    Бытовка. 1 фаза. Имеет ли право на жизнь такая схема
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста. Имеет ли право на жизнь такая схема? Наружный ЩУ, это уже существующий щиток.
    Со временем, хочу еще поменять вводные автоматы на 40А или хотя бы на 32А.
    И ещё, как я понимаю, если делать заземление, то мне подходит только ТТ?
     

    Вложения:

    • схема - копия.JPG
    Последнее редактирование: 13.04.15
  2. ilyarepin
    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61

    ilyarepin

    Живу здесь

    ilyarepin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Екатеринбург
    Замените вводные автоматы на фазе и нуле на 1 двухполюсный для начала, для того, чтобы изменить номинал вводного автомата, необходимо чтобы сечение отходящих и приходящих кабелей соответствовали номиналу этого автомата и еще необходимо знать сколько вам выделено мощности по электричеству.
     
  3. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Нет

    Да
     
  4. Vtec
    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    11

    Vtec

    Участник

    Vtec

    Участник

    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Краснодар
    ZooZoo
    А что не так?

    Подредактировал немного схему...
    Как понял при беглом осмотре (дождь помешал), кабель с ВЛ идет в счетчик, а уже из счетчика в автомат.
     

    Вложения:

    • схема - копия2.jpg
  5. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Розетка после счетчика не защищена АВ - удаляем вообще.
    Сначала должен стоять АВ и после него счетчик. После счетчика селективное УЗО 63А/100ма.
    На вводе в бытовку 2Р рубильник для удобства "отрубания" :)
    После него УЗО 25-40/30ма на бытовку. В доме на входе еще рубильник и УЗО, если у вас их там нет.
    Есс-но, в доме и бытовке должны быть контура заземления, от которых берете РЕ.
    Также, желательно поставить вольтметр или вольтамперметр, чтобы всегда быть в курсе напруги и потребления. Еще защита от недо/перенапряжения не помешает.
     
  6. Vtec
    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    11

    Vtec

    Участник

    Vtec

    Участник

    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Краснодар
    Я так понимаю рубильник на 63А лучше применить?
     
  7. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Вполне. Он по номиналу должен быть хотя бы в 1,5 раза мощнее вводного АВ.
     
  8. Vtec
    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    11

    Vtec

    Участник

    Vtec

    Участник

    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Краснодар
    Немного подправил схему с учетом советов.
    Единственное УЗО защитные с автоматами, заменил на диф. автоматы. Линия (50 метров) уходящая на дом защищена только автоматом, в доме со временем будет тоже мини-рубильник - УЗО защитное (а может и диф. автоматы). Контура заземления пока нет, но как я понял диф. авт. работает и без "земли".
    Что скажете, можно делать или еще надо доработать схемку? :)

    PS: да, помню, что автомат ввода, должен быть перед счетчиком, его пока переделывать не буду.
     