Очередной щит учета 3Ф 15кВт, прошу проверить (Схема)

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем A-LEX, 25.04.15.

  1. A-LEX
    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    A-LEX

    Участник

    A-LEX

    Участник

    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Очередной щит учета 3Ф 15кВт, прошу проверить (Схема)
    Добрых выходных, форумчане.

    Собираю ЩУ 3Ф 15кВт, информации на форуме море, все чего набрался вынес на схему, прошу указать на ошибки, выбор компонентов.
    - Как я понял без опломбировки шины ЩУ не примут,
    но доступ к ней необходим в будущем для организации кабеля к дому.
    Как его разнести и организовать опломбировку?
    - У щита нет винта заземления на дверце, необходимо добавлять или они рассчитали на петли?


    ТУ: ответвление от ВЛИ-0,4кВ (СИП) осуществить самонесущим проводом,
    установить щит ip54,
    вводной автомат на 32А,
    счетчик прямого включения до 60А,
    УЗИП.

    Щит-1.jpg Схема-1.JPG

    Компоненты: 0. (куплен) Все провода в щите 10мм2.
    1. Автомат Legrand TX3 C32A 3П 6000 (404059)
    2. (куплен) 3шт. ОИН-1 Энергомера In 5кА, Imax 12кА - для того, чтобы приняли щит
    3. (куплен) Счетчик Энергомера СЕ301 R33 3ф 4т
    4. УЗО IEK ВД1-63 4-полюсный, "AC", 63А, 100мА (MDV10-4-063-100)
    5. (куплен) Шина в корпусе EKF 2х11
    6. Розетка + Автомат Legrand TX3 C16A 1П 6000 (404028)
    7. (куплен) Заземление в арматуру у столба, кабель 16мм
    (к ним у нас подключаются, видел на 2х столбах:faq:)
    8. Ввод в щит СИП 4*16 4метра + 4 прокалывающих зажима
    9. (куплен) Щит ЩУНС 1*9 СИ3 IP54 У1 должно войти 2ряда по 9мест

    Схему рисовал в программе sPlan, если кому-то нужен исходник, отправлю.
     
    Последнее редактирование: 25.04.15
  2. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    УЗИПы тоже в пломбируемый бокс надо поместить
     
  3. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Вы бы для начала изменили на своей схеме цвета фазных, N и PEN проводников на правильные, а то даже смотреть трудно/непривычно...
     
  4. A-LEX
    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    A-LEX

    Участник

    A-LEX

    Участник

    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
  5. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Красиво :)
    Если ставите розетку, то нужно обязательно проверить сопротивление растекания, которое обеспечивает штырь заземления у столба. Либо измерить, либо включить аккуратно мощный резистор 7...8ом.
    Перемычек между шинами N и PE (зеленые) можно поставить две, для надежности. Провода к УЗИП делать как можно короче. Земляной проводник от штыря подключать рядом с клеммой от УЗИП.
    УЗО необходимо селективное, с буковкой S.
     
  6. JAM66644
    Регистрация:
    12.04.15
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    1

    JAM66644

    Живу здесь

    JAM66644

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.15
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    1
  7. A-LEX
    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    A-LEX

    Участник

    A-LEX

    Участник

    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    ZooZoo, спасибо, учту.

    Нет, докуплюсь в понедельник и буду собирать.
    Но такую я думаю не примут, тк не знаю ответ по этому вопросу:
    - Как я понял без опломбировки шины ЩУ не примут,
    но доступ к ней необходим в будущем для организации кабеля к дому.
    Как его разнести и организовать опломбировку?
     
  8. JAM66644
    Регистрация:
    12.04.15
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    1

    JAM66644

    Живу здесь

    JAM66644

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.15
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    1
    можно только PEN на опломбировку а все остальное вынести для подключения нужд. обязательно ли PE и N делить?
     

    Вложения:

    • правильная.JPG
  9. klepik2000
    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    161

    klepik2000

    Живу здесь

    klepik2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.15
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    161
    Не знаю как у тебя, а у нас, если ноль СИПА приходит не в счетчик, то шансов мало что примут
     
  10. A-LEX
    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    A-LEX

    Участник

    A-LEX

    Участник

    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Пока практического решения этого без медной шины в магазинах не нашел.
    Делить или в щите учета, или в придомовом щите. Я решил делить сразу.

    Разрывать PEN СИПа запрещено ПУЭ.
    Сначала разделение на PE и N, потом отвод от РЕ на счетчик.

    Scrapbook_1429996346749.png
     
  11. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Вы, все-таки, решили делать TN-C-S? А СУП/ДСУП предусмотрели?
    И у вас на схеме не показано, что РЕ уходит пятым проводником в нужное место.
     
  12. A-LEX
    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    A-LEX

    Участник

    A-LEX

    Участник

    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    ZooZoo, придомовой щит в будущем, пока все как на схеме.

    На ошибки никто не указывает, похоже все правильно:)]
     
  13. Mang0
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    16

    Mang0

    Живу здесь

    Mang0

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не специалист, но внесу свои 5 копеек.
    Странно, что никто не сказал что "0" на розетку взят неправильно - надо брать после УЗО. Посмотрите в моей теме, я тоже сначала делал неправильно. И еще где-то я читал, что розетку в щите лучше не заземлять(на PEN щита, по кр. мере), ибо теоретически может так случиться, что заземлите весь щит через подключенный инструмент (и себя)
     
  14. A-LEX
    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    A-LEX

    Участник

    A-LEX

    Участник

    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Что думаете про такое расположение?
    Ввод в автомат делать снизу.
    В нижнем ряду еще будет УЗО.
     

    Вложения:

    • 20150502_132647.jpg
  15. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.379

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Риторический вопрос - есть ли у вас PEN?
    Если внимательно прочитать ТЦ 31/2012, даже не поднимая головы и не глядя на то безобразие, что называется "инфраструктурой электроснабжения", то нетрудно придти к однозначному выводу - не было, нет и никогда не будет!
    А раз так, то нечего и делить, нечего пломбировать и нечего фантазировать о какой-то там TN-C-S!
    О TN-S забудьте сразу и навсегда!
    На IT губы не раскатывайте!
    TT - это ваше всё, при возможности её реализации!
    Выберите правильно тип системы заземления и правильно его реализуйте. Успехов!
    И помните совет Зу-Зу!