
    Радиаторы алюминий, межосевое 500 мм, по 6 секций. Балансировка вентилями на обратках радиаторов, на верхних радиаторах воздухоотводчики. Электрокотел 7кВт.(обвязку не рисую)
    Схема идет на замену железным регистрам.
    Вопросы:
    1 В принципе - работать будет?
    2. Труба Tebo PN25 армированная стекловолокном. Что ставить: розлив-d25, стояки-d20
    или розлив-d32, стояки-d25?
    3. Хватит ли насоса? Регистры он прокачивал, в системе было 280 литров воды.
    Заранее благодарю за советы и конструктивную критику.
     

    Вложения:

    • отопление.JPG
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Будет.
    А если двухтрубная на два контура - первый этаж и второй?
     
  3. Андрей Ильич
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Андрей Ильич

    Участник

    Андрей Ильич

    Участник

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Невьянск
    Можно бы и два контура поэтажно, но пытаюсь экономить - бюджет микроскопический.
    Вот сомневаюсь - если розлив d25 - не засвистят ли трубы?
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Если вы про стояк, то не засвистят.
    Может однотрубную? Проставьте размеры.
     
  5. Андрей Ильич
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Андрей Ильич

    Участник

    Андрей Ильич

    Участник

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Невьянск
  6. Андрей Ильич
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Андрей Ильич

    Участник

    Андрей Ильич

    Участник

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Невьянск
    Однотрубную балансировать не замучаюсь?
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    При таких размерах контура однотрубная дешевле не будет. Так, что балансирование однотрубной отменяется.
     
  8. Андрей Ильич
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Андрей Ильич

    Участник

    Андрей Ильич

    Участник

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Невьянск
    Ну и слава богу! Остановлюсь на этой схеме. В принципе сомнения только в диаметрах труб остались.
    Или d20 - стояки и d25- подача с обраткой - это дешевле, но боюсь трубы зашумят, или d25- стояки и d32- подача с обраткой -но подороже. По идее надо полностью гидравлику посчитать, но не охота :)
    не профи я в этом деле.
     
  9. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    А Вы посчитайте, что дешевле. При двухтрубной- до первого тройника 32х5.4, от тройника до каждого второго радиатора 25х4.2, дальше 20х3.4. Подводки -20х3.4.
     
  10. Андрей Ильич
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Андрей Ильич

    Участник

    Андрей Ильич

    Участник

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Невьянск
    Это я правильно понял? отопление3.JPG
     
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Да. только уберите синий опуск
     
  12. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
  13. Андрей Ильич
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Андрей Ильич

    Участник

    Андрей Ильич

    Участник

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Невьянск
    Посчитал, так дешевле. Да и работы меньше. Спасибо!
    Вот окончательный вариант: отопление4.JPG