    Проектирую дом.
    2 этажа + цоколь.
    Цоколь будет не особо посещаемым...
    Вот тут и возникла мысль:
    взять условно грязный воздух с 1 и 2 этажей и загнать его в цоколь, а уже из цоколя выбросить за пределы дома...
    Покритикуйте идею. Спасибо.
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482
    Адрес:
    Брест
    @Emergency, тёплый влажный воздух из дома приведёт к обильному конденсату в цоколе. Потом будет плесень, грибки и прочее...
     
  3. Emergency
    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    15

    Emergency

    Живу здесь

    Emergency

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    поселок Парголово
    ну а почему он влажный то будет ? ведь он минуту назад был на первом этаже... там же плесенью не покрылось всё...
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Emergency, в доме ведь не абсолютно сухой воздух. Мы-же дышим, а значит выдыхаем влажный воздух. Нормальная его влажность в доме - 35÷40%. Это выше, чем влажность уличного воздуха зимой.
    Не говоря уж об выделении пара при готовке на кухне, стирке/сушке белья и помывке в ванной.
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482
    Адрес:
    Брест
    1. Влажность внутреннего воздуха всегда выше наружного, потому как в доме присутствуют влаговыделения (дыхание человека, готовка пищи и проч.).
    2. При равной относительной влажности влагосодержание более тёплого воздуха всегда выше, чем холодного.
     
  6. Emergency
    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    15

    Emergency

    Живу здесь

    Emergency

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    поселок Парголово
    Поясните:
    Ну влажный немного, и что ?
    Я дома 2 увлажнителя гоняю постоянно, дабы влажность дотянуть до 50%... и не получается.
    35-40% это минимум разумный, а так до 60% нужно для здоровья.
    с чего при такой влажности плесень то будет ?
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Emergency, плесень будет после. А сперва на стенах цоколя выпадет конденсат. За счет охлаждения Вашего теплого (поступившего с 1 этажа) воздуха, при соприкосновении его с холодными стенами цоколя.
     
  8. Emergency
    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    15

    Emergency

    Живу здесь

    Emergency

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    поселок Парголово
    1. а если я собираюсь отапливать цоколь и стены будут теплыми?
    2. если загонять воздух с улицы, я же его тоже буду предварительно подогревать... или он не такой влажный снаружи и поэтому можно ?
    3. если продухи напрямую на улицу сделаны, ими можно вентилировать цоколь ? а греть цоколь батареями ?
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.140
    Благодарности:
    17.710
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Тогда делайте
    А как это вяжется с названием темы?
     
  10. Emergency
    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    15

    Emergency

    Живу здесь

    Emergency

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.14
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    поселок Парголово
    никак не вяжется...
    мысль ушла туда просто
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482
    Адрес:
    Брест
    Ваши 60% для воздуха +22С в подвале превратятся в >100% для +10С.