1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Помогите решить вопрос по армопоясу

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Захар РнД, 22.04.15.

  1. Захар РнД
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    3

    Захар РнД

    Живу здесь

    Захар РнД

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Помогите решить вопрос по армопоясу
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Планируется постройка двухэтажного дома с цокольным этажом. Основанием будет плита толщиной 300 мм и армированием 12-й арматурой с шагом 200 мм. Сверху блоков так-же как и сверху стен первого этажа под плиты перекрытия будет заливаться армопояс. Возникло желание сделать в центральной несущей стене нишу размером в кирпич под канализационную трубу и разводку воды. Соответственно нарушаются два продольных хлыста арматуры. Подскажите как лучше решить эту проблему. Может быть сместить эти два хлыста ближе к центру армопояса, есть ли какие-то решения этой проблемы?
     

    Вложения:

  2. Зилибоба
    Регистрация:
    25.01.13
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    384

    Зилибоба

    Живу здесь

    Зилибоба

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.13
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    384
    Адрес:
    Батайск
    В такой конструции можно обойтись вообще без армопояса! Делайте что хотите - ваш перезапас от этого не пострадает!
     
  3. archicon
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    33

    archicon

    Живу здесь

    archicon

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Донецк
    В этом месте смести арматуры толи с отгибом, толи поставь дополнительный стержень с запуском за пределы ниш на 500 мм
     
  4. Bozilik
    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    67

    Bozilik

    Живу здесь

    Bozilik

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Электросталь
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    помогите с армопоясом:
    1 эркер в идеале замонолитить
    2 стоит ли до пояса лить перемычку или можно поясом обойтись, далее пойдут деревянные балки (ГБ) 400мм 500 плотность.
    upload_2015-5-4_17-38-44.png
     
  5. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    Это вопрос?
    Чтобы ответить на ваш вопрос нужно знать нагрузки, нужно знать сечение монолитного пояса. Скорее всего вам понадобиться в этом месте лить пояс увеличенного сечения (h). Лить перемычку а потом пояс однозначно не стоит.
     
  6. Bozilik
    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    67

    Bozilik

    Живу здесь

    Bozilik

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Электросталь
    Хочу делать 20 ширина 25 высота есть арматура 10 в три сверху и низу в местах выделенных дополнительно бросить 20 тку по низу + в этих местах могу увеличить толщину армопояса и высоту