Снижение мощности горелки Wester WSO7P

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем hirsanov, 04.01.10.

  1. hirsanov
    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    11

    hirsanov

    Участник

    hirsanov

    Участник

    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Самара
    Уважаемые гуру!Прошу вашего совета по возможности снижения мощности дизельной горелки Wester WSO7P.Данная горелка досталась мне от брата,работавшего механиком на судне, которое отправили на металлолом. Работа горелки на судне 2 года, заявленная мощность - 32-75kW.Внешне горелка в отличном состоянии.Установка данной горелки планируется в частный дом в деревню к родителям.Имеется 2х этажный дом в кирпич,утепление выполнено пенопластом в 5 см + пластиковый сайдинг,самодельный котел на дровах + электрокотел на 8 кВТ.Система отопления собрана на регистрах (100 мм трубы) по обоим этажам + теплые полы на 1 этаже из металлопластиковых труб.Дом площадью 150-180кв.м.Опыт эксплуатации дома показывает,что min 32 кВТ - ЭТО ОЧЕНЬ МНОГО.Возможно ли установка самодельного сопла или что-нибудь другого, чтобы снизить мощность, а следовательно и расход саляры.Топливный бак на 1500 литров и отдельная котельная имеется. Замену горелки на другую не расматриваю по причине отсутствия свободных ден.средств,да иэта горелка "дорога как память!"
     
  2. dd1980
    Регистрация:
    20.12.08
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    20

    dd1980

    Участник

    dd1980

    Участник

    Регистрация:
    20.12.08
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Рабочий диапазон тепловой мощности, указанный на шильдике горелки, говорит, что при использовании рекомендованных сопел изготовитель гарантирует полное соответствие горелки нормативным требованиям в пределах данного диапазона.
    Вполне возможно, что и при использовании сопел меньшего размера можно отладить горелку и добиться устойчивого воспламенения, полноты сгорания топлива и умеренного избытка воздуха.
    Не следует собирать пенки на г..., занимаясь изготовлением самодельных сопел.
    Купите нормальные сопла, штук несколько, например 0.3, 0.4 и 0.5. При давлении топлива 10 кгс/см2 они обеспечат соответственно 14, 18 и 23 кВт. И еще учтите диапазон регулирования за счет давления топлива - от приведенных цифр примерно -10 %...+20 %.
    Если имеющееся сопло горелки отработало 2 года, то его в любом варианте рекомендуется заменить как раздолбанное.
     
  3. hirsanov
    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    11

    hirsanov

    Участник

    hirsanov

    Участник

    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Самара
    Большое спасибо за подробный ответ!На счет замены "раздолбанного" сопла- при внимательном осмотре оно на самом деле оказалось раздолбанным,так что в любом случае сопло под замену! После праздников займусь поиском рекомендованных сопел.Вот еще вопрос по теме-Если установить горелку с большой мощностью,не будет ли она реже включаться, а следовательно расход топлива не будет сильно отличаться от применения горелки с меньшей мощностью?Заранее спасибо!
     
  4. dd1980
    Регистрация:
    20.12.08
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    20

    dd1980

    Участник

    dd1980

    Участник

    Регистрация:
    20.12.08
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Мощность горелки определяется расходом топлива, а расход топлива - размером сопла и давлением топлива перед ним. Так что "большая" мощность горелки - это просто возможности вентилятора и геометрические характеристики горелочной головы.
    Для ясности добавлю, что паспортная характеристика горелки 32-75 кВт вовсе не говорит о том, что мощность можно регулировать в этом диапазоне простым поворотом рукоятки. Это значит, что с соплом 1.5 можно настроить номинальную тепловую мощность на 75, а с соплом 0.65 - на 32. Для получения промежуточных значений используют промежуточные сопла.

    Из этого ясно, что Ваша горелка будет той номинальной мощности, на которую настроите, то есть в соответствии с реальной нагрузкой уменьшите ниже предела, рекомендованного изготовителем.

    Добавлю, что для полноценной настройки горелки желательно пригласить спеца с портативным газоанализатором.
     
  5. Alexseiy
    Регистрация:
    01.03.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5

    Alexseiy

    Участник

    Alexseiy

    Участник

    Регистрация:
    01.03.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Снизить мощность горелки ниже минимальной в принципе возможно, но при этом:

    1. в силу большого проходного сечения диска пламени по воздуху скорости воздуха ( при малом расходе топлива) будут очень малы, что приведет к пульсации пламени, а также его приближении непосредственно к диску пламени. Диск будет перегреваться и скоро обгорит.
    2. малые скорости воздуха приведут к плохому перемешиванию воздуха и топлива, полнота сгорания будет весьма посредственной.

    Таким образом, следует поменять не только форсунки, но и трубу подачи воздуха и диск пламени. Взять эти устройства можно от горелок меньшей мощности, сверив по каталогу присоединительные размеры.
     
  6. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    840

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Интересно, а котел то какой был.
     
  7. hirsanov
    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    11

    hirsanov

    Участник

    hirsanov

    Участник

    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Самара
  8. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    В целом правильно написано, но есть такой фактор как вентилятор горелки. Его подачу воздуха ниже определенного уровня не уменьшить без замены самого аентилятора, отсюда и будут проблемы с устойчивостью розжига и полнотой сгорания топлива.
     
  9. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
  10. hirsanov
    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    11

    hirsanov

    Участник

    hirsanov

    Участник

    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Самара
    Многоуважаемые ГУРУ! Большое спасибо за помощь! Но ситуация коренным образом изменилась-горелка Wester продана и куплена BALTUR 3H.Большое всем спасибо!